Struja - ol ebaut
- pirmin
- Posts: 11199
- Joined: 18/02/2006 23:50
- Location: Ciganluk
#1 Struja - ol ebaut
Zanima me koji je mrezni sistem zastupljen u BiH. Domacinstva i industrija.


- supercali
- Posts: 23942
- Joined: 06/07/2014 12:30
#2 Re: Struja - ol ebaut
Ts
Nek ti euridika potvrdi ako sam u pravu ili u krivu
Nek ti euridika potvrdi ako sam u pravu ili u krivu
- pirmin
- Posts: 11199
- Joined: 18/02/2006 23:50
- Location: Ciganluk
#3 Re: Struja - ol ebaut
Sta ti je TS?
Mislis TN-S?
Mislis TN-S?
- studiorum_tuzlaensis
- Posts: 6230
- Joined: 08/07/2015 11:06
- Location: dogodine u Mariupolju
#4 Re: Struja - ol ebaut
Koliko se ja sjećam, sve zavisi od nivoa zaštite koji želiš imati i sa čim barataš. Od toga ti mnogo zavisi, kao i možeš li koristiti FID (diferencijalnu zaštitu), kako ćeš osigurati napon dodira unutar propisanog nivoa skupljim osiguračima i sl.
Dakle, najčešći sistem zaštite za kuće i zgrade po urbanijim mjestima TN-C/S. U dijelu mreže koristi 5(3) vodiča, a u drugom dijelu 4(2) vodiča.
Ruralni predjeli i sela nije strogo definisano, TT kod vazdušnih linija i TN-C često u udaljenim stambenim objektima po selima. Kod nas još ima puno ee. priključaka po selima koji su izvedeni TN-C sistemom što treba pod hitno mijenjati.
Zgrade, institucije, telekomunikacioni i data centri, aerodromi, bolnice, bazeni, dvorane, stadioni i općenito mjesta gdje se skuplja puno ljudi, obavezno/preporučeno TN-S. Zavisi od propisa. Kod trofazne struje koristi 5 vodiča.
Rudnici, fabrike hemijske, naftne, farmaceutske industrije, nuklearna tehnologija, kasarne, avio-baze itd... tu ide IT. Presjeci su drugačiji, izolacija i ožičenje sve je dizajnirano za IT, kao i IP zaštita minimalno IP56. Kod IT trafo uopće nije uzemljen, a za uzemljenje i izjednačenje potencijala se koristi potpuno fizički odvojeno uzemljenje.
Generalno kod napajanja vazdušnim vodovima se češće koristi TT sistem, a kod podzemnih kablova TN, otprilike kao što sam ti i naveo iznad. Da bi se koristio TN sistem najvažnije je da provodnik nule bude otporan na prekid (kod vazdušnog voda se to ne smatra) jer pucanje nultog provodnika dovodi do nedozvoljeno velikog napona dodira, cak i bez pojave lokalnog kvara na izolaciji.
Dakle, najčešći sistem zaštite za kuće i zgrade po urbanijim mjestima TN-C/S. U dijelu mreže koristi 5(3) vodiča, a u drugom dijelu 4(2) vodiča.
Ruralni predjeli i sela nije strogo definisano, TT kod vazdušnih linija i TN-C često u udaljenim stambenim objektima po selima. Kod nas još ima puno ee. priključaka po selima koji su izvedeni TN-C sistemom što treba pod hitno mijenjati.
Zgrade, institucije, telekomunikacioni i data centri, aerodromi, bolnice, bazeni, dvorane, stadioni i općenito mjesta gdje se skuplja puno ljudi, obavezno/preporučeno TN-S. Zavisi od propisa. Kod trofazne struje koristi 5 vodiča.
Rudnici, fabrike hemijske, naftne, farmaceutske industrije, nuklearna tehnologija, kasarne, avio-baze itd... tu ide IT. Presjeci su drugačiji, izolacija i ožičenje sve je dizajnirano za IT, kao i IP zaštita minimalno IP56. Kod IT trafo uopće nije uzemljen, a za uzemljenje i izjednačenje potencijala se koristi potpuno fizički odvojeno uzemljenje.
Generalno kod napajanja vazdušnim vodovima se češće koristi TT sistem, a kod podzemnih kablova TN, otprilike kao što sam ti i naveo iznad. Da bi se koristio TN sistem najvažnije je da provodnik nule bude otporan na prekid (kod vazdušnog voda se to ne smatra) jer pucanje nultog provodnika dovodi do nedozvoljeno velikog napona dodira, cak i bez pojave lokalnog kvara na izolaciji.
Last edited by studiorum_tuzlaensis on 21/09/2016 09:34, edited 1 time in total.
- pirmin
- Posts: 11199
- Joined: 18/02/2006 23:50
- Location: Ciganluk
#5 Re: Struja - ol ebaut
Ovo je i bio jedan od povoda za otvaranje teme, rekoh da priupitam za generalno stanje posto ne zivim u BiH.studiorum_tuzlaensis wrote:Kod nas još ima puno ee. priključaka po selima koji su izvedeni TN-C sistemom što treba pod hitno mijenjati.
Krenuo da zamjenim uticnicu u stanu roditelja kad ono dvije zice, L i PEN. Sto kazes, hitna zamjena je neminovna.
Zgrada je stara preko 30 godina pa sam kontao da uradimo nesto u pravcu TN-S, sa RCD i novim osiguracima.
- moon_walker_90
- Posts: 2914
- Joined: 21/12/2012 18:16
- Location: Ćućurak
#6 Re: Struja - ol ebaut
Ne mozes stavljati RCD kod sistema gdje su nula i zemlja jedan provodnik,moze samo zamjena starih osigurača za nove.Da bi ugradio RCD moraju se razdvojiti nula i zemlja odnosno N i PE vodič.
- Danguba
- Posts: 16168
- Joined: 01/12/2003 00:00
- Location: Tu negdje
#7 Re: Struja - ol ebaut
Kada smo kod struje, kako najlakse spojiti vise sijalica(vani) na jedan kabal i jedan prekidac?
-
Drogo_rooq
- Posts: 150
- Joined: 04/03/2014 14:43
#8 Re: Struja - ol ebaut
Spoji paralelno sijalice i prekidaj samo dovod faze na pocetku kabla.Danguba wrote:Kada smo kod struje, kako najlakse spojiti vise sijalica(vani) na jedan kabal i jedan prekidac?
- Danguba
- Posts: 16168
- Joined: 01/12/2003 00:00
- Location: Tu negdje
#9 Re: Struja - ol ebaut
Da nemas slucajno neku shemu za to.Drogo_rooq wrote:Spoji paralelno sijalice i prekidaj samo dovod faze na pocetku kabla.Danguba wrote:Kada smo kod struje, kako najlakse spojiti vise sijalica(vani) na jedan kabal i jedan prekidac?
Kabal je onaj za vanjsku upotrebu(okrugli).
- pirmin
- Posts: 11199
- Joined: 18/02/2006 23:50
- Location: Ciganluk
#10 Re: Struja - ol ebaut
@moon walker:
Naravno da ne moze.
Greska je jedino ova oznaka, umjesto TN-S...TN-C-S, dakle razdvojiti PE i N.
Naravno da ne moze.
Greska je jedino ova oznaka, umjesto TN-S...TN-C-S, dakle razdvojiti PE i N.
- moon_walker_90
- Posts: 2914
- Joined: 21/12/2012 18:16
- Location: Ćućurak
#11 Re: Struja - ol ebaut
Danguba wrote:Da nemas slucajno neku shemu za to.Drogo_rooq wrote:Spoji paralelno sijalice i prekidaj samo dovod faze na pocetku kabla.Danguba wrote:Kada smo kod struje, kako najlakse spojiti vise sijalica(vani) na jedan kabal i jedan prekidac?
Kabal je onaj za vanjsku upotrebu(okrugli).

Nadam se da sam malo pomogao,ne zamjerite na mojim vjestinama u paintu
@Pirmin Naravno,o tome i pricam,jer na takvu instalaciju se ne moze ugraditi FID,mora se razdvojiti,inace bi uvijek izbacivala.
- Danguba
- Posts: 16168
- Joined: 01/12/2003 00:00
- Location: Tu negdje
#12 Re: Struja - ol ebaut
Vise nego jasno.moon_walker_90 wrote:Danguba wrote: Da nemas slucajno neku shemu za to.
Kabal je onaj za vanjsku upotrebu(okrugli).
Nadam se da sam malo pomogao,ne zamjerite na mojim vjestinama u paintu![]()
@Pirmin Naravno,o tome i pricam,jer na takvu instalaciju se ne moze ugraditi FID,mora se razdvojiti,inace bi uvijek izbacivala.
Iz iskustva, koje kleme za razdvajanje su najbolje(redna stezaljka ili one male, kako ih zovu) posto je to vani.


- moon_walker_90
- Posts: 2914
- Joined: 21/12/2012 18:16
- Location: Ćućurak
#13 Re: Struja - ol ebaut
Koje bilo,mada ja uvijek radim uvrtanjem,sve skupa uvrnem,dobro stegnem i izoliram i nema problema.
- Danguba
- Posts: 16168
- Joined: 01/12/2003 00:00
- Location: Tu negdje
#14 Re: Struja - ol ebaut
Stari sistem.moon_walker_90 wrote:Koje bilo,mada ja uvijek radim uvrtanjem,sve skupa uvrnem,dobro stegnem i izoliram i nema problema.
Provjeren.
- pirmin
- Posts: 11199
- Joined: 18/02/2006 23:50
- Location: Ciganluk
#15 Re: Struja - ol ebaut
Ima li ko da se zabavlja Arduinom?