#17951 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Ima par izuzetaka. Daikin Ururu Sarara npr ili Hisense Fresh Master. Al velika vecina nema
-
isx
- Posts: 3909
- Joined: 24/05/2014 19:12
#17952 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Može, itekako. Deder gugl u ruke.neki wrote: ↑08/12/2022 13:07Ni jedan kućni klima uređaj ne može ubacivati zrak spolja …Mantis wrote: ↑07/12/2022 19:52 Pogresno sam se ja izrazio, ovo je Healthy funkcija, sto covjek rece ozonizacija, ona je upaljena, sto je korisno izgleda.
Ima i funkciju ventiliranja i procitah na netu da kod te funkcije ubacuje svjezi zrak s polja mislio sam da je jelkica to ventiliranje ali nije drugi je simbol.
Klima je Azuri Supra to je valjda prepakovani Gree Lomo Regular![]()
-
Benjamin1994
- Posts: 149
- Joined: 26/10/2015 02:19
#17953 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Gledao novu teslu kod rođaka, ima dodatnu cijev i filter za ubacivanje zraka, mozda moze i izbacivati. Imao sam je za nabavnu cijenu, ali nesto nisam za Teslu.
- Mantis
- Posts: 157
- Joined: 29/12/2011 20:30
#17954 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Mislim da Tesla uopste nije losa, drug ima 3 i ovo mu je treca sezona kako se grije bez problema. Pogotovo ova nova Tesla Virtuoso djeluje bas dobro, ipak Comtrade stoji iza Tesle a mislim da ih pravi Midea.Benjamin1994 wrote: ↑08/12/2022 21:45 Gledao novu teslu kod rođaka, ima dodatnu cijev i filter za ubacivanje zraka, mozda moze i izbacivati. Imao sam je za nabavnu cijenu, ali nesto nisam za Teslu.
Tesla Virtuoso ima tu funkciju ubacivanja svjezeg zraka spolja.
-
Benjamin1994
- Posts: 149
- Joined: 26/10/2015 02:19
#17955 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Da comtrade je generalni uvoznik, pa eto gledajući sad sve ostalo sto imaju u ponudi, cijene su jeftinije od beka. Nisam htio rizikovati, mada sam imao bas dobro cijenu i mogucnost kupivine na rate
- Qler
- Posts: 25662
- Joined: 18/10/2004 14:49
- Location: Sarajevo
#17956 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Rođak kupio MZS-HR35VFK, lik je ugradio ko ni sebi ni svom, taj neki monter, vanjska jedinica izudarana skorz, ko da je čekićem udarao, probio cijev na njoj, iscurio plin pa vario nešto, punio, eno sad ne grije, vanjsku jedinicu montirao bez onih gumica da ublaže vibraciju, rekao mu to mu ne treba, ma haos...
Jel bar na kraju balade valja šta ovaj model, da kad se završi saga, da ima finu klimu. Ona je druga, ima još Haier u drugoj prostoriji koji radi bez greške..
Jel bar na kraju balade valja šta ovaj model, da kad se završi saga, da ima finu klimu. Ona je druga, ima još Haier u drugoj prostoriji koji radi bez greške..
-
Peryton_
- Posts: 1236
- Joined: 04/11/2011 21:23
- Location: Tuzla
#17957 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Ovih par dana dok su vece temperature, primijetio sam da Fujitsu dosta losije modulira, dok Mitsu nema tih problema.Dok su bile temp do 3 ili 5 stepeni, nije se uopste primijetio rad klime, sad je primijetim, zaleti se, pa stane, pa svasta nesto. Nije se nista prckalo po settings, ocisceni filteri.
-
isx
- Posts: 3909
- Joined: 24/05/2014 19:12
-
Ermin ZM
- Posts: 1724
- Joined: 09/01/2019 18:40
#17959 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Losa klima, mala, slaba mozda i najgori ulazni model od japanaca..Qler wrote: ↑10/12/2022 09:46 Rođak kupio MZS-HR35VFK, lik je ugradio ko ni sebi ni svom, taj neki monter, vanjska jedinica izudarana skorz, ko da je čekićem udarao, probio cijev na njoj, iscurio plin pa vario nešto, punio, eno sad ne grije, vanjsku jedinicu montirao bez onih gumica da ublaže vibraciju, rekao mu to mu ne treba, ma haos...
Jel bar na kraju balade valja šta ovaj model, da kad se završi saga, da ima finu klimu. Ona je druga, ima još Haier u drugoj prostoriji koji radi bez greške..
-
dgL_
- Posts: 3175
- Joined: 25/09/2014 22:39
#17960 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Imal defrosta inverteraši 
-
Peryton_
- Posts: 1236
- Joined: 04/11/2011 21:23
- Location: Tuzla
#17961 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Upratio sam jedan danas, trajao nepunu minutu. Garant bude vise po noci.
-
doktor78
- Posts: 3880
- Joined: 14/09/2006 11:02
- saiks
- Posts: 1176
- Joined: 12/11/2013 13:06
- saiks
- Posts: 1176
- Joined: 12/11/2013 13:06
#17965 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Gree lomo eco 12 racun za struju 11 mjesec 118km. Oko 600kw otislo. Ovaj mjesec ce doci 200km,vec je 80km potrosilo ukupne struje za stan ali je u sobi radio radijator na struju
-
Ermin ZM
- Posts: 1724
- Joined: 09/01/2019 18:40
#17966 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Programiraj radijator da ti radi po jeftinoj struji. Klima 0/24
-
dgL_
- Posts: 3175
- Joined: 25/09/2014 22:39
#17967 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Kod mene dvije Gree LR skupa su potrosile za 22 dana (obračunski period je 20. U mjesecu) oko 55-60 KM nikad ugašene
-
Lozac
- Posts: 47
- Joined: 06/01/2016 13:58
#17968 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Treba mi mišljenje i savjet iskusnijih.
Kako su od sinoć krenuo malo ozbiljniji minus, jutros zatekoh cijev od kondenza koja ide iz vanjske jedinice smrznuta cijelom visinom i kondenz se preliva iz vanjske jedinice. Sad nešto razmišljam da kroz cijev (ili pored cijevi) postavim kabel grijače koji bi otapali eventualni led. Neko je, koliko se sjećam, spominjao te grijače na forumu. Da li bi se mogao iskoristiti isti kabel grijač za odmrzavanje vanjske jedinice i onda da se spusti kroz odvodnu cijev? Da li bi to ujedno pomoglo da se izbjegne defrost klime? Gdje se postavlja grijač u vanjskoj jedinici (ima li neko fotografiju)?
Ili možda ima neko bolje rješenje?
Kako su od sinoć krenuo malo ozbiljniji minus, jutros zatekoh cijev od kondenza koja ide iz vanjske jedinice smrznuta cijelom visinom i kondenz se preliva iz vanjske jedinice. Sad nešto razmišljam da kroz cijev (ili pored cijevi) postavim kabel grijače koji bi otapali eventualni led. Neko je, koliko se sjećam, spominjao te grijače na forumu. Da li bi se mogao iskoristiti isti kabel grijač za odmrzavanje vanjske jedinice i onda da se spusti kroz odvodnu cijev? Da li bi to ujedno pomoglo da se izbjegne defrost klime? Gdje se postavlja grijač u vanjskoj jedinici (ima li neko fotografiju)?
Ili možda ima neko bolje rješenje?
- madesa
- Posts: 5448
- Joined: 26/07/2013 02:37
#17969 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
ugradi grijace a dok ne uradis samo otvori ispod klime cepice da voda moze izlaziti iz klimeLozac wrote: ↑13/12/2022 10:34 Treba mi mišljenje i savjet iskusnijih.
Kako su od sinoć krenuo malo ozbiljniji minus, jutros zatekoh cijev od kondenza koja ide iz vanjske jedinice smrznuta cijelom visinom i kondenz se preliva iz vanjske jedinice. Sad nešto razmišljam da kroz cijev (ili pored cijevi) postavim kabel grijače koji bi otapali eventualni led. Neko je, koliko se sjećam, spominjao te grijače na forumu. Da li bi se mogao iskoristiti isti kabel grijač za odmrzavanje vanjske jedinice i onda da se spusti kroz odvodnu cijev? Da li bi to ujedno pomoglo da se izbjegne defrost klime? Gdje se postavlja grijač u vanjskoj jedinici (ima li neko fotografiju)?
Ili možda ima neko bolje rješenje?
-
isx
- Posts: 3909
- Joined: 24/05/2014 19:12
#17970 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Jel’ tebi cijev kondenza horizontalno postavljena?Lozac wrote: ↑13/12/2022 10:34 Treba mi mišljenje i savjet iskusnijih.
Kako su od sinoć krenuo malo ozbiljniji minus, jutros zatekoh cijev od kondenza koja ide iz vanjske jedinice smrznuta cijelom visinom i kondenz se preliva iz vanjske jedinice. Sad nešto razmišljam da kroz cijev (ili pored cijevi) postavim kabel grijače koji bi otapali eventualni led. Neko je, koliko se sjećam, spominjao te grijače na forumu. Da li bi se mogao iskoristiti isti kabel grijač za odmrzavanje vanjske jedinice i onda da se spusti kroz odvodnu cijev? Da li bi to ujedno pomoglo da se izbjegne defrost klime? Gdje se postavlja grijač u vanjskoj jedinici (ima li neko fotografiju)?
Ili možda ima neko bolje rješenje?
-
Ermin ZM
- Posts: 1724
- Joined: 09/01/2019 18:40
#17971 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Pogledaj npr grijace za oluke.Lozac wrote: ↑13/12/2022 10:34 Treba mi mišljenje i savjet iskusnijih.
Kako su od sinoć krenuo malo ozbiljniji minus, jutros zatekoh cijev od kondenza koja ide iz vanjske jedinice smrznuta cijelom visinom i kondenz se preliva iz vanjske jedinice. Sad nešto razmišljam da kroz cijev (ili pored cijevi) postavim kabel grijače koji bi otapali eventualni led. Neko je, koliko se sjećam, spominjao te grijače na forumu. Da li bi se mogao iskoristiti isti kabel grijač za odmrzavanje vanjske jedinice i onda da se spusti kroz odvodnu cijev? Da li bi to ujedno pomoglo da se izbjegne defrost klime? Gdje se postavlja grijač u vanjskoj jedinici (ima li neko fotografiju)?
Ili možda ima neko bolje rješenje?
Ovako nesto
Grijaci kabal TXLP-2R/20W/m (5,80 KM)
https://www.olx.ba/r/43159862/1311481
Jedno 20-30 w po metru i provuci kroz cijev cijelom duzinom i da malo udje u klimu(ne previse zbog ventilatora). Mozes i polozit po podu vanjske jedinice da osiguras da se ne nakuplja led. Napajanje najbolje zasebno da radis ako su ti klime u garanciji. Uzmes termostat da se palinispod odredjene temp li tajmer nekoliko puta dnevno kako hoces. Mozes uzet i napajanje od klime ali gubis garanciju onda.
Na same defroste nema nekog uticaja, to je smijesna kolicina energije da bi sta znacila. Jedino ti nece tacna ledit i tjt
-
Bokaccc
- Posts: 93
- Joined: 12/09/2011 22:09
-
Ermin ZM
- Posts: 1724
- Joined: 09/01/2019 18:40
#17973 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Kako kod kojeg proizvodjaca. Nez tacno duzinu u tacni, al kod Gree je npr 80tak wati citav grijaci kabal. Radi konstantno kad temp padne ispod 0.
Kod nekih, obicno premium serija npr Mitsubishi HZ/Vehz kod njih je jace snage oko 200w, ali radi samo tokom defrosta i malo iza njega.
Kod nekih, obicno premium serija npr Mitsubishi HZ/Vehz kod njih je jace snage oko 200w, ali radi samo tokom defrosta i malo iza njega.
- haso hasic
- Posts: 336
- Joined: 30/10/2013 16:44
- Location: Bosanska Krupa
- Grijem se na: Fujitsu waterstage
- Contact:
#17974 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Tih silikonskih kabal/grijaca imas od 1-6m.
Trose oko 20-30w po metru.
Prvo se zalijepi odredjena duzina grijaca unutar tacne, a ostatak se spovede kroz odvod.Napajanje uraditi preko nekakvog termostata,ili preko prekidaca paliti po potrebi.
Vi sto pratite klime kao djecu,koliko su struje potrosile,koliko im traje otapanje,koliko leda stvaraju na vanjskoj itd,za vas najbolje na prekidac jer ocito imate vremena na pretek.
Ostali neka stave preko termostata.
Kod mene su 2 klime namontirane iznad balkona i na obe je provucen grijac kroz cijev od odvoda.
Kod mitsubishija je grijac tacne od 130w.
Ali radi preko termistora,sto je niza temp on vise grije,kako temp raste on sve slabije grije.
Trose oko 20-30w po metru.
Prvo se zalijepi odredjena duzina grijaca unutar tacne, a ostatak se spovede kroz odvod.Napajanje uraditi preko nekakvog termostata,ili preko prekidaca paliti po potrebi.
Vi sto pratite klime kao djecu,koliko su struje potrosile,koliko im traje otapanje,koliko leda stvaraju na vanjskoj itd,za vas najbolje na prekidac jer ocito imate vremena na pretek.
Ostali neka stave preko termostata.
Kod mene su 2 klime namontirane iznad balkona i na obe je provucen grijac kroz cijev od odvoda.
Kod mitsubishija je grijac tacne od 130w.
Ali radi preko termistora,sto je niza temp on vise grije,kako temp raste on sve slabije grije.
Last edited by haso hasic on 14/12/2022 05:34, edited 1 time in total.
-
emillio estevez
- Posts: 2016
- Joined: 27/05/2009 20:06
- Location: http://www.klix.ba/vijesti/bih/rasema-h ... /120430110
#17975 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Tophaso hasic wrote: ↑13/12/2022 21:21 Tih silikonskih kabal/grijaca imas od 1-6m.
Trose oko 20-30w po metru.
Prvo se zalijepi odredjena duzina grijaca unutar tacne, a ostatak se spovede kroz odvod.Napajanje uraditi preko nekakvog termostata,ili preko prekidaca paliti po potrebi.
Vi sto pratite klime kao djecu,koliko su struje potrosile,koliko im traje otapanje,koliko leda stvaraju na vanjskoj itd,za vas najbolje na prekidac jer ocito imate vremena na pretek.
Ostali neka stave preko termostata.
Kod mene su 2 klime namontirane iznad balkona i na obe je provucen grijac kroz cijev od odvoda.
Kod mitsubishika je grijac tacne od 130w.
Ali radi preko termistora,sto je niza temp on vise grije,kako temp raste on sve slabije grije.
Pratim potrošnju.
To me zanima.
Vidim jutros mrzne odvod.
Ali taj defr nikako da vidim.