Page 1 of 1
#1 Struja - ol ebaut
Posted: 19/09/2016 20:53
by pirmin
Zanima me koji je mrezni sistem zastupljen u BiH. Domacinstva i industrija.

#2 Re: Struja - ol ebaut
Posted: 19/09/2016 21:12
by supercali
Ts
Nek ti euridika potvrdi ako sam u pravu ili u krivu
#3 Re: Struja - ol ebaut
Posted: 20/09/2016 12:16
by pirmin
Sta ti je TS?
Mislis TN-S?
#4 Re: Struja - ol ebaut
Posted: 20/09/2016 13:48
by studiorum_tuzlaensis
Koliko se ja sjećam, sve zavisi od nivoa zaštite koji želiš imati i sa čim barataš. Od toga ti mnogo zavisi, kao i možeš li koristiti FID (diferencijalnu zaštitu), kako ćeš osigurati napon dodira unutar propisanog nivoa skupljim osiguračima i sl.
Dakle, najčešći sistem zaštite za kuće i zgrade po urbanijim mjestima TN-C/S. U dijelu mreže koristi 5(3) vodiča, a u drugom dijelu 4(2) vodiča.
Ruralni predjeli i sela nije strogo definisano, TT kod vazdušnih linija i TN-C često u udaljenim stambenim objektima po selima. Kod nas još ima puno ee. priključaka po selima koji su izvedeni TN-C sistemom što treba pod hitno mijenjati.
Zgrade, institucije, telekomunikacioni i data centri, aerodromi, bolnice, bazeni, dvorane, stadioni i općenito mjesta gdje se skuplja puno ljudi, obavezno/preporučeno TN-S. Zavisi od propisa. Kod trofazne struje koristi 5 vodiča.
Rudnici, fabrike hemijske, naftne, farmaceutske industrije, nuklearna tehnologija, kasarne, avio-baze itd... tu ide IT. Presjeci su drugačiji, izolacija i ožičenje sve je dizajnirano za IT, kao i IP zaštita minimalno IP56. Kod IT trafo uopće nije uzemljen, a za uzemljenje i izjednačenje potencijala se koristi potpuno fizički odvojeno uzemljenje.
Generalno kod napajanja vazdušnim vodovima se češće koristi TT sistem, a kod podzemnih kablova TN, otprilike kao što sam ti i naveo iznad. Da bi se koristio TN sistem najvažnije je da provodnik nule bude otporan na prekid (kod vazdušnog voda se to ne smatra) jer pucanje nultog provodnika dovodi do nedozvoljeno velikog napona dodira, cak i bez pojave lokalnog kvara na izolaciji.
#5 Re: Struja - ol ebaut
Posted: 20/09/2016 20:10
by pirmin
studiorum_tuzlaensis wrote:Kod nas još ima puno ee. priključaka po selima koji su izvedeni TN-C sistemom što treba pod hitno mijenjati.
Ovo je i bio jedan od povoda za otvaranje teme, rekoh da priupitam za generalno stanje posto ne zivim u BiH.
Krenuo da zamjenim uticnicu u stanu roditelja kad ono dvije zice, L i PEN. Sto kazes, hitna zamjena je neminovna.
Zgrada je stara preko 30 godina pa sam kontao da uradimo nesto u pravcu TN-S, sa RCD i novim osiguracima.
#6 Re: Struja - ol ebaut
Posted: 20/09/2016 20:55
by moon_walker_90
Ne mozes stavljati RCD kod sistema gdje su nula i zemlja jedan provodnik,moze samo zamjena starih osigurača za nove.Da bi ugradio RCD moraju se razdvojiti nula i zemlja odnosno N i PE vodič.
#7 Re: Struja - ol ebaut
Posted: 20/09/2016 21:14
by Danguba
Kada smo kod struje, kako najlakse spojiti vise sijalica(vani) na jedan kabal i jedan prekidac?
#8 Re: Struja - ol ebaut
Posted: 20/09/2016 21:19
by Drogo_rooq
Danguba wrote:Kada smo kod struje, kako najlakse spojiti vise sijalica(vani) na jedan kabal i jedan prekidac?
Spoji paralelno sijalice i prekidaj samo dovod faze na pocetku kabla.
#9 Re: Struja - ol ebaut
Posted: 20/09/2016 21:23
by Danguba
Drogo_rooq wrote:Danguba wrote:Kada smo kod struje, kako najlakse spojiti vise sijalica(vani) na jedan kabal i jedan prekidac?
Spoji paralelno sijalice i prekidaj samo dovod faze na pocetku kabla.
Da nemas slucajno neku shemu za to.
Kabal je onaj za vanjsku upotrebu(okrugli).
#10 Re: Struja - ol ebaut
Posted: 20/09/2016 21:32
by pirmin
@moon walker:
Naravno da ne moze.
Greska je jedino ova oznaka, umjesto TN-S...TN-C-S, dakle razdvojiti PE i N.
#11 Re: Struja - ol ebaut
Posted: 20/09/2016 21:43
by moon_walker_90
Danguba wrote:Drogo_rooq wrote:Danguba wrote:Kada smo kod struje, kako najlakse spojiti vise sijalica(vani) na jedan kabal i jedan prekidac?
Spoji paralelno sijalice i prekidaj samo dovod faze na pocetku kabla.
Da nemas slucajno neku shemu za to.
Kabal je onaj za vanjsku upotrebu(okrugli).
Nadam se da sam malo pomogao,ne zamjerite na mojim vjestinama u paintu
@Pirmin Naravno,o tome i pricam,jer na takvu instalaciju se ne moze ugraditi FID,mora se razdvojiti,inace bi uvijek izbacivala.
#12 Re: Struja - ol ebaut
Posted: 20/09/2016 22:01
by Danguba
moon_walker_90 wrote:Danguba wrote:
Da nemas slucajno neku shemu za to.
Kabal je onaj za vanjsku upotrebu(okrugli).
Nadam se da sam malo pomogao,ne zamjerite na mojim vjestinama u paintu
@Pirmin Naravno,o tome i pricam,jer na takvu instalaciju se ne moze ugraditi FID,mora se razdvojiti,inace bi uvijek izbacivala.
Vise nego jasno.
Iz iskustva, koje kleme za razdvajanje su najbolje(redna stezaljka ili one male, kako ih zovu) posto je to vani.

#13 Re: Struja - ol ebaut
Posted: 20/09/2016 22:14
by moon_walker_90
Koje bilo,mada ja uvijek radim uvrtanjem,sve skupa uvrnem,dobro stegnem i izoliram i nema problema.
#14 Re: Struja - ol ebaut
Posted: 20/09/2016 22:25
by Danguba
moon_walker_90 wrote:Koje bilo,mada ja uvijek radim uvrtanjem,sve skupa uvrnem,dobro stegnem i izoliram i nema problema.
Stari sistem.
Provjeren.
#15 Re: Struja - ol ebaut
Posted: 21/09/2016 20:33
by pirmin
Ima li ko da se zabavlja Arduinom?