Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Mozda se nismo razumjeli,90 kubnih metara ne kvadratnih.Ili mozda grijesim da se nismo razumjeli
Do mene je ..
To je otprilke prostor 30 -- 35 m 2
Jednog Japanca ( 12 ku ,,, Daikin . MItsubitshi . Fujitshu ) kupi dodaj za montaže 150 KM
Malo predze 1100 i uzimas provjereno i kvalitetno ..
Qler wrote: ↑27/01/2022 09:21
Sad da ja uletim kao padobranac, vec nekoliko godina imam LG klimu, neka 12-ka SQ meni se cini nesto, ne znam koji je model (skinuo sticker i sad zaboravio a nigdje drugo ne pise koja je, ni na njoj ni u aplikaciji)... u glavnom, meni radi OK, nemam nikakvih zamjerki i problema. Koristim je najcesce u prelaznim periodima, da ne palim plin (etazno centralno grijanje u stanu). E sad, hocu da kupim jos jednu klimu, u drugi dio stana, da imam neku alternativu plinu kao grijanju. Stan je 69m2, i ova klima u tim prelaznim periodima fino ugrije pola stana, treba mi sad da postavim drugu
1 - dnevna i tu je sad jedna klima
2 - pregrađeni balkon
3 - hodnik
4 - djecija soba u koju bi postavio drugu klimu
5 - moja spavaca soba
izmedju 3 i 4 u tom prostoru se nalazi kupatilo zaboravio sam nacrtati ali nije ni bitno
Ove crne "fleke" su mjesta gdje bi stajale klime, tj u sobi 1 vec stoji jedna, a u sobu 4 bi drugu tu postavio. Moze stati tu, ili na drugu stranu tog coska, i to je to.
Planirani budget je oko 1500KM, ima li sta da bi mi valjalo u tom cjenovnom rangu za moje potrebe, ili se moram jos protegnuti?
Ako mogu da quotam sebe ovaj raspored i ova kvadratura, 69m2, dvije 12ke mogu ugrijati. Jer u dnevnu umjesto ove nemam gdje fizički staviti veću, 18ku, a nekako mi nema smisla u dječiju stavljati 18ku, kontam overkill za taj dio...
Ova LG 12ka da ostane u dnevnom, a u dječiju da ubacim još jednu, neku kvalitetniju, koliko može, tu oko 15-18 stoja plus ugradnja...
mist wrote: ↑28/02/2022 21:14
Kolege da ne listam unazad temu bacite kakav prijedlog za klima inverter.
Poslovni prostor je upitanju znaci ide hladenje/grijanje i ista ce raditi povremeno ne konstantno zbog obima i prirode posla.Prostor koji bi klima trebala opsluziti je 90m3,jedna prostorija,para do 1100km ako moze.
Poklon je upitanju nemojte da se brukam
Qler wrote: ↑27/01/2022 09:21
Sad da ja uletim kao padobranac, vec nekoliko godina imam LG klimu, neka 12-ka SQ meni se cini nesto, ne znam koji je model (skinuo sticker i sad zaboravio a nigdje drugo ne pise koja je, ni na njoj ni u aplikaciji)... u glavnom, meni radi OK, nemam nikakvih zamjerki i problema. Koristim je najcesce u prelaznim periodima, da ne palim plin (etazno centralno grijanje u stanu). E sad, hocu da kupim jos jednu klimu, u drugi dio stana, da imam neku alternativu plinu kao grijanju. Stan je 69m2, i ova klima u tim prelaznim periodima fino ugrije pola stana, treba mi sad da postavim drugu
1 - dnevna i tu je sad jedna klima
2 - pregrađeni balkon
3 - hodnik
4 - djecija soba u koju bi postavio drugu klimu
5 - moja spavaca soba
izmedju 3 i 4 u tom prostoru se nalazi kupatilo zaboravio sam nacrtati ali nije ni bitno
Ove crne "fleke" su mjesta gdje bi stajale klime, tj u sobi 1 vec stoji jedna, a u sobu 4 bi drugu tu postavio. Moze stati tu, ili na drugu stranu tog coska, i to je to.
Planirani budget je oko 1500KM, ima li sta da bi mi valjalo u tom cjenovnom rangu za moje potrebe, ili se moram jos protegnuti?
Ako mogu da quotam sebe ovaj raspored i ova kvadratura, 69m2, dvije 12ke mogu ugrijati. Jer u dnevnu umjesto ove nemam gdje fizički staviti veću, 18ku, a nekako mi nema smisla u dječiju stavljati 18ku, kontam overkill za taj dio...
Ova LG 12ka da ostane u dnevnom, a u dječiju da ubacim još jednu, neku kvalitetniju, koliko može, tu oko 15-18 stoja plus ugradnja...
mist wrote: ↑28/02/2022 21:14
Kolege da ne listam unazad temu bacite kakav prijedlog za klima inverter.
Poslovni prostor je upitanju znaci ide hladenje/grijanje i ista ce raditi povremeno ne konstantno zbog obima i prirode posla.Prostor koji bi klima trebala opsluziti je 90m3,jedna prostorija,para do 1100km ako moze.
Poklon je upitanju nemojte da se brukam
Sa ugradnjom 1100 KM ili bez ugradnje 1100 KM?
Sa ugradnjom do 1200 max ne dam ni marke vise i da ima wi fi kaze valjalo bi mu
Inace dobice milju maraka u koverti pa nek se on zajebaje i dodaje kes po zelji,nisam ja topcider
Mozda se nismo razumjeli,90 kubnih metara ne kvadratnih.Ili mozda grijesim da se nismo razumjeli
Do mene je ..
To je otprilke prostor 30 -- 35 m 2
Jednog Japanca ( 12 ku ,,, Daikin . MItsubitshi . Fujitshu ) kupi dodaj za montaže 150 KM
Malo predze 1100 i uzimas provjereno i kvalitetno ..
Vivax 12 AEEI+ . Vanjska temp tad bila oko 0, radi testa klima setovana na 30 stepeni i pojačan izduv. Baš jak i topao zrak izbacuje i evo kolko može potegnuti struje u tom scenariju (slika ispod). Kad joj zadam 24 stepena da održava, potrošnja se spušta na 400-500w i tu se ustabili. Znam da je prerano za bilo kakve zaklkjučke, ovo su samo prvi utisci i meni ovo izgleda poprilično dobro.
Cim je temperatura oko 0c borba sa Hansolom. Gasi se prilikom paljenja, poslije defrosta.
Ja ne znam sta ostali griju i kako da se niko ne zali, ali cisto sumnjam da nema niko problema.
romim wrote: ↑02/03/2022 13:53
Ne moze vise od 1909w i nize od 84w
Cim je temperatura oko 0c borba sa Hansolom. Gasi se prilikom paljenja, poslije defrosta.
Ja ne znam sta ostali griju i kako da se niko ne zali, ali cisto sumnjam da nema niko problema.
Poslije defrosta ti se ne pali ako je drzis na ifeel posto je tako nastiman ifeel kad dostigne setovanu temp spusta modulacija al ako dodje do defrosta ne pali se dok ne padne stepen ispod setovane tako i meni radi probao sam...
Samo mi nije jasno da ti se to gasi cim je upalis da ne zaboravis ugasit pelet
Da se to ne bi desavalo sa I feel citao sam negdje u nekom manualu od U Crown da prilikom defrosta se ocitanje temperature prebacuje na senzor temperature klime, a nakon defrosta se opet vrati na I feel.
Medjutim to ocito kod Hansola nije tako.
Vjerovatno si primjetio da ako se ugasi dok je na I feel treba citava vjecnost da se ukljuci.
Kad je defrost nekad svako sat ipo, onda bi klima bila vise ugasena nego sto bi radila.
Ako si citao pisao sam, grijanje ne radi od 21 00 do 07 00.
Kad ukljucim klimu u 07 00 ona se zaleti 8min i kao sa 21c digne temperaturu na 25c i ugasi se.
Ne znam kako, se kod tebe ne desava kad sam gledao dijagram da se i kod drugih tako ponasa.
Kako drzis klimu podesenu i koliki je prostor?
Nemoguce da ti se nikad nije desilo da se nakon 10min od starta ugasi.
Da kad se ugasi treba joj duze dok ocita pad temperature i da se upali, ali je fazon sto se kod mene ne gasi ni bez i feela ni sa ifeelom nakon 10min nikad...
Gasi se nakon 5 6 8 sati kako kad ili nikako...
Grije se veci prostor na 23 C ili 22 fan je na 3 crtice ili 2 od 9-10 ujutro do 10-12 navece i max potrosi oko 15-16kw bez ifeela mislim da bi i manje trosila sa ifeelom...
Ne znam da li mozes da me razumijes.
Senzor u daljinskom toliko sporo registruje promjenu temperature da u nekom trenutku isti pokazuje da je 24c a u kuci je temperatura opala na 22c.
Ako daljinski postavis pravilno na mjesto na koje nece uticati toplota izduva, klima ce ti trositi jedan period vise nego inace.
Kada postigne zadatu temperaturu i nekad uspije prebaciti zadatu temperaturu, oborice modulaciju toliko nisko da ce poceti da rashladjuje, jer joj treba previse vremena da registruje promjenu temperature.
Ako grijes bas veliki prostor i izolacija ti je takva da klima nikako ne moze da zagrije preko zadate temperature onda neces imati ovih problema.
Prije nego nesto tvrdis isprati malo detaljnije.
Pogotovo ako grijes veliki prostor a klima ti se ugasi nakon 5 sati rada.
Razmisli malo kako se ugasi ako moze spustiti modulaciju na 100w.
Klima se gasi nakon 8 sati rada, ako nije imala prekida u radu.
Nisam ni ja rekao da se gasi nakon 10min sa ukljucenim I feel.
Gasi se kada radi preko senzora klime jer se isti pregrije.
Bas bih volio doci kod nekog ko kaze da mu dobro radi, i pogledati taj rad pa da uporedim sa svojim.
Po potrosnji bih rekao da je to prostor oko 75m2, ako je solidna izolacija.
Uh evo mene opet sa Vivaxom AEEI+
Ustekana je u pametnu utičnicu i ono što mi je nejasno zašto mi u standby pokazuje da vuče 45-50 wati. Jel ovo normalno za ovu klimu?
rida1976 wrote: ↑03/03/2022 09:11
Uh evo mene opet sa Vivaxom AEEI+
Ustekana je u pametnu utičnicu i ono što mi je nejasno zašto mi u standby pokazuje da vuče 45-50 wati. Jel ovo normalno za ovu klimu?
Jes ako pitas kineza inzinjera . To ti je grijac vanjske tacne/kompresora. Na Gree je 80W i pali se vjerovatno po logici "jel vanjska temperatura ispod 0 ili je iznad"
Moguce da nije isti grijac.
Mada u 10w necemo nisaniti sad
Meni nekad zna pokazati razlicito u rasponu od 70w do 80w.
Kad je klima ugasena potrsnja je 4.6w a kad je u stend by onda je 10.7w.
Aj kad vec imas tu mogućnost bas isprati koja je potrosnja kad se klima ugasi i kad je u pauzi dok se lagano vrti ventilator.
Namjerno joj spusti zadatu da se ugasi.
romim wrote: ↑03/03/2022 12:31
Moguce da nije isti grijac.
Mada u 10w necemo nisaniti sad
Meni nekad zna pokazati razlicito u rasponu od 70w do 80w.
Kad je klima ugasena potrsnja je 4.6w a kad je u stend by onda je 10.7w.
Aj kad vec imas tu mogućnost bas isprati koja je potrosnja kad se klima ugasi i kad je u pauzi dok se lagano vrti ventilator.
Namjerno joj spusti zadatu da se ugasi.
Aktivacija EKO modova u mod grejanja za GREE inverter klime preko daljinskog upravljaca:
Minimalni Eko T-mod (minimalni Input/Potrosnja)
Mode Heating, Set Temperature 27C, Press 5 times Light button: "P0" is displayed on indoor unit display that confirms mode is active
Srednjii Eko T-mod (srednji Input/Potrosnja):
Mode Heating, Set Temperature 28C, Press 5 times Light button: "P3" is displayed on indoor unit display that confirms mode is active
Potrosnja u Minimalni Eko mod se kod AmberNordic12 modela GWH12YD-S6DBAxx krece u proseku oko 150~170W Fan3 brzina.
Hint: Kad se Eko mod aktivira i pojavi Px na unutrasjnji displej kao potvrda, Fan ce se automatski podesiti na najaci Fan....da bi podesili fan po sopstevnoj zelji/crti, namestite daljinski na koju crtu/brzinu zelite i pritisnete x2 puta Light dugme i Fan ce se smanjiti, i Quiet Fan moze da se izabere.
Napisao jedan forumaš na drugom forumu.
Ja isprobao ovaj srednji eko mod. Potrošnja je oko 410W Fan 3
Temperatura vani je ispod nule, tako da je vjerovatno i grijač tasne u funkciji?