Ermin ZM wrote: ↑24/01/2020 13:21
ketronsd1 wrote: ↑24/01/2020 12:44
Ermin ZM wrote: ↑24/01/2020 11:17
Imas u svakoj radnji koja prodaje/montira klime. Ja sam trazio pri ugradnji, 12 km su kostale.
A sto se tice vibracije, prenosim ti od clana jednog drugog foruma odgovor jednom koji je imao slican problem, covjek se razumije u klime, nexteen mu je nick.
Kaze da za vibracije su najcesce slijedeci razlozi:
-instalacija kraca od 3 metra
-ako nije svaka cijev od instalacije zasebno izolovana
-antivibracione gumice odnosno njihovo odsustvo
-neizvakumiran sistem prije pustanja u rad
Ipak je pretjerao sa razlozima. Dovoljno će biti samo staviti dempare između nosača i vanjske jedinice.
MIT od 3 m dužine možeš zanemariti.
Cijevi dolaze fabrički izolovane i smiješno je i pomisliti da bi to mogao/trebao biti razlog. Valjda nema bas tolike neprofesionalnosti kod instalatera.
Nedovoljno vakumiran sistem bi se i mogao odraziti na taj način mada se taj nedostatak najviše primjeti na efektu pumpe ili nekim cudnijim zvukovima kroz sam sistem.
Cekaj 3 metra je mit? Nije mi sad jasno sto mnogi tvrde da je obaveza, cak sam vidio i pdf file na jednom forumu cini mi se od fujitsua gdje fakat pise preporuceno 3 metra. Inace sam trazio i nigdje nisam nasao.
Cak mi je jedan lik rekao koji se bavi tim cim se ti bavis, da je direktna instalacija najbolja, tj najefikaasnija..
Svaki put kad mislim da nesto znam skontam da nista ne znam.
I ja tek sad saznajem da se treba gledat dužina instalacije. Vanjska jedinica mi je mozda pola metra iznad unutrasnje i ne vjerujem da je instalacija duza od 2m, serviser koji je radio sigurno 10-tak godina montira klime...
Evo citiram šta kažu na Hrvatskom forumu:
"Vakumiranje se radi da bi se izvukla vlaga iz cevi , koja bi se kasnije pomesala s freonom i kazu da to smanjuje vek kompresora , moj majstor kaze da po njegovoj proceni smanjuje za oko 30% . Ukoliko se vakumiranje ne odradi pri prvom postavljanju kasnije to nije moguce nadomestiti , tacnije jeste , ali mora da se izbaci sav freon napolje , natoci nov , izvakumira i pusti u rad .
Minimalna duzina instalacije od 3m se stavlja , zato sto se pokazalo da klime bolje rade s tom duzinom , redje idu u defrost i automatski bolje greju i manje trose . Cak sta vise , moj majstor , inace radi samo Fujitsu , kaze da on misli da klime poput LU , LT , Nocrie tj ti jaci modeli , najbolje rade sa najmanje 5m duzine ."
Sledeće na šta sam naišao je da kraća instalacija opterećuje kompresor, ovo kažu u Hitachiju:
"Kod Hitachija je preporučena dužina instalacije 3m iz razloga jer je tolika pretpunjena količina plina u uređaju. Može se ugraditi i s manjom metražom te se ispustiti višak plina, no to nije preporučeno jer će tada kompresor raditi u nešto nepovoljnijim uvjetima. Ukoliko se izvrši ugradnja s manjom dužinom instalacije, npr. 1.5m, kompresor će morati savladavati veće tlakove, što za posljedicu ima smanjenu trajnost kompresora te lošiji učin. Vjerujem da je kod Toshibe iz istog razloga 2m dužina instalacije"