Inverter - klima uredjaji [Procitati prvi post]
Moderator: anex
-
rimano
- Posts: 809
- Joined: 28/12/2009 00:05
#20026 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Ne trosi ventilator puno vise u vecoj brzini, ali trosi klima jer vise vazduha zagrije i bolje ga rasporedi po prostoriji.
-
isx
- Posts: 3909
- Joined: 24/05/2014 19:12
#20027 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
U pet deka je isto. To je najmanji potrošač na toj klimi. Na većim brzinama ventilatora je često veća efikasnost klime i manja potrošnja klime u globalu.
Last edited by isx on 25/01/2024 23:33, edited 1 time in total.
- anex
- Nindža revizor
- Posts: 5047
- Joined: 20/02/2007 13:25
- Grijem se na: čumur
- Vozim: Scott i Kuga
- Horoskop: imam
#20028 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Jeste, bilježi od 00:00h.-Chesterfield- wrote: ↑25/01/2024 23:04Nije realno da konstantno vuče za tih 14 sati oko 1800 Wanex wrote: ↑25/01/2024 20:57Izolacija je OK.
Ne znam. Jucer je radila i na 3-ci pa na 2-ci ventilator...kontam da je to potrošilo, a bilo je i defrosta mall više...svaki sat. Od jucer radi non stop. Evo danas je od 7h jutros do sada na 23°C i na 1-ci ventilatoru već ima preko 26 kW.
Možda je i do mjerača...![]()
Ne vjerujem ni da je to moguće?
Zar mjerač nije bilježio od 00:00 a ne od 07:00 sati?
Ali je bilo od 05 do 07 ugašeno pa sam zato rekao od 7h da je upaljeno...
Evo sad ce za pola sata završit a bit će danas malo manje ali oko 30 kW opet.
- rovac13
- Posts: 5756
- Joined: 08/12/2013 16:17
#20029 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Kod moje u spec stoji da ventilator unutarnje vuce do 16 w.Bas trosu puno.
Da tako dere 24 sata potrosice 0,38 kwh dnevno.Ostacu bez gaca.
Ne mogu ljudi nikako da skontaju da uz jace puhanje klima ce bit stedljivija
-
isx
- Posts: 3909
- Joined: 24/05/2014 19:12
#20030 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Koji to uređaj troši 30 kWh za 24h? Jesi siguran da to nije termoblok?
-
isx
- Posts: 3909
- Joined: 24/05/2014 19:12
#20031 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
To sam mu napisao iznad, ali lik izgleda pojma nema.
- anex
- Nindža revizor
- Posts: 5047
- Joined: 20/02/2007 13:25
- Grijem se na: čumur
- Vozim: Scott i Kuga
- Horoskop: imam
-
isx
- Posts: 3909
- Joined: 24/05/2014 19:12
#20033 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Jarane izbaci ti tu klimu i ubaci TA peć, štedljivije je.
- saiks
- Posts: 1177
- Joined: 12/11/2013 13:06
-
IstinitaPoruka
- Posts: 415
- Joined: 06/10/2015 14:27
-
Jegerrr
- Posts: 35
- Joined: 04/10/2023 16:35
#20036 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Evo moje potrošnje za 
U pitanju je Ft 35hz grije se 35m2. Zadana tema. 22-23c nisam je nikako gasio.Auto fan je većinom nekad kad nisam tu povećam na 5 prije mog dolaska da malo ujednaći toplotu. Inače kada je auto fan činimi se da puše 3 brzinom.

U pitanju je Ft 35hz grije se 35m2. Zadana tema. 22-23c nisam je nikako gasio.Auto fan je većinom nekad kad nisam tu povećam na 5 prije mog dolaska da malo ujednaći toplotu. Inače kada je auto fan činimi se da puše 3 brzinom.
- anex
- Nindža revizor
- Posts: 5047
- Joined: 20/02/2007 13:25
- Grijem se na: čumur
- Vozim: Scott i Kuga
- Horoskop: imam
#20037 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Kod mene ne može manje ni biti ako je po karakteristikama ovakk navedeno. Nema šanse da bude manje od 1kW/h.

A evo sad gledam, sa 23 smanjio na 22°C i odmah 600W manje broji...

A evo sad gledam, sa 23 smanjio na 22°C i odmah 600W manje broji...
- saiks
- Posts: 1177
- Joined: 12/11/2013 13:06
#20038 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Manje trosi i manje u defrost ide. Sinoc klima na 25 i svakih 50 minuta u defrost,stavim je od 12h do jutros do 7h na 22 i samo 2 defrosta preko noci radila
- rovac13
- Posts: 5756
- Joined: 08/12/2013 16:17
#20039 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Da nije regular u pitanju.
Onda je sve moguce
Onda je sve moguce
- anex
- Nindža revizor
- Posts: 5047
- Joined: 20/02/2007 13:25
- Grijem se na: čumur
- Vozim: Scott i Kuga
- Horoskop: imam
-
samoTEgledam
- Posts: 785
- Joined: 10/03/2011 16:36
- Contact:
#20041 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Boldirano - apsolutno netačno, Vivax AEHI+, 3 12ke i 1 18ka griju oko 160+m2, dnevni na 23,5°sobe na 22,5°, ventovi na svima auto, 18ka kada je vani oko 0°od 7-23h potroši oko 15 kWh, zadnjih dana kada su se temp spuštale do -10° potrošnja bila 18-19 kWh, 12ke uglavnom od 8-22h pri vanjskoj oko 0°dnevno troše 4-5 kWh, a na oko -10°troše oko 8 kWh. Noću gasim, obzirom da je kuća nismo navikli na bilo kakve šumove te stoga i gasimo.IstinitaPoruka wrote: ↑26/01/2024 02:33Jesi siguran da nisi stavio na 30 stepeni?SpoilerShow
Ako jesi, nemoj
23-24 je sasvim dovoljno kod 'boljih' klima, kod vivax smeća trebaš 26-7 staviti.
Koja je to klima?
Za kvadraturu kuće od 160+m2 na 2 sprata sa postojećom izolacijom i stolarijom meni treba topline oko 24 kW da digne temp, te oko 8 kW da održava postignutu temp (nadoknađuje gubitke). Za oko 6.500 KM sa Vivax AEHI+ sam dobio traženo, garancija 5 godina, vrlo napredne opcije kontrole, meni trenutno vrlo prihvatljiva cijena grijanja, nisu bučne ni vanjske ni unutrašnje, Panasonic na poslu mi bučniji od Vivaxica (unutrašnja).
Ne sporim kvalitet i pouzdanost Japanaca, ali daj mi modele koji će zadovoljiti moje potrebe (osnovno grijanje) i koliko će me to koštati.
- Haris033
- Posts: 5039
- Joined: 02/02/2005 07:07
- Location: Sarajevo
- Contact:
#20042 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
https://shop.imel.ba/artikal/klima-viva ... aeyis-r32/
Naručila tetka danas VIVAX COOL, ACP-12CH35AEYIs 1850KM
Valja li za grijanje stan u prizemlju od 40 m2?
Naručila tetka danas VIVAX COOL, ACP-12CH35AEYIs 1850KM
Valja li za grijanje stan u prizemlju od 40 m2?
-
Peugeot2008
- Posts: 461
- Joined: 04/02/2022 12:48
#20043 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Ne sporim kvalitet i pouzdanost Japanaca, ali daj mi modele koji će zadovoljiti moje potrebe (osnovno grijanje) i koliko će me to koštati.
[/quote]
Evo da ti ja odgovorim. Podno parapetna jedinica, za početak Fujitsu 12 LVC 2600 KM a sad je na akciji 14 LVC za iste novce. Sad računaj koliko ti treba komada.
[/quote]
Evo da ti ja odgovorim. Podno parapetna jedinica, za početak Fujitsu 12 LVC 2600 KM a sad je na akciji 14 LVC za iste novce. Sad računaj koliko ti treba komada.
-
IstinitaPoruka
- Posts: 415
- Joined: 06/10/2015 14:27
#20044 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Evo da ti ja odgovorim. Podno parapetna jedinica, za početak Fujitsu 12 LVC 2600 KM a sad je na akciji 14 LVC za iste novce. Sad računaj koliko ti treba komada.Peugeot2008 wrote: ↑26/01/2024 13:19 Ne sporim kvalitet i pouzdanost Japanaca, ali daj mi modele koji će zadovoljiti moje potrebe (osnovno grijanje) i koliko će me to koštati.
[/quote]
Kakve su ove podne? Veća komplikacija za montažu ili je isto? Što se tiče efikasnosti?
-
Peugeot2008
- Posts: 461
- Joined: 04/02/2022 12:48
#20045 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Kakve su ove podne? Veća komplikacija za montažu ili je isto? Što se tiče efikasnosti?IstinitaPoruka wrote: ↑26/01/2024 13:43Evo da ti ja odgovorim. Podno parapetna jedinica, za početak Fujitsu 12 LVC 2600 KM a sad je na akciji 14 LVC za iste novce. Sad računaj koliko ti treba komada.Peugeot2008 wrote: ↑26/01/2024 13:19 Ne sporim kvalitet i pouzdanost Japanaca, ali daj mi modele koji će zadovoljiti moje potrebe (osnovno grijanje) i koliko će me to koštati.
[/quote]
Podne su zakon za grijanje, ali ne sad bukvalno da su zidne loše. Ko ne trpi puhanje odozgo tu su i te kako odlične. Što se tiče instalacije tu je Haso da kaže svoj sud o instalaciji, ali po meni lakša je za instalaciju unutrašnja jedinica nego kod klasičnih klima uređaja. Kada je u pitanju efikasnost dobre su. Ja imam jednu koju pratim i održavam kod rodice i računi su ok, za grijanje 31 kvadrata, kuhinja i dnevna soba potrošnja kad je najhladnije tipa januar, februar 50 do 60 km, ali da napomenem radi se o starijoj osobi preko 80 godina pa stalno čačka, pali gasi. Izolacija 5 cm fasada, prozori PVC klasika i plafon nije izolovan. Na osnovu ove još su ugrađene dvije, naravno ugradio zna se ko.
-
samoTEgledam
- Posts: 785
- Joined: 10/03/2011 16:36
- Contact:
#20046 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Evo da ti ja odgovorim. Podno parapetna jedinica, za početak Fujitsu 12 LVC 2600 KM a sad je na akciji 14 LVC za iste novce. Sad računaj koliko ti treba komada.Peugeot2008 wrote: ↑26/01/2024 13:19 Ne sporim kvalitet i pouzdanost Japanaca, ali daj mi modele koji će zadovoljiti moje potrebe (osnovno grijanje) i koliko će me to koštati.
[/quote]
Gledao, nije mi problem ugradnje bio, 12ke bile u vrijeme kada sam ove kupio nešto oko 2,6-2,7k KM, a ova 14LVC bila čini mi se oko 3,2 ili 3,3k KM.
Po sadašnjim cijenama izašle bi 10.400 KM + montaža (1000-1200 KM) to je oko 11 500-12000 KM što je skoro duplo skuplje od Vivax koji trenutno zadovoljava sve moje potrebe i pruža više nego što sam ikad očekivao.
Za ovu razliku u cijeni tamam da nakon svakih 5 godina mijenjam komplet klime i da mi sve budu uvijek u garanciji opet nisam loš.
Ponavljam, ne sporim Japance, ali ako mi klima od 1200 KM može pružiti sve što očekujem pa i više, koja je svrha da za isto to platim 2.600 KM!?
-
Peugeot2008
- Posts: 461
- Joined: 04/02/2022 12:48
#20047 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Gledao, nije mi problem ugradnje bio, 12ke bile u vrijeme kada sam ove kupio nešto oko 2,6-2,7k KM, a ova 14LVC bila čini mi se oko 3,2 ili 3,3k KM.samoTEgledam wrote: ↑26/01/2024 14:31Evo da ti ja odgovorim. Podno parapetna jedinica, za početak Fujitsu 12 LVC 2600 KM a sad je na akciji 14 LVC za iste novce. Sad računaj koliko ti treba komada.Peugeot2008 wrote: ↑26/01/2024 13:19 Ne sporim kvalitet i pouzdanost Japanaca, ali daj mi modele koji će zadovoljiti moje potrebe (osnovno grijanje) i koliko će me to koštati.
Po sadašnjim cijenama izašle bi 10.400 KM + montaža (1000-1200 KM) to je oko 11 500-12000 KM što je skoro duplo skuplje od Vivax koji trenutno zadovoljava sve moje potrebe i pruža više nego što sam ikad očekivao.
Za ovu razliku u cijeni tamam da nakon svakih 5 godina mijenjam komplet klime i da mi sve budu uvijek u garanciji opet nisam loš.
Ponavljam, ne sporim Japance, ali ako mi klima od 1200 KM može pružiti sve što očekujem pa i više, koja je svrha da za isto to platim 2.600 KM!?
[/quote]
Ako zadovoljava tvoje potrebe onda je sve ok. Ima razlog zašto je skuplja ali da ne širimo temu. Bitno je da je tebi toplo i ugodno sve ostalo nije važno.
-
Ermin ZM
- Posts: 1724
- Joined: 09/01/2019 18:40
#20048 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Msm da je bila na ekupi sa montazaom 2000 km. S obzirom da je montaza 300km jeftinije bi proslaHaris033 wrote: ↑26/01/2024 12:47 https://shop.imel.ba/artikal/klima-viva ... aeyis-r32/
Naručila tetka danas VIVAX COOL, ACP-12CH35AEYIs 1850KM![]()
Valja li za grijanje stan u prizemlju od 40 m2?
- Haris033
- Posts: 5039
- Joined: 02/02/2005 07:07
- Location: Sarajevo
- Contact:
#20049 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
https://www.ekupi.ba/bs/Kućanski-apara ... K000377364
Koliko ja vidim, Inverter 2000KM plus montaža 350KM?

Koliko ja vidim, Inverter 2000KM plus montaža 350KM?
-
samoTEgledam
- Posts: 785
- Joined: 10/03/2011 16:36
- Contact:
#20050 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Ne opterečuj se, dobru si kupovinu napravio. Ako je u Sa montaža mogu ti poslati broj montera što su meni 12ke montirali, vrlo sam zadovoljan.