Page 1 of 1

#1 Nemam uzemljenje u stanu

Posted: 09/07/2014 15:38
by Struja__
Dakle, naslov je poprilicno jasan, radi se o tom da nemam uzemljenja u kuci il bar mislim da nemam.

Zivim kao podstanar tu u Sarajevu, nedavno mi je gazda kupio novi sporet, eh dok je postavljao sporet nastavljao je kablove na kablove al haj to, nego primjetim ja da onu zeleno-zutu zicu nije nigdje spojio. Nakon sto je otisao ja pogasim sve osigurace i rastavim stegdozu i skontam da nema zice uzemljenja, rastavim jos jednu i ista stvar.

Eh sta sad? Koliko je to opasno? Sta da radim? Nisam elektricar, nisam strucan za te stvari. Strah me da mi bojler ne dohaka il da nesto ne ode u...

#2 Re: Nemam uzemljenje u stanu

Posted: 09/07/2014 16:22
by Struja__
Elektricari! Mora bit makar jedan na forumu.

Nemoguce da su na forumu samo eksperti za politiku i fudbal :D

#3 Re: Nemam uzemljenje u stanu

Posted: 09/07/2014 16:26
by pogresan smjer
vidio sam par puta da je u starim kućama, u kojima nije bilo uzemljena, da se prilikom postavljanja nove utičnice uzemljenje spaja na nulu. Jednostavno se uzme kraći komad žice i spoje se kontakti uzemljenja i nule.

#4 Re: Nemam uzemljenje u stanu

Posted: 09/07/2014 16:29
by Struja__
pogresan smjer wrote:vidio sam par puta da je u starim kućama, u kojima nije bilo uzemljena, da se prilikom postavljanja nove utičnice uzemljenje spaja na nulu. Jednostavno se uzme kraći komad žice i spoje se kontakti uzemljenja i nule.
da da to sam vidio u uticnici i na bojleru, i da li to moze tako raditi? Je li to sigurno?

#5 Re: Nemam uzemljenje u stanu

Posted: 09/07/2014 16:30
by smasma
Zovi majstora, da ne bi zavrsio u zemlji :D

#6 Re: Nemam uzemljenje u stanu

Posted: 09/07/2014 16:46
by Struja__
Provjerio sam i da, na nekim je spojena nula i uzemljenje al ne na svim. Nije spojena na ves masini!

U sustini ako su uzemljenje i nula spojeni onda ce u slucaju problema iskociti osigurac?

#7 Re: Nemam uzemljenje u stanu

Posted: 09/07/2014 17:07
by Struja__
Znaci moje sljedece pitanje bi bilo kako ispitati svaku uticnicu da vidim da li je nulovana, bez da je rastavljam?

#8 Re: Nemam uzemljenje u stanu

Posted: 09/07/2014 18:42
by Struja__
De nemoj me... :D

#9 Re: Nemam uzemljenje u stanu

Posted: 09/07/2014 18:48
by Praetorious
stup-centar wrote:ja zivim na drugom spratu i nemam uzemljenje sto je i normalno jer samo stanovi koji su u prizemlju imaju uzemljenje jer imaju kontakt sa zemljom, logicno. problem je samo ako zivis u prizemlju a nemas uzemljenje. u tom slucaju bi se trebao posavjetovati sa elektricarom.
Nadam se da se šališ ... iskreno se nadam ...
Svaki prostor bez obzira na sprat mora imati uzemljenje.

Ukoliko je riječ o starijim objektima onda postoje samo faza i nula. U tom slučaju se uzemljenje prikopčava na nulti vod, bilo na samoj utičnici, bilo na razvodnoj kutiji, bilo za kutiji sa osiguračima. Ovo zavisi pd toga da li je dvožilni sistem samo do osiguračke kutije, a dalje trožilni ili je svuda dvožilni kabl.
Priključenje uzemljenja na nulu je lagano i bezopasno. Naravno da se prije svakog rada sa strujom trebaju isključiti osigurači. No prije toga briferom ispitati koje je nula a koje faza, te vod uzemljenja povezati na nulu. Time je stvorena pretpostavka za sigurno rukovanje uređajima, jer će u slučaju kratkog spoja na uređaju doći do trenutnog iskakanja osigurača, te prekida pokvarenog strunog kola.
Bitna napomena: ko ne zna šta radi neka ne ĆaĆka meĆku - struja rijetko prašta greške.

#10 Re: Nemam uzemljenje u stanu

Posted: 09/07/2014 19:24
by Struja__
E hvala ti, znam kako ide, znam sta je faza a sta nula, znam kako i sta, tako da cu to napraviti.

Stvar je sto u ovoj uticnici nema trece zice a nit je nula spojena s uzemljenjem.

Gazda gluposti pravi, stalno sastavlja nekakve kablove, namotava zicu na zicu, napravi produzno od 3 kabla bez da ikako koristi trecu zicu za uzemljenje i onda mi da to da u to palim grijalicu i sl pa moram biti oprezan.

#11 Re: Nemam uzemljenje u stanu

Posted: 09/07/2014 20:48
by Praetorious
Onda samo uzmi komad od 3-5 cm žice, izvadi utičnicu iz zida i na njoj spoji klemu od uzemljenja sa klemom od nule. Vrati utičnicu u zid i imaćeš koliko-toliko sigurniju utičnicu.
A gazda ti se igra ne samo sa svojim životom već i sa tuđim, jer će napraviti požar u kući prije ili poslije ...

#12 Re: Nemam uzemljenje u stanu

Posted: 10/07/2014 07:47
by ado_sar
ti bi se trebao iseliti iz tog stana. A da li su uticnice nulovane, mozes provjeriti veoma jednostavno. Potrebno ti je:

- Sijalica
- Grlo za sijallicu
- Komad dvozilnog kabla
- Utikac

Grlo ces sa kablom spojiti normalno, a utikac ces sa kablom spojiti tako sto ces jednu zilu spojiti na uzemljenje, a drugu na onaj metalni dio sto ide u uticnicu. Prilikom prikljucivanja utikaca sa uticnicom, utikac okreni tako da taj metalni dio koji je spojen sa kablom ide na fazu. Ako sijalica prosvijetli, znaci da uzemljenje radi, tj da je uticnica nulovana, a ako ne svijetli, nemas uzemljenja ili uticnica nije nulovana.

Ako ti nije jasno ovo sta sam napisao, pitaj, a ako ti bas nije jasno, onda ne diraj nista samostalno.

#13 Re: Nemam uzemljenje u stanu

Posted: 10/07/2014 13:44
by Struja__
A trebao bi al nikako ne mogu da se iselim sad.
Shvatio sam sta trebam i kako trebam, i ovo s provjeravanjem.

Hvala puno!

#14 Re: Nemam uzemljenje u stanu

Posted: 10/07/2014 13:48
by dulekrele
Image

#15 Re: Nemam uzemljenje u stanu

Posted: 10/07/2014 13:54
by Struja__
haha nemam za drva :D