Vlastito centralno grijanje-pritisak
-
- Posts: 5618
- Joined: 07/03/2012 00:09
#1 Vlastito centralno grijanje-pritisak
Interesuje me koliki pritisak treba biti u sistemu. Nasao sam na netu da pritisak treba biti 1,5. Samo nije receno da li je to pritisak hladnog sistema bez pumpe ili vruceg sistema sa ukljucenom pumpom. Problem kod mene je taj da je pritisak 2,0 dok je vruc sistem sa ukljucenom pumpom i tada mi voda pomalo kaplje na ekspanzionom ventilu. Inace kad je sistem hladan i pumpa iskljucena pritisak je 1,6. Sistem je ozracen prije upotrebe. Treba li mozda jos ozracivati i treba li malo ispustiti vode iz sistema da se smanji pritisak dok je sistem u radu?
- Danguba
- Posts: 12106
- Joined: 01/12/2003 00:00
- Location: Tu negdje
#2 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
Svi su ti parametri u redu samo to curenje iz ekspanzionepreludezalude wrote:Interesuje me koliki pritisak treba biti u sistemu. Nasao sam na netu da pritisak treba biti 1,5. Samo nije receno da li je to pritisak hladnog sistema bez pumpe ili vruceg sistema sa ukljucenom pumpom. Problem kod mene je taj da je pritisak 2,0 dok je vruc sistem sa ukljucenom pumpom i tada mi voda pomalo kaplje na ekspanzionom ventilu. Inace kad je sistem hladan i pumpa iskljucena pritisak je 1,6. Sistem je ozracen prije upotrebe. Treba li mozda jos ozracivati i treba li malo ispustiti vode iz sistema da se smanji pritisak dok je sistem u radu?
Provjeri da ti ekspanziona nije potopljena vodom.
-
- Posts: 5618
- Joined: 07/03/2012 00:09
#3 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
Ne curi iz ekspanzione vec iz ventila prije ekspanzione. Mislim da je to ekspanzioni ventil. Na sebi ima ventil kojim ja mogu laganim zakretanjem da pustim vodu iz sistema. Automatski se sam zatvori kad ne diram. E sad je u zatvorenom polozaju ali na pritisku 2,0 kapne s vremena na vrijeme. Nista strasno ne kapa, ali nebi smjelo nikako.
- Danguba
- Posts: 12106
- Joined: 01/12/2003 00:00
- Location: Tu negdje
#4 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
Na odzracnom ventilu ekspanzione posude smije ici samo zrak a nikako voda. Ako mislimo na isto mjesto?preludezalude wrote:Ne curi iz ekspanzione vec iz ventila prije ekspanzione. Mislim da je to ekspanzioni ventil. Na sebi ima ventil kojim ja mogu laganim zakretanjem da pustim vodu iz sistema. Automatski se sam zatvori kad ne diram. E sad je u zatvorenom polozaju ali na pritisku 2,0 kapne s vremena na vrijeme. Nista strasno ne kapa, ali nebi smjelo nikako.
- kloniran
- Posts: 12188
- Joined: 06/09/2013 18:57
- Location: Ispod palme na obali mora.
#5 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
odzracni ventil ne smije biti pored ekspanzione posude, nego na najvecoj koti sistema, a on je vjerovatno mislio na sigurnosni, mada moze biti i slavina za punjenje i praznjenjeDanguba wrote:Na odzracnom ventilu ekspanzione posude smije ici samo zrak a nikako voda. Ako mislimo na isto mjesto?preludezalude wrote:Ne curi iz ekspanzione vec iz ventila prije ekspanzione. Mislim da je to ekspanzioni ventil. Na sebi ima ventil kojim ja mogu laganim zakretanjem da pustim vodu iz sistema. Automatski se sam zatvori kad ne diram. E sad je u zatvorenom polozaju ali na pritisku 2,0 kapne s vremena na vrijeme. Nista strasno ne kapa, ali nebi smjelo nikako.
- mk ultra
- Posts: 19479
- Joined: 31/12/2012 14:05
- Location: Bošnjačka verzija države
- Grijem se na: Ugalj
- Vozim: Bahato
- Horoskop: Maćak
#6 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
hladan sistem negdje oko 1.3-1.5
kad se ugrije to se treba popeti na 1.7
prije expanzione imas ventil koji ispusta vodu pri pritisku 2.2 ili 2.5 nisam sad siguran ... znaci, ostavi da se ohladi, i ispusti malo vode nek spadne pritisak na 1.5, cak i to je gornja granica
ne treba puno ispustiti da spadne pritisak
kad se ugrije to se treba popeti na 1.7
prije expanzione imas ventil koji ispusta vodu pri pritisku 2.2 ili 2.5 nisam sad siguran ... znaci, ostavi da se ohladi, i ispusti malo vode nek spadne pritisak na 1.5, cak i to je gornja granica
ne treba puno ispustiti da spadne pritisak
- Optimist
- Posts: 13642
- Joined: 08/02/2010 19:01
- Location: Sarajevo
#7 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
Normalni pritisak u sistemu ti je od 1,2-2 bara na hladno i kada pumpa ne radi. Zagrijavanjem se taj pritisak nesto povecava. Problem koji imas sa kapanjem ventila, moguce da ti je sam ventil stradao. Moguce da je nekad prije dolazilo do veceg pritiska ili do pregrijavanja te da je on odradio svoje i sad mu je vakat za zamjenu.
- Danguba
- Posts: 12106
- Joined: 01/12/2003 00:00
- Location: Tu negdje
#8 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
Ok, i ja sam mislio na sigurnosni koji ima ozraku na sebi pa se moze manuelno smanjivati pritisak u posudi.kloniran wrote:odzracni ventil ne smije biti pored ekspanzione posude, nego na najvecoj koti sistema, a on je vjerovatno mislio na sigurnosni, mada moze biti i slavina za punjenje i praznjenjeDanguba wrote:Na odzracnom ventilu ekspanzione posude smije ici samo zrak a nikako voda. Ako mislimo na isto mjesto?preludezalude wrote:Ne curi iz ekspanzione vec iz ventila prije ekspanzione. Mislim da je to ekspanzioni ventil. Na sebi ima ventil kojim ja mogu laganim zakretanjem da pustim vodu iz sistema. Automatski se sam zatvori kad ne diram. E sad je u zatvorenom polozaju ali na pritisku 2,0 kapne s vremena na vrijeme. Nista strasno ne kapa, ali nebi smjelo nikako.
- starii
- Posts: 3301
- Joined: 15/04/2007 13:49
- Location: Tito partija, omladina akcija
#9 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
pusti malo vode i bice ok
-
- Posts: 11713
- Joined: 17/06/2010 23:40
#10 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
Pozovi majstora, ne treba se igrati sa kotlom centralnog grijanja, nek' provjeri taj ekspanzioni ventil, jer on ne smije biti neispravan, a pritisak u sistemu zavisi od peći do peći, a proizvođač je taj koji to propisuje.
Nego, poželjno bi bilo ugraditi i sigurnosni ventil, koji košta oko 150 maraka, jer meni je neki dan taj ventil spasio kotao, da nije njega bilo možda bi kotao i eksplodirao, jer ja sam naložio vatru a nisam pumpu uključio u struju, pritisak u kotlu je porastao toliko da ga ekspanzioni ventil nije mogao regulisati, aktivirao se sigurnosni ventil, koji je ispuštao višak pare dok se vatra nije smirila, a ja sam to sve slušao iz zaklona
Šalim se, kad sam vidio da se to dešava, pomislio sam u sebi "Šta da radim, da li da uđem u kotlovnicu i upalim pumpu, ili da izgrnem vatru" i na kraju sam odlučio da ne ulazim, ipak sam ja rek'oh u sebi važniji od kotla, ako eksplodira kupiću novi, a ako ekspolozija izbije zid popraviće se.
I tako, prođe to bez problema, dosuh vodu do pritiska od 1.3., ozračih malo radijatore, i evo sad sve opet fino funkcioniše
Nego, poželjno bi bilo ugraditi i sigurnosni ventil, koji košta oko 150 maraka, jer meni je neki dan taj ventil spasio kotao, da nije njega bilo možda bi kotao i eksplodirao, jer ja sam naložio vatru a nisam pumpu uključio u struju, pritisak u kotlu je porastao toliko da ga ekspanzioni ventil nije mogao regulisati, aktivirao se sigurnosni ventil, koji je ispuštao višak pare dok se vatra nije smirila, a ja sam to sve slušao iz zaklona
Šalim se, kad sam vidio da se to dešava, pomislio sam u sebi "Šta da radim, da li da uđem u kotlovnicu i upalim pumpu, ili da izgrnem vatru" i na kraju sam odlučio da ne ulazim, ipak sam ja rek'oh u sebi važniji od kotla, ako eksplodira kupiću novi, a ako ekspolozija izbije zid popraviće se.
I tako, prođe to bez problema, dosuh vodu do pritiska od 1.3., ozračih malo radijatore, i evo sad sve opet fino funkcioniše
- kloniran
- Posts: 12188
- Joined: 06/09/2013 18:57
- Location: Ispod palme na obali mora.
#11 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
ekspanziona posuda, a ne ventilGreat Cornholio wrote:Pozovi majstora, ne treba se igrati sa kotlom centralnog grijanja, nek' provjeri taj ekspanzioni ventil, jer on ne smije biti neispravan, a pritisak u sistemu zavisi od peći do peći, a proizvođač je taj koji to propisuje.
Nego, poželjno bi bilo ugraditi i sigurnosni ventil, koji košta oko 150 maraka, jer meni je neki dan taj ventil spasio kotao, da nije njega bilo možda bi kotao i eksplodirao, jer ja sam naložio vatru a nisam pumpu uključio u struju, pritisak u kotlu je porastao toliko da ga ekspanzioni ventil nije mogao regulisati, aktivirao se sigurnosni ventil, koji je ispuštao višak pare dok se vatra nije smirila, a ja sam to sve slušao iz zaklona
Šalim se, kad sam vidio da se to dešava, pomislio sam u sebi "Šta da radim, da li da uđem u kotlovnicu i upalim pumpu, ili da izgrnem vatru" i na kraju sam odlučio da ne ulazim, ipak sam ja rek'oh u sebi važniji od kotla, ako eksplodira kupiću novi, a ako ekspolozija izbije zid popraviće se.
I tako, prođe to bez problema, dosuh vodu do pritiska od 1.3., ozračih malo radijatore, i evo sad sve opet fino funkcioniše
i nema potrebe za tako skupim sigurnosnim ventilima jer toliko kostaju ovi vecih precnika sto za kucno grijanje nije potrebno
Jedan CALEFFI, EMMETI ili KOVINA ce sasvim dobro odraditi posao za koji su zaduzeni
-
- Posts: 5618
- Joined: 07/03/2012 00:09
#12 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
Kloniran me je ispravio, radi se o sigurnosnom ventilu.
-
- Posts: 11713
- Joined: 17/06/2010 23:40
#13 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
Ekspanzioni ventil, ne ekspanziona posuda, ima i jedno i drugo, ne znam da li je ekspanziona posuda išta odradila, ekspanzioni ventil jeste što je bilo u njegovoj moći, ali da nije bio ugrađen taj sigurnosni ventil, sigurno bi nešto "dreknulo".kloniran wrote:
ekspanziona posuda, a ne ventil
i nema potrebe za tako skupim sigurnosnim ventilima jer toliko kostaju ovi vecih precnika sto za kucno grijanje nije potrebno
Jedan CALEFFI, EMMETI ili KOVINA ce sasvim dobro odraditi posao za koji su zaduzeni
Ne znam njemački, ali ovaj ventil me je spasio ozbiljnije havarije na sistemu , evo ovako piše : Betriebsanleitung , Thermishe Ablaufsicherung TSK. Proizvođač je "Afriso" evo imaju i na http://www.afriso.de.
Taj ventil, pretvarač istosmjerne u naizmjeničnu struju i akumulator ( kad nestane struje da pumpa može raditi, neko vrijeme će dobijati struju iz akumulatora koju će pretvarač pretvoriti u naizmjeničnu na kojoj pumpa radi) i onda si miran, opasnost od ozbiljnije havarije će biti smanjena na najmanju moguću mjeru).
Sve to košta oko 400 maraka.
Last edited by Great Cornholio on 02/10/2013 22:50, edited 1 time in total.
-
- Posts: 5618
- Joined: 07/03/2012 00:09
#14 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
Nesto mi to zvuci puno para. Mogao si uzeti ups.
-
- Posts: 11713
- Joined: 17/06/2010 23:40
#15 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
Pretvarač 150, akumulator isto toliko, i sigurnosni ventil oko 120, jedino možda ventil može biti jeftiniji, ako je neki nekvalitetniji, od nekog lošijeg proizvođača.preludezalude wrote:Nesto mi to zvuci puno para. Mogao si uzeti ups.
- kloniran
- Posts: 12188
- Joined: 06/09/2013 18:57
- Location: Ispod palme na obali mora.
#16 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
ovo gore ti je sigurnosni ventil mada ti link ne pokazuje nista tj vodi na glavnu stranicu a ne na taj ventil o kom si govorio, a sigurnosni ventil osim za pritisak moze biti i za temperaturu i kombinacija jednog i drugog. A ti uz mentil imas jos i pomocno napajanje za pumpu sto opet nema nikakve veze sa sigurnosnim ventilom, nego sa regulacijom i uprevljanjem pumpom, a sigurnosni ventil mora otvoriti bilo ne bilo struje kad nabije pritisak u sistemu, cirkulacija vode samo moze usporiti i odloziti otvaranjeGreat Cornholio wrote:Ekspanzioni ventil, ne ekspanziona posuda, ima i jedno i drugo, ne znam da li je ekspanziona posuda išta odradila, ekspanzioni ventil jeste što je bilo u njegovoj moći, ali da nije bio ugrađen taj sigurnosni ventil, sigurno bi nešto "dreknulo".kloniran wrote:
ekspanziona posuda, a ne ventil
i nema potrebe za tako skupim sigurnosnim ventilima jer toliko kostaju ovi vecih precnika sto za kucno grijanje nije potrebno
Jedan CALEFFI, EMMETI ili KOVINA ce sasvim dobro odraditi posao za koji su zaduzeni
Ne znam njemački, ali ovaj ventil me je spasio ozbiljnije havarije na sistemu , evo ovako piše : Betriebsanleitung , Thermishe Ablaufsicherung TSK. Proizvođač je "Afriso" evo imaju i na http://www.afriso.de.
Taj ventil, pretvarač istosmjerne u naizmjeničnu struju i akumulator ( kad nestane struje da pumpa može raditi, neko vrijeme će dobijati struju iz akumulatora koju će pretvarač pretvoriti u naizmjeničnu na kojoj pumpa radi) i onda si miran, opasnost od ozbiljnije havarije će biti smanjena na najmanju moguću mjeru).
Sve to košta oko 400 maraka.
edit:
Ablaufsicherung - sigurnosni ventil
Thermishe Ablaufsicherung - ovo bi trebalo biti termicki sigurnosni ventil, tj otvara kad temperatura pređe određenu vrijednost
- Danguba
- Posts: 12106
- Joined: 01/12/2003 00:00
- Location: Tu negdje
#17 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
mislis agregat pa imati struje za cijelu kucu...preludezalude wrote:Nesto mi to zvuci puno para. Mogao si uzeti ups.
-
- Posts: 11713
- Joined: 17/06/2010 23:40
#18 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
E pa izgleda da je ovaj kod mene kombinacija i jednog i drugog, predviđeno je da se na njega spoji voda, pa kad u kotlu naraste pritisak da on dopusti da hladna voda rashladi sistem, i tako obori pritisak, a pošto kod mene nije spojena voda na taj sigurnosni ventil, onda se on aktivirao kad je u kotlu porasla temperatura do do određenog nivoa. Znam samo da se prije njega aktivirao ekspanzioni ventil pa se preko njega malo regulisao pritisak ispuštanjem određene količine vode iz kotla, ali pošto sam ja naložio "siću" do vrha, jadan se sigurno požalio sigurnosnoim ventilu i rekao mu " Brate, pomagaj, ova budala nahajcala vatru, ako mi ti ne pomogneš i pustiš višak pare izgibosmo obojica "kloniran wrote:
ovo gore ti je sigurnosni ventil mada ti link ne pokazuje nista tj vodi na glavnu stranicu a ne na taj ventil o kom si govorio, a sigurnosni ventil osim za pritisak moze biti i za temperaturu i kombinacija jednog i drugog. A ti uz mentil imas jos i pomocno napajanje za pumpu sto opet nema nikakve veze sa sigurnosnim ventilom, nego sa regulacijom i uprevljanjem pumpom, a sigurnosni ventil mora otvoriti bilo ne bilo struje kad nabije pritisak u sistemu, cirkulacija vode samo moze usporiti i odloziti otvaranje
Pretvarač i akumulator nisu skupi koliko vrijede, jer kad ih spojiš ne moraš se brinuti o tome da li ćeš imati grijanje kad struje nestane, jer kažu da pun akumulator od 75 Ah može pokretati pumpu čak i jedan cijeli dan.
-
- Posts: 11713
- Joined: 17/06/2010 23:40
#19 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
agregat nije praktičan, jer eto npr. pođeš nekome u goste i naložiš vatru da ti bude toplo u stanu kad se vratiš, ako nestane struje pumpa neće moći raditi, jer agregat se neće pokrenuti "sam od sebe", temperatura će rasti zato što voda neće iz kotla ići kroz radijatore, kad se vratiš biće ti hladan stan, i moraćeš dosipati vodu jer će se ekspanzioni ventil aktivirati i puštanjem vode smanjiti pritisak u kotlu.Danguba wrote:mislis agregat pa imati struje za cijelu kucu...preludezalude wrote:Nesto mi to zvuci puno para. Mogao si uzeti ups.
Ovaj sistem sa pretvaračem i akumulatorom će se sam aktivirati ako nestane struje, i poštediće te muke oko dosipanja vode, a i vratićeš se u toplo.
- kloniran
- Posts: 12188
- Joined: 06/09/2013 18:57
- Location: Ispod palme na obali mora.
#20 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
Jel ti taj ventil kao na slici ili je slican obicnom sigurnosnom?Great Cornholio wrote:E pa izgleda da je ovaj kod mene kombinacija i jednog i drugog, predviđeno je da se na njega spoji voda, pa kad u kotlu naraste pritisak da on dopusti da hladna voda rashladi sistem, i tako obori pritisak, a pošto kod mene nije spojena voda na taj sigurnosni ventil, onda se on aktivirao kad je u kotlu porasla temperatura do do određenog nivoa. Znam samo da se prije njega aktivirao ekspanzioni ventil pa se preko njega malo regulisao pritisak ispuštanjem određene količine vode iz kotla, ali pošto sam ja naložio "siću" do vrha, jadan se sigurno požalio sigurnosnoim ventilu i rekao mu " Brate, pomagaj, ova budala nahajcala vatru, ako mi ti ne pomogneš i pustiš višak pare izgibosmo obojica "kloniran wrote:
ovo gore ti je sigurnosni ventil mada ti link ne pokazuje nista tj vodi na glavnu stranicu a ne na taj ventil o kom si govorio, a sigurnosni ventil osim za pritisak moze biti i za temperaturu i kombinacija jednog i drugog. A ti uz mentil imas jos i pomocno napajanje za pumpu sto opet nema nikakve veze sa sigurnosnim ventilom, nego sa regulacijom i uprevljanjem pumpom, a sigurnosni ventil mora otvoriti bilo ne bilo struje kad nabije pritisak u sistemu, cirkulacija vode samo moze usporiti i odloziti otvaranje
Pretvarač i akumulator nisu skupi koliko vrijede, jer kad ih spojiš ne moraš se brinuti o tome da li ćeš imati grijanje kad struje nestane, jer kažu da pun akumulator od 75 Ah može pokretati pumpu čak i jedan cijeli dan.
- Danguba
- Posts: 12106
- Joined: 01/12/2003 00:00
- Location: Tu negdje
#21 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
postoje agregati koji se automatski pale nakon nestanka struje...Great Cornholio wrote:agregat nije praktičan, jer eto npr. pođeš nekome u goste i naložiš vatru da ti bude toplo u stanu kad se vratiš, ako nestane struje pumpa neće moći raditi, jer agregat se neće pokrenuti "sam od sebe", temperatura će rasti zato što voda neće iz kotla ići kroz radijatore, kad se vratiš biće ti hladan stan, i moraćeš dosipati vodu jer će se ekspanzioni ventil aktivirati i puštanjem vode smanjiti pritisak u kotlu.Danguba wrote: mislis agregat pa imati struje za cijelu kucu...
Ovaj sistem sa pretvaračem i akumulatorom će se sam aktivirati ako nestane struje, i poštediće te muke oko dosipanja vode, a i vratićeš se u toplo.
ali to je opsirno jer je problem smjestaja takvih agregata.
mislio sam na klasicni agregat koji TI rucno ukljucujes kada nestane struje da bi grijac i pumpa imali napajanje.
kod mene je pelet.
-
- Posts: 11713
- Joined: 17/06/2010 23:40
#22 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
Ne izgleda tako. Druže, nisam ja stručnjak, nego eto rekoh što znadoh, ali jedno je sigurno, da taj ventil nije bio ugrađen, saniranje štete bi sigurno bilo preko 1000 maraka. I ono što je interesantno, majstor se dvumio da li da ugradi taj ventil ili ne, i na kraju je odlučio da ga ugradi, ispalo ga nešto jeftinije nego što je predvidio, od toga kupio taj ventil, ugradio ga i eto nije pogriješiokloniran wrote:
Jel ti taj ventil kao na slici ili je slican obicnom sigurnosnom?
-
- Posts: 1238
- Joined: 01/02/2013 21:52
#23 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
1 hladno, 1.5 vruce
-
- Posts: 11713
- Joined: 17/06/2010 23:40
#24 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
To je za mene novo, pa dobro bi bilo imati jedan agregat, ne samo radi grijanja, nego onako.Danguba wrote: postoje agregati koji se automatski pale nakon nestanka struje...
ali to je opsirno jer je problem smjestaja takvih agregata.
mislio sam na klasicni agregat koji TI rucno ukljucujes kada nestane struje da bi grijac i pumpa imali napajanje.
kod mene je pelet.
Skuplja je peć na pelet, ali se u svakom slučaju lakše grijati na pelet, i čišće.
Nego, višak sigurnosti ne može nauditi, pa eto ja rekoh ono što imadoh na tu temu, nadam se da će rečeno nekome koristiti
Eto tako, čovjek svaki dan nešto novo nauči,, laku noć svima
- kloniran
- Posts: 12188
- Joined: 06/09/2013 18:57
- Location: Ispod palme na obali mora.
#25 Re: Vlastito centralno grijanje-pritisak
Imaš i ovu opciju u biti isti samo senzor drugacije postavljenGreat Cornholio wrote:Ne izgleda tako. Druže, nisam ja stručnjak, nego eto rekoh što znadoh, ali jedno je sigurno, da taj ventil nije bio ugrađen, saniranje štete bi sigurno bilo preko 1000 maraka. I ono što je interesantno, majstor se dvumio da li da ugradi taj ventil ili ne, i na kraju je odlučio da ga ugradi, ispalo ga nešto jeftinije nego što je predvidio, od toga kupio taj ventil, ugradio ga i eto nije pogriješiokloniran wrote:
Jel ti taj ventil kao na slici ili je slican obicnom sigurnosnom?
a radi na ovaj fazon i ovdje se ne mora stavljati ekspanziona posuda jer nema neke svrhe stavljati
mada pravilno izabran obicni sigurnosni ventil će da zadovolji potrebe pregrijavanja, al pozeljno je imati vise od jedne sigurnosne komponente u sistemu.