Fujitsu LLC je malo bolji od Gree LR sto se tice -15.
LLC daje 3,02KW - COP 2,1
GREE LR daje 2,8 - COP nepoznat
Nez ja sam vidio drugu tabelu za LR. Na -15 daje 3.14kw sa copom od 1.9. Aj izrovicu pa cu ti postat.
A ni matematika se ne slaze. 80 posto od 3.67 je 2.93 a ne 2.8kw. Plus krivulja kaze na -7 100 posto, nema sanse ni to, oko +7 je klimama 100 posto od tada opada. Nekoj vise nekoj manje
Ovaj scop je sracunat za hladnu zonu. Ima jos jedna tabela za srednju.
Nez ja sam vidio drugu tabelu za LR. Na -15 daje 3.14kw sa copom od 1.9. Aj izrovicu pa cu ti postat.
A ni matematika se ne slaze. 80 posto od 3.67 je 2.93 a ne 2.8kw. Plus krivulja kaze na -7 100 posto, nema sanse ni to, oko +7 je klimama 100 posto od tada opada. Nekoj vise nekoj manje
Ovaj scop je sracunat za hladnu zonu. Ima jos jedna tabela za srednju.
Ja se jos ne mogu odlucit izmedju llc i lomo r.
Kod Lomo R. je prednost sto je novija tehnologija, novi plin, wifi, grijac tacne, tiša jedinica, -22C, CCA 200KM jeftiniji uredjaj.
Kod LLC japanski kvalitet (dugotrajnost), provjeren uredjaj.
#9028 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 26/01/2020 22:20
by rovac13
llcc ima izmjenjivac dva reda i eev.
Tu klimu je kupilo bruka ljudi i svi kazu da grije dobro,a ne kosta puno,nesto malo vise od gree lomo regular,ali lomo ima samo jedan red,a za eev ne znamo jos.
Meni je takodje to sigurnija kupovina.Novi gas meni nije nesto sto me privlaci.
Te klime su radile i na -25 -28 i nisu pravile probleme.
Za te pare to izgleda skroz ok.
Ako hoces gree skokni do makedonije i uzmi najskuplji model gree u crown za mozda 50€ skuplje od llcc.
Onda bi dobio puno bolju klimu za malo doplate
#9029 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 26/01/2020 22:36
by rovac13
Pisali ste vidim o gree i daikin
Zelite li reci da je to isto ???
Ako uzmete daikin cak i najjeftiniji,dobicete swing kompresor.Zna li neko ima li gree u nekoj klimi swing kompresor ?
Nisu bas isti kao sto neko misli.
Meni slicnosti ima u unutrasnjoj jedinici plastika,ili kutija vanjske jedinice itd....u radu se ponasaju totalno razlicito.....bar one koje sam ja pratio..
#9030 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 26/01/2020 22:37
by kosmos22
rovac13 wrote: ↑26/01/2020 22:20
llcc ima izmjenjivac dva reda i eev.
Tu klimu je kupilo bruka ljudi i svi kazu da grije dobro,a ne kosta puno,nesto malo vise od gree lomo regular,ali lomo ima samo jedan red,a za eev ne znamo jos.
Meni je takodje to sigurnija kupovina.Novi gas meni nije nesto sto me privlaci.
Te klime su radile i na -25 -28 i nisu pravile probleme.
Za te pare to izgleda skroz ok.
Ako hoces gree skokni do makedonije i uzmi najskuplji model gree u crown za mozda 50€ skuplje od llcc.
Onda bi dobio puno bolju klimu za malo doplate
Vidio sam da su u Makedoniji cijene skroz pale, da li je to da se rijese starih uredjaja ili nesto drugo.
Sto se tiče Fujitsu po meni je najbolja opcija 12KMTA jer ona skoro 30% ima veci cop na -5 sto je kod nas neki prosjek. Nije puno skuplja od LLC, mozda 200KM
#9031 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 27/01/2020 06:46
by rovac13
Ne vjerujem da je tolika razlika
Od najboljeg modela do najslabijeg razlika je mozda 10% ili 20% u vrh glave.
Kad poredis dva modela moras gledat jel cop izmjeren npr pri grijanju snagom 2 kw ili 3kw.Kad uporedis cop na istoj snazi onda je to realno.
Svaka klima kod kuce ako vuce 300-400w ima cop 4 ili 5 ili vise.....kad vuce 1000w struje pada cop lagano.....ako povuce max nor 2000w padne cop na 3 mozda,iako je vani toplo........jos u matematiku dodajes kako pada vani temp da to jos dodatno obara cop.
Mnogi proizvodjaci su poceli davat cop podatak pri maloj snazi grijanja.Da bi zavarali one koji ne razumiju kako klime funkcioniraju.Pri maloj snazi svaka klima pravi bolji cop.
Razlike postoje,na to utice koliko dobar kompresor je ugradjen,ili ostali dijelovi,koliko su veliki izmjenjivaci,ili ima li eev ili samo kapilaru i td.Klima koja ima dvoredi izmjenjivac ce u realnosti pravit bolji cop.Jedan red je debel mozda 2cm a dvoredi onda 4 cm.Vanjski zrak struji kroz izmjenjivac,ako je duplo deblji on ce vise energije predat
#9032 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 27/01/2020 08:36
by NecuVise
Ermin ZM wrote: ↑26/01/2020 11:21
Nez slike postat. Evo link, valjda nije krsenje pravila ovog foruma, ako jest neg skloni moderacija.
Nez sad tano na kojoj je stranici prelistaj nema puno, msm da je 6ta il 7ma. Clan sa nickom Alen je postavio.
Napokon sam to našao, morao sam sve čitati od početka, a nalazi se na 11 strani. Na - 15 Lomo regular 12 daje 75% snage na super high puhanje i 20 unutrašnja, cop nisam našao.
Nez sad tano na kojoj je stranici prelistaj nema puno, msm da je 6ta il 7ma. Clan sa nickom Alen je postavio.
Napokon sam to našao, morao sam sve čitati od početka, a nalazi se na 11 strani. Na - 15 Lomo regular 12 daje 75% snage na super high puhanje i 20 unutrašnja, cop nisam našao.
Postavio sam ti tabelu, vjerovatno nisi vidio. evo opet.
#9034 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 27/01/2020 13:56
by NecuVise
Ermin ZM wrote: ↑27/01/2020 12:08
Postavio sam ti tabelu, vjerovatno nisi vidio. evo opet.
Ja sam gledao onu krivulju. Ova ovdje tabela mi je u najmanju ruku čudna. Odabir temperatura, rezultati i ostalo. Ovo na dnu ne znam je li mjerenje na - 15, jer nema cop i daje više snage nego na - 7
#9035 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 27/01/2020 14:06
by Dzemss
rovac13 wrote: ↑27/01/2020 06:46
Ne vjerujem da je tolika razlika
Od najboljeg modela do najslabijeg razlika je mozda 10% ili 20% u vrh glave.
Kad poredis dva modela moras gledat jel cop izmjeren npr pri grijanju snagom 2 kw ili 3kw.Kad uporedis cop na istoj snazi onda je to realno.
Svaka klima kod kuce ako vuce 300-400w ima cop 4 ili 5 ili vise.....kad vuce 1000w struje pada cop lagano.....ako povuce max nor 2000w padne cop na 3 mozda,iako je vani toplo........jos u matematiku dodajes kako pada vani temp da to jos dodatno obara cop.
Mnogi proizvodjaci su poceli davat cop podatak pri maloj snazi grijanja.Da bi zavarali one koji ne razumiju kako klime funkcioniraju.Pri maloj snazi svaka klima pravi bolji cop.
Razlike postoje,na to utice koliko dobar kompresor je ugradjen,ili ostali dijelovi,koliko su veliki izmjenjivaci,ili ima li eev ili samo kapilaru i td.Klima koja ima dvoredi izmjenjivac ce u realnosti pravit bolji cop.Jedan red je debel mozda 2cm a dvoredi onda 4 cm.Vanjski zrak struji kroz izmjenjivac,ako je duplo deblji on ce vise energije predat
rovac13 wrote: ↑27/01/2020 06:46
Ne vjerujem da je tolika razlika
Od najboljeg modela do najslabijeg razlika je mozda 10% ili 20% u vrh glave.
Kad poredis dva modela moras gledat jel cop izmjeren npr pri grijanju snagom 2 kw ili 3kw.Kad uporedis cop na istoj snazi onda je to realno.
Svaka klima kod kuce ako vuce 300-400w ima cop 4 ili 5 ili vise.....kad vuce 1000w struje pada cop lagano.....ako povuce max nor 2000w padne cop na 3 mozda,iako je vani toplo........jos u matematiku dodajes kako pada vani temp da to jos dodatno obara cop.
Mnogi proizvodjaci su poceli davat cop podatak pri maloj snazi grijanja.Da bi zavarali one koji ne razumiju kako klime funkcioniraju.Pri maloj snazi svaka klima pravi bolji cop.
Razlike postoje,na to utice koliko dobar kompresor je ugradjen,ili ostali dijelovi,koliko su veliki izmjenjivaci,ili ima li eev ili samo kapilaru i td.Klima koja ima dvoredi izmjenjivac ce u realnosti pravit bolji cop.Jedan red je debel mozda 2cm a dvoredi onda 4 cm.Vanjski zrak struji kroz izmjenjivac,ako je duplo deblji on ce vise energije predat
rovac13 wrote: ↑27/01/2020 06:46
Ne vjerujem da je tolika razlika
Od najboljeg modela do najslabijeg razlika je mozda 10% ili 20% u vrh glave.
Kad poredis dva modela moras gledat jel cop izmjeren npr pri grijanju snagom 2 kw ili 3kw.Kad uporedis cop na istoj snazi onda je to realno.
Svaka klima kod kuce ako vuce 300-400w ima cop 4 ili 5 ili vise.....kad vuce 1000w struje pada cop lagano.....ako povuce max nor 2000w padne cop na 3 mozda,iako je vani toplo........jos u matematiku dodajes kako pada vani temp da to jos dodatno obara cop.
Mnogi proizvodjaci su poceli davat cop podatak pri maloj snazi grijanja.Da bi zavarali one koji ne razumiju kako klime funkcioniraju.Pri maloj snazi svaka klima pravi bolji cop.
Razlike postoje,na to utice koliko dobar kompresor je ugradjen,ili ostali dijelovi,koliko su veliki izmjenjivaci,ili ima li eev ili samo kapilaru i td.Klima koja ima dvoredi izmjenjivac ce u realnosti pravit bolji cop.Jedan red je debel mozda 2cm a dvoredi onda 4 cm.Vanjski zrak struji kroz izmjenjivac,ako je duplo deblji on ce vise energije predat
Da li je LLC i LLCE isti uređaj?
sta kaze google?
Nista.
#9038 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 27/01/2020 15:10
by Abate Fetel
Sve ove tabele i statistike koje postavljate važe samo u idealnim uslovima tj izolacija.
#9039 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 27/01/2020 16:41
by piplica
Kao i sva druga testiranja.
Nego reci nam gdje vaze one silne reklame sto si postavio sa nakaradnim montazama, sa tekstovima gdje pise da garanciju daje monter a ne proizvodjac?
#9040 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 27/01/2020 17:55
by Abate Fetel
piplica wrote: ↑27/01/2020 16:41
Kao i sva druga testiranja.
Nego reci nam gdje vaze one silne reklame sto si postavio sa nakaradnim montazama, sa tekstovima gdje pise da garanciju daje monter a ne proizvodjac?
opet lažeš ili ne znaš da čitaš.
#9041 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 27/01/2020 18:01
by piplica
Abate Fetel wrote: ↑24/01/2020 15:31
garanciju na Fujitsu uređaje u BiH ne daje proizvođač, nego Servis Čović, i garancija je pisana u trajanju od 2godine, sa mogućnošču produživanje do 5 godina uz adekvatan godisnji servis nakon sto prođu prve dvije godine.
Znaci potpis servisa vise vrijedi od rijeci strucnjaka iz japana.
Abate Fetel wrote: ↑24/01/2020 15:31
garanciju na Fujitsu uređaje u BiH ne daje proizvođač, nego Servis Čović, i garancija je pisana u trajanju od 2godine, sa mogućnošču produživanje do 5 godina uz adekvatan godisnji servis nakon sto prođu prve dvije godine.
Znaci potpis servisa vise vrijedi od rijeci strucnjaka iz japana.
Dokazani si spamer, izvrćeš činjenice i počeo si da izmišljaš i lažeš.
Dakle ponovo čitaj, ukucaj u google servis čović pa ćeš saznati da je to ovlašteni servis i distributer za Fujitsu.
Nemam ja potreba njima slati E-mail kada ti zastupas svoje pajde, tj. vise njih.
Ti ces to nama sve objasniti ovdje.
Da znas sta je cinjenica vjerovatno iz ovog gore kopiranog teksta bi zakljucio kako notorno lazes, tj. za cilj imas ne bi li neko od ovih koji posjecuju forum kontaktirao neke od tvojih pajdasa.
Da mu ugrade-prodaju sta, ili jos bolje montiraju kako ne treba.
Rekoh ti ja, sadi narandze, to ti fakat ide od ruke.
#9044 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 27/01/2020 18:24
by zlo zlo
jel opet klon luduje? i sve naziva, lažovima, spamerima i tak to?
#9045 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 27/01/2020 18:29
by Abate Fetel
piplica wrote: ↑27/01/2020 18:16
Nemam ja potreba njima slati E-mail kada ti zastupas svoje pajde, tj. vise njih.
Ti ces to nama sve objasniti ovdje.
Da znas sta je cinjenica vjerovatno iz ovog gore kopiranog teksta bi zakljucio kako notorno lazes, tj. za cilj imas ne bi li neko od ovih koji posjecuju forum kontaktirao neke od tvojih pajdasa.
Da mu ugrade-prodaju sta, ili jos bolje montiraju kako ne treba.
Rekoh ti ja, sadi narandze, to ti fakat ide od ruke.
Nikoga ja ne zastupam za razliku od tebe, nikome ne nudim i prodajem za razliku od tebe, spamam na temu samo kad tebi odgovaram.
Dakle ti si jedna neznalica, i vrlo ograničena osoba, a znanje o klima uređajima posuđuješ sa benchmark foruma i hr foruma(doduše tamo si i banovan upravo radi ovakvih stvari)
Opet na temu imaš ovlaštene distributere za fujitsu, daikin i mitsubishi pa njima napiši email i sve upitaj.
Nakon nekoliko prepiski shvatit će ljudi da imaju posla sa neznalicom.
#9046 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 27/01/2020 19:14
by rovac13
Klom poceo pisat o banovima
Banovan 1894 puta do sad heh
#9047 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 27/01/2020 21:05
by korporativnapohlepa
Da li se neko susretao sa inverter klimama brend HAIER i moze li prenijeti iskustva?