Da bi se investicija geotermalne toplotne pumpe tipa voda/voda dugorocno isplatila, grijanje mora biti niskotemperaturnog tipa. U mom slucaju, podno grijanje sa 16mm cijevima na oba sprata. Nove pumpe mogu dogurati do 45-tak stepeni, ali poslije toga COP drasticno pada. Tako da bi morao najmanje izmjenjati radijatore za neke sa mnogo rebara.vodoinstalater wrote: ↑17/03/2024 13:27 Moj "problem" je objekat sa cca 230 m2 stambenog prostora, ima plinski bojler i radijatorski visokotemperaturni sistem izveden za cca 170 m2. Razmisljao sam da uradim voda-voda sistem, koji bi samo dodao na ove radijatore. Medjutim ponude za samu TP i izmjenjivač su jako visoke. Gotovo da nema isplativosti, pogotovo jer se objekat ne koristi u potpunosti. Realno trebam za grijanje za mozda 110-120 m2.
Sto se tice pumpi, cijena nove 4-15kW termalne snage su oko 10-12kEUR. (Nove su obicno sa inverterom tako da im bufer ne treba). Ima polovnih on-off kupiti jeftino (kad ljudi mijenjaju) ali ti to neko mora dotjerati.
Sto se tice busotine, to je ovdje rutnisko. Dodje masina za busenje (na gusjenicama), kamion sa 600ks kompressorom i jedan kontejner da sakupi sljunak iz rupe. Prvih 10-tak metara se armira metalnim cijevima. Ostalo ide direktas kroz zemlju.
Onda se u to stavi sonda sa (obicno) 2x40mm cijevima i tegom. "Bunar" i cijevi koje idu u kucu se "zavare" jednokratnim postupkom. U busotinu ide mjesavina vode i bioetanola (ne glikola, etanola).