#4676 Re: grijanje na struju , da ili ne....?
Posted: 03/04/2016 13:04
To si dobro uradio, samo sto u sezoni grijanja to trebas raditi sa sredstvima za ciscenje (prskati izmjenjivac).
Ja lada to radim istresem odprilike oko 2l vode, sa fajtalicom, prvo sredstvo pa onda voda.
Ja lada to radim istresem odprilike oko 2l vode, sa fajtalicom, prvo sredstvo pa onda voda.
nexteen wrote:Sto se tice nedoumice ( kod nekih ) da li je potrebno prati unutrasnju jedinicu svake godine , ukoliko se grejete s njom , bar kod mene jeste a pretpostavljam da kod ostalih nije puno bolje , eventualno ako zivite na primorju tj gde nema prasine .. Krenuo sam da cistim filtere i ajde da malo prebrisem izmenjivac dok je klima ugasena , uzmem cetkicu za zube , preko nje mekanu krpu isprskanu sredstvom za pranje prozora , i onako blago po povrsini pobrisem , mogu misliti sta je unutra .. Da napomenem da je ovo cista prasina , nepusaci smo , mogu misliti sta bi bilo kad bi bili
Fujitsu ASYG12 LLCC
Pdesignh kW 3,20
SCOP 3,80
Klasa A
Sezonska potrosnja 1179kw
na -7c daje 2.83kw sa COP 2,38
na -15c daje 1.64kw sa COP 2,21
na +7C daje 5.00kw sa COP 3,1
-----------------------------------
Fujitsu ASYG 12LM
Pdesignh kW 3,50
SCOP 4,00
Klasa A+
Sezonska potrosnja 1225kw
na -7c daje 3,10kw sa COP 2,43
na -15c daje 2.60kw sa COP 1.91
na +7 daje 4,00 kw sa COP 3.92
------------------------------------
Fujitsu ASYG 12LU
Pdesignh kW 3,90
SCOP 4,00
Klasa A+
Sezonska potrosnja 1363
na -7c daje 3,45kw sa COP 2,64
na -15c daje 3,13kw sa COP 2,43
na +7 daje 4,00 kw sa COP 4,30
----------------------------------