pezzar wrote: ↑18/12/2020 08:35
Jutro.
Gree 18-ka regular, u grijanju zavrti vanjski ventilator, k'o trzne kompresor al' stane i izbaci H5 grešku. Strujni kontakti su dobri, napon je isto ok (234V). Da se spremam na zamjenu kompresora ili ploče?
Evo za sviju koji imaju gree ,ovo su greske.:
E1 Visoki pritisak "1.Prepunjen sistem.
2. Prljavi izmenjivači.
3. Ventilator ne radi.
4.Spolj temp previsoka."
E2 Zaštita od smrzavanja "1.Loš protok vazduha na unut jedinici.
2.Ventilator ne radi.
3.Isparivač prljav ili blokiran"
E4 Visoka temperatura na izlazu kompresora Proveriti kompresor
E5 Strujno opterećenje 1.Napon napajanja nestabilan. 2.Nizak napon napajanja. 3.Zaprljan ili blokiran isparivač
E6 Greška u komunikaciji Proveriti kablove , zameniti ploču elektronike
E8 Zaštita od visoke temperature Zaprljana jedinica; na radi motor ventilatora;neispravan kompresor;neispravna ploča elektronike
H6 Ne radi motor unut jed 1.Loš kontakt na kablovima 2.Zaglavljen ventilator 3.Neispravan motor 4.Neispravna el ploča
C5 Greška na džamperima "1.Nema džampera na el ploči. 2.Džamperi na pogrešnim pozicijama.
3.Neispravan džumper.
4.El ploča ne registruje džampere."
F1 Prekid ili kratak spoj na temp senzoru prostorije. "1.Loš kontakt.
2.Proveriti vrednost senzora. 3.Neispravna el ploča."
P5 Prekostrujna zaštita kompresora "1.IPM modul.
2.Gubitak sinhronizacije. "
F2 Prekid ili kratak spoj na temp senzoru isparivača "1.Loš kontakt
2.Proveriti vrednost senzora. 3.Neispravna el ploča."
F3 Prekid ili kratak spoj na temp senzoru spoljašnje temp "1.Loš kontakt
2.Proveriti vrednost senzora. "
F4 Prekid ili kratak spoj na temp senzoru kondenzatora "1.Loš kontakt
2.Senzor nije u ležištu. 3.Proveriti vrednodt senzora."
F5 Prekid ili kratak spoj na temp senzoru na izlazu kompresora "1.Loš kontakt
2.Senzor nije u ležištu. 3.Proveriti vrednodt senzora."
F6 Smanjenje obrtaja rada kompresora usled opterećenja "1.Preopterećenje.
2.Temp senzor na izlazu kompresora."
F8 Smanjenje obrtaja rada kompresora usled povećane potrošnje struje. 1.Napon napajanja suviše nizak 2.Pritisak suviše visok
F9 Smanjenje obrtaja rada kompresora usled visoke spoljašnje temperature. "1.Preopterećenje ili visoka temperatura vazduha. 2.Nedovoljno freona
3.Neispravan EXV."
PH DC napon suviše visok "1. Napon napajanja veći od 265V.
2. Proveriti vrednost elektrolitskog kondenzatora na ploči AP1.
3.Neispravna ploča AP1. "
U5 Prevelika struja na uređaju Neispravna el ploča AP1.
H1 Odmrzavanje Normalno stanje rada.
H2 Zaštita statičkog otprašivanja
H3 Opterećenje kompresora Loš kontakt na OVC-COMP. U normalnom stanju otpor treba da je manji od 1Ohm.
H4 Neispravan sistem
H5 IPM zaštita "1.IP modul
2.Izgubljena sinhronizacija."
HC Zaštita PFC
H7 Desinhronizovan kompresor "1.IP modul
2.Izgubljena sinhronizacija."
U1 Detekcija neispravne struje na kompresoru Zameniti ploču na spoljašnjoj jedinici.
EE Neispravan EEPROM Zameniti ploču na spoljašnjoj jedinici.
PU Neispravno punjenje el kondenzatora
P7 Neispravan modul temp senzora Zameniti ploču na spoljašnjoj jedinici.
P8 Neispravan modul za zaštitu od visoke temperature 20min nakon gašenja uređaja proveriti da li su termo mast na IPM modulu i hladnjak na mestu. Zameniti el ploču sp jedinice.
U3 Pad DC napona Napon napajanja nestabilan.
PL DC napon suviše nizak "1. Napajanje mora biti veće od 150V.
2.Proveriti napon na elektrolitskom kondenzatoru na el ploči.
3.Zameniti el ploču na sp jedinici."
EU Smanjenje frekvencije rada usled pregrevanja modula 20min nakon gašenja uređaja proveriti da li je termo mast na IPM modulu i hladnjak na mestu. Zameniti el ploču sp jedinice.
U7 Greška u četverokrakom ventilu "1.Napon napajanja je manji od 175V.
2.Terminal 4V nema dobar kontakt. 3. Terminal 4V je oštećen."
U9 Zero crossing spoljašnje jedinice Zameniti ploču na spoljašnjoj jedinici.
FH Smanjenje frekvencije rada kompresora usled zaštite od smrzavanja. Mali protok vazduha ili mali broj obrtaja ventilatora.
Kod tebe je zastita ipm modula ili je izgubila komunikaciju sa unutrasnjom.
Mada u praksi se znalo desavati da pali ovu gresku i zbog nedostatka freona ili napon nije bio uredu.
Prvo je probaj iskljuciti iz napona jedan minut pa probaj.Ako ne krene moras zvati nekog servisera da pogleda.