Umjetna inteligencija i tehnologija je pametna samo onoliko, koliko si joj dao tačne i valjane podatke i premise.
To što neko u BiH mjeri pemetnom utičnicom i onda se ibreti kako mu je pala potrošnja za skoro 10x bez logičnog objašnjenja osim onog da je uhakovao sistem i porušio fiziku, nije stvar nauke ni struke, već ličnih anegdotalnih primjera i igorisanja logike i metodologije i zdravog razuma.
Ako su stanari ispod tebe otišli na godišnji ili na selo u goste gdjegod (gle čuda, jako česta pojava u januaru!), ili stanari ispod/sa strana, tebi drastično skače potrošnja, naročito ako više njih ode odjednom. Obrnuto, kad su svi tu, i svi griju, ti suštinski ne moraš ni paliti grijanje. Ima i moj kum 24 stepena u stanu kad ništa ne upali, analogno tome, mogao bi Teslu proglasiti svjetskim čudom jer mu je zagrijao stan na 25 stepeni sa 40 kW mjesečno! Za Hareta bitna napomena logike: Ako je uzimala 2.5 kW i bilo ti taman toplo i +25 u objektu, uz 20 kW potrošnju bi završili na hitnoj od toplotnog udara, u najmanju ruku, ili držali sve prozore na kant.
Ali hajde biću dovoljno ljubazan da utrošim vrijeme, ne zbog tebe, već čisto da budući kupci klima koji ovdje dolaze vide koji si šupljak i koliko si skrenuo u glorifukovanju jednog odličnog uređaja.
Zadržavanje kapaciteta u minusu, zlatni primjer je Hitachi Takai - naravno, ni on ne može stvarati energiju ni iz čega, pa je vidljivo da je;
potrošnja 1156 Wati el. en. da bi isporučio 4268 W toplote pri 0 spoljnje T uz COP 3,69
a u istom zadatku postizanja 24 u prostoriji na -15 utroši 1469 W a isporuči 3960 W uz COP 2.7

Kompletan dokumenta imaš ovdje, pa se edukuj po želji.
https://documentation.hitachiaircon.com ... xe-rac-wxe
ZUBADAN tablice kapaciteta iz zvaničnog priručnika, koje nisam primijetio da si ikada poslao, osim ličnog utiska koji je u nauci anegdotalan i nevažeći to jest nema snagu dokaza i ne uvažava se nigdje;
PS nemoj se šokirati, ali na sedmoj stranici zvaničnog dokumenta piše da Zuba ima DEFROST HEATER od 60 W

Kao čunge lunge i infoeriorne klime
Ali evo, nikad nije kasno učiti;
OUTDOOR UNIT SERVICE MANUAL MODELS MUZ-LN35VGHZ MUZ-LN35VGHZ2
https://planetaklimata.com.ua/instr/Mit ... al_Eng.pdf
Kapacitet pri fiksnoj frekvenciji (maksimalno zadržavanje COPa), relativne brojke
To isto, ali u apsolutnim brojkama:
Analitika ostalih komponenti sistema, te proračun koliko će podizanje ostalih parametara dati kapaciteta ali i potrošnje (kada koristiš pravi AI hranjem pravim podacima).
ZAKLJUČAK
LN Zubadan u dubokom
minusu zadržava kapacitet, ali troši radikalno i drastično više i COP mu pada na čak 1.74, kao što se ponaša i bilo koji drugi uređaj, jer su energetske potrebe to jest IZGUBLJENA TOPLOTNA ENERGIJA objekta daleko veće i moraju se izmiriti ENERGIJOM, a ova se ne može stvarati ni iz čega (pa ni iz AUTO dugmeta).
Ne postaje energetski efikasnija što je hladnije, ali ti garantuje svoje nazivne kilovate i topao objekat, što je poenta kupovine bilo kojeg "nordic" modela. Zubadan ima sposobnost da održi jako visok COP od skoro 3.5 i u za nas dubokom minusu od -10, ali u tom slučaju isporučuje gotovo duplo manje toplotne energije, to jeste 2.16 kW uz utrošak od 0,615 kWh - što je sjajno jer mnogim inverterima je ovo apsolutni maksimum koji izvuku iz dvostruko-trostruko veću potrošnju!
Ako imaš potrebu da se zahvališ nekom novom uvredom, može, ali time govoriš daleko više o sebi, nego o onome kome je upućena.