Zahvaljujem na odgovorima.
Imam dnevni boravak, trpezariju i kuhinju u nizu i tu ima cca 50m2, dok na hodniku, kupatilu i sobi imaju vrata.
Eh sad, najviše me interesuje da li bi recimo mogla zagrijavati tih 50m2 + sobu kada su vrata otvorena? Soba je cca 15m2.
U dječije sobe u potkrovlju sam mislio konvektore staviti.
U biti ja sam još u dilemi kako da riješim grijanje, koja je najbolja opcija.
Možda nije za ove teme, ali sam uletio da se informišem i mogućnostima grijanja na struju.
#4877 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 21/11/2016 15:59
by seiko
muxa wrote:Zahvaljujem na odgovorima.
Imam dnevni boravak, trpezariju i kuhinju u nizu i tu ima cca 50m2, dok na hodniku, kupatilu i sobi imaju vrata.
Eh sad, najviše me interesuje da li bi recimo mogla zagrijavati tih 50m2 + sobu kada su vrata otvorena? Soba je cca 15m2.
U dječije sobe u potkrovlju sam mislio konvektore staviti.
U biti ja sam još u dilemi kako da riješim grijanje, koja je najbolja opcija.
Možda nije za ove teme, ali sam uletio da se informišem i mogućnostima grijanja na struju.
kakva je izolacija u podu? kakva na potkrolju? kako su povezani spratovi? Shvati jednu stvar a to je ako je dobra izolacija mozes grijati cijelu kucu sa jednog mjesta jer temperatura se ravnomjerno rasporedi. ja grijem citavu kucu na dva sprata sa jednog mjesta. Glavno ti je skontat kakva ti je izolacija.
#4878 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 21/11/2016 17:55
by ketronsd1
Donirajte mi za Pivu wrote:Bez obzira imali ili nemali izolacije u kućama i stanovima, preporučujem klime u sve sobe, naravno invertere nećete se pokajati garantujem.
Nepotrebno.
Zasto bacati pare na nesto takvo ako se temperatura moze postici sa jednom dobro postavljenom unutraasnjom jedinicom
#4879 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 21/11/2016 22:01
by nexteen
Sve to zavisi od m2 i rasporeda prostorija , ako je dobar raspored moze grejati dosta toga s jednom klimom ali ako nema dobar raspored onda sve pada u vodu i onda je opcija vise malih klima tj svaka prostorija po jednu . Uvek bolje ugreje vise manjih nego jedna vecih tj jacih , tacnije bolje rasporede toplotu .. Obojica ste u pravu u neku ruku a samo on zna raspored itd ..
#4880 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 21/11/2016 23:07
by seiko
svakako je da je dobro imati u svakoj sobi po jednu klimu al tu ti treba min milja po sobi plus estetski klima u svakoj sobi i nije nesto.da ne govorim kako bi izgledalo 4 5 vanjskih jedinica na zgradi tj kuci. Dobra izolacija i onda mozes sa jednom klimom pokrivat vise soba. nocu nema potrebe za grijanjem ako je dobra izolacija jer temp padne za max 2 stepena.
#4881 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 22/11/2016 08:38
by muxa
Da probam objasniti. Već sam rekao da su kuhinja, dnevni i trpezarija povezane i odatle imaju vrata prema hodniku (iz kojeg imaju vrata za kupatilo) i vrata za sobu, plus stepenice za potkrovlje i gore hodnik iz kojeg imaju vrata prema sobama i kupatilu.
Preskočio sam možda jednu bitnu stvar. Na kući tek trebamo raditi izolaciju podova i potkrovlja, pa će ovaj gore opis pomoći da mi date savjet koji način zagrijavanja da odaberem, a od kvalitete izolacije će vjerovatno ovisiti koji inverter i sl. ukoliko je to najbolja solucija.
Na podu smo mislili raditi 5 cm stiropor + estrih 5cm, a na potkrovlju vunu 15 cm.
Još da dodam, u sklopu kuće imamo kotlovnicu u koju sam planirao ubaciti kotao na čvrsto gorivo i tako grijati cijelu kuću.
Međutim, zbog sve većih cijena drva i uglja, a pogotovo zbog sve teže mogućnosti nabavke, razmišljam da odustanem od toga i izaberem grijanje na struju.
Da li bi mi možda bolja opcija bila da u tu kotlovnicu stavim neki kotao na struju (ili kako se već zove) i tako zagrijavam cijelu kuću?
Koliko bi to bilo isplativo?
#4882 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 22/11/2016 09:28
by Rugafet
seiko wrote: nocu nema potrebe za grijanjem ako je dobra izolacija jer temp padne za max 2 stepena.
Tako je. Bit izolacije i jeste da zadrzava toplotu unutar objekta sto duze.
#4883 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 22/11/2016 12:19
by probook
Ja nzm sto vi svi grijete sobe. Ja ne bih mogao spavati u toploj sobi nema sanse. I ovako ako je povremeno grijem, prije spavanja otvorim prozor da se rashladi
#4884 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 22/11/2016 15:48
by seiko
probook wrote:Ja nzm sto vi svi grijete sobe. Ja ne bih mogao spavati u toploj sobi nema sanse. I ovako ako je povremeno grijem, prije spavanja otvorim prozor da se rashladi
i ja bi isto spavo u hladnoj sobi al sta cu sa zenom? ahhaha
#4885 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 22/11/2016 17:40
by probook
seiko wrote:
probook wrote:Ja nzm sto vi svi grijete sobe. Ja ne bih mogao spavati u toploj sobi nema sanse. I ovako ako je povremeno grijem, prije spavanja otvorim prozor da se rashladi
i ja bi isto spavo u hladnoj sobi al sta cu sa zenom? ahhaha
Kod mene ni zena ne voli da je toplo u sobi
#4886 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 22/11/2016 17:56
by nexteen
Koja je cena ugradnje klima kod vas , i koja duzina je ukljucena u tu cenu ..
#4887 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 23/11/2016 10:16
by epeco
Specifikacija: ASHG09LLC/AO (General)
Način rada Hlađenje Grijanje
Kapacitet kW 2,5 3,2
Ulazna snaga kW 0,73 0,740
SEER – Energetska klasa – Hlađenje W/W 6,90-A++ -
SCOP – Energetska klasa – Grijanje W/W – 4,00 A+
Jačina struje A 3,5 3,5
Godišnja potrošnja kWh/a 127 805
Područje rada °CDB 10~43 -15~24
Jedinica Unutarnja Vanjska
Protok zraka (high) m3/h 720 1.670
Dimenzije V x Š x D mm 262x820x206 535x663x293
Težina kg(lbs) 7,0(15) 24(53)
Buka (H/Q) dB(A) 43/38/33/22 47
Promjer ispusne cijevi mm 13,8/15,8 16,7
Sistemski podaci
Izvor energije V/ O/Hz 230/1/50
Uklanjanje vlage I/h 1,3
Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) mm 6,35/9,52
Maksimalna dužina cijevi m 20(15)
Maksimalna visinska razlika m 15
Rashladni medij R410A
epeco wrote:Specifikacija: ASHG09LLC/AO (General)
Način rada Hlađenje Grijanje
Kapacitet kW 2,5 3,2
Ulazna snaga kW 0,73 0,740
SEER – Energetska klasa – Hlađenje W/W 6,90-A++ -
SCOP – Energetska klasa – Grijanje W/W – 4,00 A+
Jačina struje A 3,5 3,5
Godišnja potrošnja kWh/a 127 805
Područje rada °CDB 10~43 -15~24
Jedinica Unutarnja Vanjska
Protok zraka (high) m3/h 720 1.670
Dimenzije V x Š x D mm 262x820x206 535x663x293
Težina kg(lbs) 7,0(15) 24(53)
Buka (H/Q) dB(A) 43/38/33/22 47
Promjer ispusne cijevi mm 13,8/15,8 16,7
Sistemski podaci
Izvor energije V/ O/Hz 230/1/50
Uklanjanje vlage I/h 1,3
Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) mm 6,35/9,52
Maksimalna dužina cijevi m 20(15)
Maksimalna visinska razlika m 15
Rashladni medij R410A
koja je razlika izmedju fujitsu i general? koja je ovo firma moze na privat?
#4889 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 23/11/2016 17:09
by nexteen
Nije nikakva razlika , sve je to Fujitsu ..
#4890 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 23/11/2016 17:14
by seiko
nexteen wrote:Nije nikakva razlika , sve je to Fujitsu ..
ma mora biti neka razlika nebi inace pisalo general. isto da kazes skoda je vw ili seat je vw jer su vecinom djelovi iz vw-a. al svi znamo sta je skoda sta vw.
#4891 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 23/11/2016 17:16
by Distortion
epeco wrote:Specifikacija: ASHG09LLC/AO (General)
Način rada Hlađenje Grijanje
Kapacitet kW 2,5 3,2
Ulazna snaga kW 0,73 0,740
SEER – Energetska klasa – Hlađenje W/W 6,90-A++ -
SCOP – Energetska klasa – Grijanje W/W – 4,00 A+
Jačina struje A 3,5 3,5
Godišnja potrošnja kWh/a 127 805
Područje rada °CDB 10~43 -15~24
Jedinica Unutarnja Vanjska
Protok zraka (high) m3/h 720 1.670
Dimenzije V x Š x D mm 262x820x206 535x663x293
Težina kg(lbs) 7,0(15) 24(53)
Buka (H/Q) dB(A) 43/38/33/22 47
Promjer ispusne cijevi mm 13,8/15,8 16,7
Sistemski podaci
Izvor energije V/ O/Hz 230/1/50
Uklanjanje vlage I/h 1,3
Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) mm 6,35/9,52
Maksimalna dužina cijevi m 20(15)
Maksimalna visinska razlika m 15
Rashladni medij R410A
Dobra cijena, dao si me u razmisljanje ozbiljno. Koliko kosta montaza do 3m? Kolika je garancija na tvoju ugradnju?
#4892 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 24/11/2016 01:14
by rovac13
seiko wrote:
nexteen wrote:Nije nikakva razlika , sve je to Fujitsu ..
ma mora biti neka razlika nebi inace pisalo general. isto da kazes skoda je vw ili seat je vw jer su vecinom djelovi iz vw-a. al svi znamo sta je skoda sta vw.
Ali ovdje nije situacija kao kod skode.
Fujitsu je jedna velika firma koja se u svijetu prodaje pod tri imena..............fujitsu,fuji electric,general.........moze se recid a je to podijeljeno po trzistima pretpostavljam............zato kod nas rijetko naidje general koja je pretpostavljam radjena za neko drugo trziste...........potpuno isti model kako izvana tako iznutra.........samo drugo ime pise.
nexteen wrote:Nije nikakva razlika , sve je to Fujitsu ..
ma mora biti neka razlika nebi inace pisalo general. isto da kazes skoda je vw ili seat je vw jer su vecinom djelovi iz vw-a. al svi znamo sta je skoda sta vw.
Ali ovdje nije situacija kao kod skode.
Fujitsu je jedna velika firma koja se u svijetu prodaje pod tri imena..............fujitsu,fuji electric,general.........moze se recid a je to podijeljeno po trzistima pretpostavljam............zato kod nas rijetko naidje general koja je pretpostavljam radjena za neko drugo trziste...........potpuno isti model kako izvana tako iznutra.........samo drugo ime pise.
Bravo Rovac ! Prvo je postojao General i oni su se bavili klimama ,Fujitsu se bavio elektronikom.Fujitsu kupuju General i zovu se Fujitsu General Japan u Suenaga , Takatsu-ku i Kawasaki... General nije želio da se ugasi taj brend jer pokriva ogromna tržišta kao što je Saudijska Arabija i Bliski Istok,djelovi Rusije ,nešto Skandinavije ,VB,Španjolska, Fuji je isto njihov brend iz iste tvornice i on je uglavnom u Turskoj,kod nas i u Europi je Fujitsu i to je znači sve isto.
Zašto je jeftinije nekad pa zato što neki veliki dealer naruči brod tih General klima i onda se neke i pojave kod nas u Europi i mi otkinemo dio tog kolača po za nijansu boljoj cijeni !
te klime ne vrijede tih para. gledam neku LG 2200km a za te pare mozes uzet nocriu. a nocria bi tu klimu odpuhala.
#4895 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 26/11/2016 09:31
by LulzSec
Fujitsu Nocria, Mitsubishi inverter Kirigamine FH, Daikin Ururu Sarara pitanje je sad?
Kvadratura 80, bez izolacije kuća u izradi, otvori prva klasa, lokacija Hercegovina, namjena grijanje i hlađenje, budžet 7000KM.
Nocria
Mitsubishi inverter Kirigamine FH
Daikin
#4896 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 26/11/2016 09:38
by nexteen
Ako ces da gledas po jacini i ceni , Nocria je mama za sve klime , no ja mislim da neces uspeti da ugrejes taj neizolovani prostor sa jednom klimom , ma kako jaka bila . Bolje ti je da uzmes vise manjih i to lepo pokrijes , uvek je bolje vise manjih nego jedna velika tj jaca . A pre svega toga mislim da ti je bolje da se baziras na izolaciju
Doduse ne znam kakve su vam temperature u Hercegovini , da se odmah ogradim
#4897 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 26/11/2016 09:42
by LulzSec
nexteen wrote:
Doduse ne znam kakve su vam temperature u Hercegovini , da se odmah ogradim
trenutno 15 stepeni a do juče bilo preko 20, kuća je u izgradnji, dakle unutrašnji radovi pri kraju, vanjsku fasadu namjeravam radit tek na ljeto.
#4898 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 26/11/2016 09:43
by LulzSec
nexteen wrote:Ako ces da gledas po jacini i ceni , Nocria je mama za sve klime
5 kilovata najmanje jačina me interesuje pa nadalje
#4899 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 26/11/2016 09:58
by LulzSec
kao što se vidi u klipovima, prednost dajem klimama koje imaju online tj WIFI funkciju tj android aplikaciju, jer mi je ta funkcija potrebna pošto bi u kući boravio samo vikendom pa bi klimu/e palio sat vremena prije preko mobilne aplikacije.
#4900 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 26/11/2016 12:15
by nexteen
Ne znam kakve su ti zime tj koliko jaki minusi , ali po jacini Nocria 14-ka pojede za dorucak Daikin FTXZ50N . Imaj na umu da jaca klima u odredjenom momentu ima manji COP ali sam COP diktira potreba za toplotom , pa ce tako jaca klima lako spustiti COP jer ce lakse nagurati potrebnu toplotu i na taj nacin mozda cak i prestici Daikina . Daikin je sigurno extra klima , ali uporedi cene i sve ce ti biti jasno
A sto se tice Wifi , i za Fujitsu postoje opcije nadogradnnje http://www.fujitsuklime.com/wf-novoPics ... vertor.pdf , no sacekaj rovca on je upoznatiji sa tim .. Ali sam nekako ubedjen da i Norcria moze imati Wifi opciju .
Daikin FTXZ50N - na grejanju
Pdesignh kW 5.60
SCOP 5.50
COP 4.47
Klasa A+++
Sezonska potrosnja 1427 kw
Modulacija ( 0.6 - 9.4 ) kw
na -7c daje 4.95kw uz COP 3.82
na -15c daje 3.97kw uz COP 2.98
na +7c daje 6.30kw uz COP 4.47
---------------------------------------
Fujitsu Nocria AWYZ 14LBC
Pdesignh kW 6.00
SCOP
COP 4.44
Klasa A+++
Sezonska potrosnja 1427 kw
Modulacija ( 0.9 - 9.1 ) kw
na -5c daje 7.51kw uz COP 2.8
na -15c daje 5.74kw uz COP 2.63
na +7c daje 9.1kw uz COP 4.00
-------------------------------------