Struja - ol ebaut

Rasprave na razne teme... Ako ne znate gdje poslati poruku, pošaljite je ovdje.

Moderator: O'zone

Post Reply
User avatar
pirmin
Posts: 11221
Joined: 18/02/2006 23:50
Location: Ciganluk

Struja - ol ebaut

Post by pirmin » 19/09/2016 20:53

Zanima me koji je mrezni sistem zastupljen u BiH. Domacinstva i industrija.

Image


User avatar
supercali
Posts: 24002
Joined: 06/07/2014 12:30

Re: Struja - ol ebaut

Post by supercali » 19/09/2016 21:12

Ts
Nek ti euridika potvrdi ako sam u pravu ili u krivu

User avatar
pirmin
Posts: 11221
Joined: 18/02/2006 23:50
Location: Ciganluk

Re: Struja - ol ebaut

Post by pirmin » 20/09/2016 12:16

Sta ti je TS?
Mislis TN-S?

User avatar
studiorum_tuzlaensis
Posts: 2513
Joined: 08/07/2015 11:06
Location: Memli side

Re: Struja - ol ebaut

Post by studiorum_tuzlaensis » 20/09/2016 13:48

Koliko se ja sjećam, sve zavisi od nivoa zaštite koji želiš imati i sa čim barataš. Od toga ti mnogo zavisi, kao i možeš li koristiti FID (diferencijalnu zaštitu), kako ćeš osigurati napon dodira unutar propisanog nivoa skupljim osiguračima i sl.

Dakle, najčešći sistem zaštite za kuće i zgrade po urbanijim mjestima TN-C/S. U dijelu mreže koristi 5(3) vodiča, a u drugom dijelu 4(2) vodiča.
Ruralni predjeli i sela nije strogo definisano, TT kod vazdušnih linija i TN-C često u udaljenim stambenim objektima po selima. Kod nas još ima puno ee. priključaka po selima koji su izvedeni TN-C sistemom što treba pod hitno mijenjati.
Zgrade, institucije, telekomunikacioni i data centri, aerodromi, bolnice, bazeni, dvorane, stadioni i općenito mjesta gdje se skuplja puno ljudi, obavezno/preporučeno TN-S. Zavisi od propisa. Kod trofazne struje koristi 5 vodiča.
Rudnici, fabrike hemijske, naftne, farmaceutske industrije, nuklearna tehnologija, kasarne, avio-baze itd... tu ide IT. Presjeci su drugačiji, izolacija i ožičenje sve je dizajnirano za IT, kao i IP zaštita minimalno IP56. Kod IT trafo uopće nije uzemljen, a za uzemljenje i izjednačenje potencijala se koristi potpuno fizički odvojeno uzemljenje.

Generalno kod napajanja vazdušnim vodovima se češće koristi TT sistem, a kod podzemnih kablova TN, otprilike kao što sam ti i naveo iznad. Da bi se koristio TN sistem najvažnije je da provodnik nule bude otporan na prekid (kod vazdušnog voda se to ne smatra) jer pucanje nultog provodnika dovodi do nedozvoljeno velikog napona dodira, cak i bez pojave lokalnog kvara na izolaciji.
Last edited by studiorum_tuzlaensis on 21/09/2016 09:34, edited 1 time in total.

User avatar
pirmin
Posts: 11221
Joined: 18/02/2006 23:50
Location: Ciganluk

Re: Struja - ol ebaut

Post by pirmin » 20/09/2016 20:10

studiorum_tuzlaensis wrote:Kod nas još ima puno ee. priključaka po selima koji su izvedeni TN-C sistemom što treba pod hitno mijenjati.
Ovo je i bio jedan od povoda za otvaranje teme, rekoh da priupitam za generalno stanje posto ne zivim u BiH.
Krenuo da zamjenim uticnicu u stanu roditelja kad ono dvije zice, L i PEN. Sto kazes, hitna zamjena je neminovna.
Zgrada je stara preko 30 godina pa sam kontao da uradimo nesto u pravcu TN-S, sa RCD i novim osiguracima.

User avatar
moon_walker_90
Posts: 556
Joined: 21/12/2012 18:16
Location: Ćućurak

Re: Struja - ol ebaut

Post by moon_walker_90 » 20/09/2016 20:55

Ne mozes stavljati RCD kod sistema gdje su nula i zemlja jedan provodnik,moze samo zamjena starih osigurača za nove.Da bi ugradio RCD moraju se razdvojiti nula i zemlja odnosno N i PE vodič.

User avatar
Danguba
Posts: 11931
Joined: 01/12/2003 00:00
Location: Tu negdje

Re: Struja - ol ebaut

Post by Danguba » 20/09/2016 21:14

Kada smo kod struje, kako najlakse spojiti vise sijalica(vani) na jedan kabal i jedan prekidac?

Drogo_rooq
Posts: 159
Joined: 04/03/2014 14:43

Re: Struja - ol ebaut

Post by Drogo_rooq » 20/09/2016 21:19

Danguba wrote:Kada smo kod struje, kako najlakse spojiti vise sijalica(vani) na jedan kabal i jedan prekidac?
Spoji paralelno sijalice i prekidaj samo dovod faze na pocetku kabla.

User avatar
Danguba
Posts: 11931
Joined: 01/12/2003 00:00
Location: Tu negdje

Re: Struja - ol ebaut

Post by Danguba » 20/09/2016 21:23

Drogo_rooq wrote:
Danguba wrote:Kada smo kod struje, kako najlakse spojiti vise sijalica(vani) na jedan kabal i jedan prekidac?
Spoji paralelno sijalice i prekidaj samo dovod faze na pocetku kabla.
Da nemas slucajno neku shemu za to.
Kabal je onaj za vanjsku upotrebu(okrugli).

User avatar
pirmin
Posts: 11221
Joined: 18/02/2006 23:50
Location: Ciganluk

Re: Struja - ol ebaut

Post by pirmin » 20/09/2016 21:32

@moon walker:
Naravno da ne moze.
Greska je jedino ova oznaka, umjesto TN-S...TN-C-S, dakle razdvojiti PE i N.

User avatar
moon_walker_90
Posts: 556
Joined: 21/12/2012 18:16
Location: Ćućurak

Re: Struja - ol ebaut

Post by moon_walker_90 » 20/09/2016 21:43

Danguba wrote:
Drogo_rooq wrote:
Danguba wrote:Kada smo kod struje, kako najlakse spojiti vise sijalica(vani) na jedan kabal i jedan prekidac?
Spoji paralelno sijalice i prekidaj samo dovod faze na pocetku kabla.
Da nemas slucajno neku shemu za to.
Kabal je onaj za vanjsku upotrebu(okrugli).
Image

Nadam se da sam malo pomogao,ne zamjerite na mojim vjestinama u paintu :D

@Pirmin Naravno,o tome i pricam,jer na takvu instalaciju se ne moze ugraditi FID,mora se razdvojiti,inace bi uvijek izbacivala.

User avatar
Danguba
Posts: 11931
Joined: 01/12/2003 00:00
Location: Tu negdje

Re: Struja - ol ebaut

Post by Danguba » 20/09/2016 22:01

moon_walker_90 wrote:
Danguba wrote: Da nemas slucajno neku shemu za to.
Kabal je onaj za vanjsku upotrebu(okrugli).
Image

Nadam se da sam malo pomogao,ne zamjerite na mojim vjestinama u paintu :D

@Pirmin Naravno,o tome i pricam,jer na takvu instalaciju se ne moze ugraditi FID,mora se razdvojiti,inace bi uvijek izbacivala.
Vise nego jasno.
Iz iskustva, koje kleme za razdvajanje su najbolje(redna stezaljka ili one male, kako ih zovu) posto je to vani.

Image

Image

User avatar
moon_walker_90
Posts: 556
Joined: 21/12/2012 18:16
Location: Ćućurak

Re: Struja - ol ebaut

Post by moon_walker_90 » 20/09/2016 22:14

Koje bilo,mada ja uvijek radim uvrtanjem,sve skupa uvrnem,dobro stegnem i izoliram i nema problema.

User avatar
Danguba
Posts: 11931
Joined: 01/12/2003 00:00
Location: Tu negdje

Re: Struja - ol ebaut

Post by Danguba » 20/09/2016 22:25

moon_walker_90 wrote:Koje bilo,mada ja uvijek radim uvrtanjem,sve skupa uvrnem,dobro stegnem i izoliram i nema problema.
Stari sistem. :thumbup:
Provjeren.

User avatar
pirmin
Posts: 11221
Joined: 18/02/2006 23:50
Location: Ciganluk

Re: Struja - ol ebaut

Post by pirmin » 21/09/2016 20:33

Ima li ko da se zabavlja Arduinom?

Post Reply