Page 1 of 1

#1 Pitanje za elektricare...

Posted: 31/03/2025 17:53
by preludezalude
Za elektricare ili one sto se razumiju...
Potreban mi je savjet...

Nabavio sam uredjaj tj potrosac snage 6kw ali je predvidjen za monofaznu struju. Sto se tice uticnica, imam i trofaznu i monofaznu. Cisto sumnjam da bi kablovi od monofazne izdrzali ovu snagu. Ima li pametnih prijedloga?

#2 Re: Pitanje za elektricare...

Posted: 31/03/2025 18:30
by Bobi
Pametan prijedlog :D, uslikaj nam taj uredjaj, mislim kaj je :D ?

#3 Re: Pitanje za elektricare...

Posted: 31/03/2025 18:32
by holowey
3x2.5 ce izdrzati

#4 Re: Pitanje za elektricare...

Posted: 31/03/2025 18:48
by mk ultra
holowey wrote: 31/03/2025 18:32 3x2.5 ce izdrzati
Izdrzati i trajno raditi nije isto

Na 6kW mono ide osigurac 32A, sto ne moze 3x2.5mm² prenijeti, barem nw trajno

Image

Dakle, ako mene pitas, pruzi novi kabal sa GRO, 3x4mm² sa C32A osiguracem i tjt.

#5 Re: Pitanje za elektricare...

Posted: 31/03/2025 19:58
by preludezalude
Bobi wrote: 31/03/2025 18:30 Pametan prijedlog :D, uslikaj nam taj uredjaj, mislim kaj je :D ?
Konkretno se radi o kompresoru zraka sa 4 motora i svaki je snage 1,5kw. Motori se pale automatski jedan za drugim uz vremenski otklon od 5s. Uz kompresor je dosao kabal 3x6.