arminicos wrote: ↑22/07/2025 16:11
Slusam danas za pravilan rad klime dobro je raditi vakumiranje klime minimalno 15 do 30 minuta! A kod mene majstori ovi danas novopeceni odrade za 1-2 min i gasi odeeee..
Sta mogu ocekivati da ce klima nekada biti bucna ili crkavanje uredjaja nakon par godina.
haso hasic wrote: ↑22/07/2025 18:18
Vakum se ne radi vremenski nego se nakaci mikronski vakum metar i na njega gledas,
kad postigne ,gasis,pustas plin.
Zavisi od jacine vakum pumpe,kakva su crijeva,.
Ako je sve novo,klima,instalacija,sa dobrom vakum pumpom za 5-10 min mora vakumirati.
Cisti fuseraj! Kako onda znas da li ce naknadno poceti pustati gas na mjestima pertlanja, holendera itd. ako odmah nakon postizanja negativnog pritiska / vakuma pustis gas u sistem bez imalo cekanja u vakumu???
Pravilo u AC industriji za male (mono-split) sisteme tj. sa malom ukupnom metrazom cijevi je 5 minuta drzanja upaljene vakum pumpe
nakon sto se postigne negativni pritisak, zatim gasenje vakum pumpe i najbitnije - pracenje manometra dodatnih minimalno 5 minuta a pozeljno 10, u toku kojeg vremena kazaljka se ne smije kontinuirano pomjerati u pravcu smanjivanja vakuma (smije se pomjeriti malo samo inicijalno u momentu iskljucivanja vakum pumpe).
Pravilo za velike sisteme (multi-split, VRF/VRV itd.) je duze vakumiranje i jos bitnije - puno puno duze pracenje manometra nakon gasenja vakum pumpe - od pola sata navise, zavisno od velicine sistema tj. kolicine spojeva na kojima je moguca (naknadna!) pojava curenja gasa.
Plus - za takve sisteme osim vakumiranja (negativni pritisak u cijevima), obavezno se testiraju spojevi i pozitivnim pritiskom - koristenjem nitrogena/azota uz vec opisano pracenje manometra (ovaj put ne smije opadati pritisak tokom znacajnog perioda mirovanja).
Isti taj azot se koristi i za 'prociscavanje' tj. ispuhivanje velikih sistema od kontaminirajucih cestica u cijevima, poput opiljaka metala od pertlanja.
Svaki monter klima koji vam istu vakumira manje od gore objasnjenog (5min vakumiranje + 10min mirovanja uz pracenje kazaljke manometra, a najsigurnije je fotkati manometar nakon gasenja pumpe) izlaze vas kao vlasnika uredjaja potencijalnim kasnijim stalnim troskovima "dopunjavanja" (cesto nestrucnog - bez preciznog mjerenja kolicine preostalog plina u sistemu prije izracunavanja kolicine potrebne za dopunjavanje, i naravno bez pronalazenja mjesta gdje plin curi), kao i vecim troskovima struje jer inverter kompresor jacim radom pokusava kompenzirati nedostatak 'snage' tj. plina u sistemu kako bi klima isporucila zadanu temperaturu. Takodje i kad je klima prepunjena, zna se nepravilno ponasati i previse opterecivati kompresor.
Treba imati u vidu i cinjenicu da je pritisak plina u cijevima u rezimu grijanja oko 2x veci nego u rezimu hladjenja - samim tim veca je mogucnost kasnijeg curenja gasa kod klima koje se koriste i zimi za grijanje.
P.S. To cekanje jos 10 minuta realno nista ne znaci monterima jer za to vrijeme se svakako finaliziraju druge stvari poput kanalica, odvoda kondenzata vani, ciscenja iza sebe, iznosenja alata itd.