ps.
standardna vrijednost napona je 230V, fali ti i cosfi 0.95
Ma kod mene je slab napon. Ako ćemo tako računati ja nemam više od 210 V, a možda ne i toliko. Slaba trafostanica u naselju.

16A je limitator za 10kW trofazniallem_77 wrote: ↑09/12/2020 12:29Ma kod mene je slab napon. Ako ćemo tako računati ja nemam više od 210 V, a možda ne i toliko. Slaba trafostanica u naselju.
Šta bi mi ti preporučio? Dva trofazna ili jedan trofazni a jedan monofazni? S tim da ovi limitatori ne budu 16 nego veći, da mi ne izbacuje kada uključim bojler, sporet i peglu zajedno.
Sada je ovako
Kaže brat da je on ugradio ovo što sam zaokružio.
Nešto po 32 a elektroprivreda je postavila 35
Kaže brat, da je to uradio da ne zove elektroprivredu kada izbaci. Par puta se desilo da izbaci i ja samo podignem ove osigurače što sam zaokružio.
Brat je električar, mislim završio SSS, i on je ovo sve i uradio. Od razvodenja po kući do postavljanja ove velike kutije za dva sata plus uklopni.mk ultra wrote: ↑09/12/2020 13:3416A je limitator za 10kW trofazniallem_77 wrote: ↑09/12/2020 12:29Ma kod mene je slab napon. Ako ćemo tako računati ja nemam više od 210 V, a možda ne i toliko. Slaba trafostanica u naselju.
Šta bi mi ti preporučio? Dva trofazna ili jedan trofazni a jedan monofazni? S tim da ovi limitatori ne budu 16 nego veći, da mi ne izbacuje kada uključim bojler, sporet i peglu zajedno.
Sada je ovako
Kaže brat da je on ugradio ovo što sam zaokružio.
Nešto po 32 a elektroprivreda je postavila 35
Kaže brat, da je to uradio da ne zove elektroprivredu kada izbaci. Par puta se desilo da izbaci i ja samo podignem ove osigurače što sam zaokružio.
to ti je bolja opcija, sa 2 trofazna
ovako gubis placenu snagu
nađi električara neka ti rasporedi opterećenje po fazama, to je sigurno bolja opcija nego bilo kakav monofazni...
ako su ti ove uklopne koliko vidim 40A stavili sa starim tipom brojila, to ti je OK...![]()
Mislim da je ovaj čovjek dobro objasnio.mk ultra wrote: ↑09/12/2020 14:46 Pa nece biti problema
Jedna faza (R) ves masina i uticnica u klozetu cca 2kW
Druga faza bojler (S) 2kW
Tri faze dovesti do šporeta (2 faze na platu za pecenje kola su od 1kW max do 1.5kW ekspres jedna na rerni (T))
Ostalo spoji kako ti volja, nece nista iskociti da si pita
Prema karakteristici osiguraca imas 13% prekoracenje u sat vremena da ne iskoci
Ne mogu ja sada ponovo po kući prespajati.bilic wrote: ↑31/12/2017 16:18
Trofazni priključak je minimum 10.Kw x 228 KM = 2.280 KM plus PDV .
Ako ti stave digitalno brojilo . Ono je limitirano na 10 kw sa tim da ide 10 % preko ( svaki Priključak )znaći kad dođe do 11 kilovata iskoći...
U stanu sabereš potrošače .
Bojler ............................................. 1,5 kw .
Veš mašina ............................................ 2 kW
Šporet ........................................... 4 kw
usisivač ........................................... 1,5 kw prosjek
TV . Kompjuter rasvjeta i ostali manji potrošači 1 kw
ZBIR JE KAD SVE POPALIMO 10 kw . Ali vjerovatno nečemo baš sve popaliti u stanu.
.
Što se tiće mono i trof priključka... To su tri različite faze koje dolaze iz Trafo stanica
... Otprilike kao jedan ili tri čovjeka ....
Ako opteretite jednu od tri faze više .. Na prvoj R Fazi 6 kw a na drugo S 2 i trečoj 2 kw = 10 kw
Isto kao da prvi čovjek nosi 60 kilograma . A druga dva po 20 kilograma .
Ovo sam laički pokušao objasniti da lakše neko shvati .
.
Što se tiće brzih protočnih bojlera ima ih i mono i oni su ispod 10 KW . Ali trebate obratiti pažnju i pod kojim minimalnim pritiskom vode rade 1,5 bar ili neznam 2 BARA
AKO NEMA DOBROG PRITISKA NEMA NI TOPLE VODE .. USTVARI NEČE GA NI UPALITI ..
Slučajno radim kao električar u EDS .
Ne mogu ja sada ponovo po kući prespajati.bilic wrote: ↑31/12/2017 16:18
Trofazni priključak je minimum 10.Kw x 228 KM = 2.280 KM plus PDV .
Ako ti stave digitalno brojilo . Ono je limitirano na 10 kw sa tim da ide 10 % preko ( svaki Priključak )znaći kad dođe do 11 kilovata iskoći...
U stanu sabereš potrošače .
Bojler ............................................. 1,5 kw .
Veš mašina ............................................ 2 kW
Šporet ........................................... 4 kw
usisivač ........................................... 1,5 kw prosjek
TV . Kompjuter rasvjeta i ostali manji potrošači 1 kw
ZBIR JE KAD SVE POPALIMO 10 kw . Ali vjerovatno nečemo baš sve popaliti u stanu.
.
Što se tiće mono i trof priključka... To su tri različite faze koje dolaze iz Trafo stanica
... Otprilike kao jedan ili tri čovjeka ....
Ako opteretite jednu od tri faze više .. Na prvoj R Fazi 6 kw a na drugo S 2 i trečoj 2 kw = 10 kw
Isto kao da prvi čovjek nosi 60 kilograma . A druga dva po 20 kilograma .
Ovo sam laički pokušao objasniti da lakše neko shvati .
.
Što se tiće brzih protočnih bojlera ima ih i mono i oni su ispod 10 KW . Ali trebate obratiti pažnju i pod kojim minimalnim pritiskom vode rade 1,5 bar ili neznam 2 BARA
AKO NEMA DOBROG PRITISKA NEMA NI TOPLE VODE .. USTVARI NEČE GA NI UPALITI ..
Slučajno radim kao električar u EDS .
možeš sve samo onda doplatis par kilovata
Obzirom da si imao 3x35Adennyell wrote: ↑06/06/2020 09:21 Jesam,
potrebno je prvo odraditi atest instalacija za razdvajanje brojila u kojem mora biti navedeno na koliko kW se razdvajaju brojila. Za atest ti mora biti spojena struja i u novom dijelu kuće za koji stavljaš novo brojilo. Ja sam atest odradio kada je sva struja bila gotova (svi osigurači, utičnice i rasvjetna tijela spojena).
Zatim sa atestom podneseš zahtjev koji platiš 58KM i izađe ti komisija koja pregleda stanje i ako nešto treba raditi ti o svom trošku to praviš. Kod mene je bio ormar za dva brojila u koji su dolazila dva kabla od dva stana tako da nisam tu imao troška.
Nakon pregleda stanja kontaktiraju te iz elektroprivrede da je sve ok, i daju ti predračun po kojem plaćaš razdvajanje brojila/dodatno brojilo. Mene je koštalo oko 260KM. Onda dođu monteri i montiraju još jedno brojilo i stavljaju limitatore 3xC16A na oba brojila, s tim da su meni ostavili one osigurače 3x35A, a u elektroenergetskoj saglasnosti su ih nazvali kao glavni osigurači. Dakle, kabal sa stuba ide na glavne osigurače zatim na jedno i drugo brojilo i poslije brojila na limitatore i dalje u stanove.
Sve bude dosta brzo gotovo, mislim da su meni za 7 dana sve završili.
Onda te zovnu iz elektroprivrede da dođeš, potpišeš hrpu papira (ugovore, nove el.en. saglasnosti i sl).
Nadam se da sam bio od pomoći.
Slaba mi matematika. Kako god da izračunam - donji sam.


Sa elektricarskim zanatom nemam nikakve veze, ali evo da nesto "doprinesem":maskota wrote: ↑19/12/2020 21:06 Pozdravljam
Moje pitanje nije vezano za trofaznu struju i nadam se da nećete zamjerit. Naime radim elektroinstalacije na spratu kuće i od majstora sam zahtjevao da za svaku utičnicu ide poseban kabl od razvodne kutije. Dok sam ja bio na poslu on je tako uradio za velike potrošače a za par utičnicica je doveo samo kabl od susjednih utičnica gdje sam planirao tv i tako neke slabe uredjaje. Zanima me Jel to problem jer ne razumijem se puno uu struju.
Hvala
S obzirom da je dozvoljena tolerancija napona (ako se nije nešto promijenilo) ±10% to jeste nisko, ali svakako nije mjerodavna pametna utičnica za pravo kvalitativno utvrđivanje naponskog nivoa već baždareni mjerni instrument odgovarajuće klase tačnosti.
ES je bila na 20kw, a sada sam dobio dvije po 10kw.allem_77 wrote: ↑12/12/2020 19:31Obzirom da si imao 3x35Adennyell wrote: ↑06/06/2020 09:21 Jesam,
potrebno je prvo odraditi atest instalacija za razdvajanje brojila u kojem mora biti navedeno na koliko kW se razdvajaju brojila. Za atest ti mora biti spojena struja i u novom dijelu kuće za koji stavljaš novo brojilo. Ja sam atest odradio kada je sva struja bila gotova (svi osigurači, utičnice i rasvjetna tijela spojena).
Zatim sa atestom podneseš zahtjev koji platiš 58KM i izađe ti komisija koja pregleda stanje i ako nešto treba raditi ti o svom trošku to praviš. Kod mene je bio ormar za dva brojila u koji su dolazila dva kabla od dva stana tako da nisam tu imao troška.
Nakon pregleda stanja kontaktiraju te iz elektroprivrede da je sve ok, i daju ti predračun po kojem plaćaš razdvajanje brojila/dodatno brojilo. Mene je koštalo oko 260KM. Onda dođu monteri i montiraju još jedno brojilo i stavljaju limitatore 3xC16A na oba brojila, s tim da su meni ostavili one osigurače 3x35A, a u elektroenergetskoj saglasnosti su ih nazvali kao glavni osigurači. Dakle, kabal sa stuba ide na glavne osigurače zatim na jedno i drugo brojilo i poslije brojila na limitatore i dalje u stanove.
Sve bude dosta brzo gotovo, mislim da su meni za 7 dana sve završili.
Onda te zovnu iz elektroprivrede da dođeš, potpišeš hrpu papira (ugovore, nove el.en. saglasnosti i sl).
Nadam se da sam bio od pomoći.
Znaš li možda koliko ti je pisalo da imaš kw u elektro energetskoj saglasnosti, prije nego si pokrenuo postupak razdvajanja?
Kod mene je napon na dvije faze po oko 238V, dok je na trećoj oko 228V i rijetko kada se dešava da pada, ali je u naselju postavljena nova trafo i novi kablovi razvučeni, dok kod prijatelja u drugom naselju u momentu kada se upali radijator sijalica samo što se ne ugasiMeanMachine wrote: ↑28/12/2020 23:20S obzirom da je dozvoljena tolerancija napona (ako se nije nešto promijenilo) ±10% to jeste nisko, ali svakako nije mjerodavna pametna utičnica za pravo kvalitativno utvrđivanje naponskog nivoa već baždareni mjerni instrument odgovarajuće klase tačnosti.
I kod mene je ta od 20 kW.dennyell wrote: ↑04/01/2021 17:27ES je bila na 20kw, a sada sam dobio dvije po 10kw.allem_77 wrote: ↑12/12/2020 19:31Obzirom da si imao 3x35Adennyell wrote: ↑06/06/2020 09:21 Jesam,
potrebno je prvo odraditi atest instalacija za razdvajanje brojila u kojem mora biti navedeno na koliko kW se razdvajaju brojila. Za atest ti mora biti spojena struja i u novom dijelu kuće za koji stavljaš novo brojilo. Ja sam atest odradio kada je sva struja bila gotova (svi osigurači, utičnice i rasvjetna tijela spojena).
Zatim sa atestom podneseš zahtjev koji platiš 58KM i izađe ti komisija koja pregleda stanje i ako nešto treba raditi ti o svom trošku to praviš. Kod mene je bio ormar za dva brojila u koji su dolazila dva kabla od dva stana tako da nisam tu imao troška.
Nakon pregleda stanja kontaktiraju te iz elektroprivrede da je sve ok, i daju ti predračun po kojem plaćaš razdvajanje brojila/dodatno brojilo. Mene je koštalo oko 260KM. Onda dođu monteri i montiraju još jedno brojilo i stavljaju limitatore 3xC16A na oba brojila, s tim da su meni ostavili one osigurače 3x35A, a u elektroenergetskoj saglasnosti su ih nazvali kao glavni osigurači. Dakle, kabal sa stuba ide na glavne osigurače zatim na jedno i drugo brojilo i poslije brojila na limitatore i dalje u stanove.
Sve bude dosta brzo gotovo, mislim da su meni za 7 dana sve završili.
Onda te zovnu iz elektroprivrede da dođeš, potpišeš hrpu papira (ugovore, nove el.en. saglasnosti i sl).
Nadam se da sam bio od pomoći.
Znaš li možda koliko ti je pisalo da imaš kw u elektro energetskoj saglasnosti, prije nego si pokrenuo postupak razdvajanja?
Mogu ti prenijeti moje iskustvo sa limitatorima od C16A x 3. Vrlo je bitno da su ti potrošači dobro raspoređeni da ne bi dolazilo do nepotrebnog iskakanja limitatora. Neko je već pisao o tome. Potrošače možeš raspodjeliti u kutiji sa osiguračima, al to prepusti nekome ko ima dosta iskustva u suradnji sa tobom gdje ćeš ga ti navodotiti šta ti najčešće zajedno radi, a i u buduće ćeš znati šta ti je sa čim vezano. Grijem se na struju i do sada mi se samo par puta desilo da iskoči opterećena faza. S obzirom da su mi ostavili prostor da mogu dignuti limitator kada god iskoči to i nije neki problem. Budući da sam sam sebi raspoređivao potrošače i znam šta je s kojom fazom spojeno, malo pripazim i do sada mi se samo par puta desilo da izbaci fazu ako ne pazim (npr. uključim kuhalo, a istovremeno radi bojler, mašina za sude).
Ovi eti c16A limitatori koje su meni ugradili će u unutar sat vremena iskočiti na opterećenju od 145% (16*1,45*230=5300w) i bez ikakvih problema možeš vući 5kw po fazi do sat vremena i stvarno neće iskočiti, .dok npr. 5,8kw izbaci za 10ak min opterećenja (isprobao), a 6kw izbaci za par minuta.
Jučer sam, npr. u jednom momentu sračunao da trošim skoro 14kw i ništa nije izbacilo:
1. faza: kovektor 1,5kw+sušilica 2,7kw+grijanje poda u wc-u 0,5kw + ostali mali potrošači oko 4,9kw ukupno
2. faza: kovektor 1,5kw+bojler 2,1kw+ostali mali potrošači = 3,8kw
3. faza: 2 konvektora po 1,5kw+mašina za veš 2kw+ostali sitni potrošači 5,2kw
Kod svih ovih velikih potrošača termostati rade svoj posao pa i rasterete limitator na određen period.
Poslije kada sam htio fen uključiti pauzirao sam sušilicu i uključio fen (2kw) da ne bi silazio da dižem limitator.
Možda vremenom i dokupim još kw jer se grijem na struju, a ako se ne griješ na struju, uz fin raspored po fazama i uz malo pažnje ne bi trebalo biti problema.

Ma kod njih na stranici nema ni 7,5 kWdennyell wrote: ↑04/01/2021 18:06 Znam da kod mene nije nikakvih limitatora bilo do unazad 4-5 godina kada su stavili ove NV 3x35A. Što znači da se moglo trošiti koliko si htio.
Mislim i da nisi mogao imati više od 20kw jer na stranici EP za domaćinstva stoji da je max 20kw, a sve preko se posebno ugovara.
Odobreno 12,5 i 7,5allem_77 wrote: ↑04/01/2021 18:52Ma kod njih na stranici nema ni 7,5 kWdennyell wrote: ↑04/01/2021 18:06 Znam da kod mene nije nikakvih limitatora bilo do unazad 4-5 godina kada su stavili ove NV 3x35A. Što znači da se moglo trošiti koliko si htio.
Mislim i da nisi mogao imati više od 20kw jer na stranici EP za domaćinstva stoji da je max 20kw, a sve preko se posebno ugovara.
Meni čovjek kada sam išao reče da može, nadam se da neće slagati.
Može se uzeti i preko 20 kW za domaćinstva.