tuzlak1212 wrote:Oprema za mjerenja i kontrole koja se koristi je najcesce diomenzionisana za teske industrijske uslove i korsitit ih za te svrhe je dugorocno ubiranje para pa cak i da je 60KM jedan atest

Naravno uz redovna bazdarenja i provjere tacnosti koje su svakako definisane od proizvodjaca
vjeruj mi kakvih sve gluposti ima, dobro izdrži instrument mjesec...
jednom došao pregledao instalaciju za priključka, veća zgrada u pitanju ovdje u sarajevu
i dok sam radio mjerenje (radi se beznaponsko mjerenje povezanosti svih L, N i PE vodiča i njihovog otpora do RT) frajer prikopča struju bez mog znanja sa svog gradilišnog priključka. tad sam spalio 2 osigurača i kontakte za mjerenje na instrumentu jer je spojio baš u trenutku dok je mjerio , pa sam morao to da mjenjam (sreća pa imam rezervnih dijelova inače bi koštalo oko 150€)... i još je sreća što je CATIII odvojiv kontakt, da nije, kako je npr na Metrelu, halalili bi se sa instrumentom
da ne pišem šta sve još ima i šta zna biti... tako da ako je baš u pogonu, sa našim stručnjacima okolo, moraš biti oprezan u vražiju mater
premostenih osiguraca, nekih sklopki tipa - dovodi na grebenastu sklopku kabal i odvod visi u ormaru, ogoljen na kraju
radi rasvjetu 5x1.5, od toga 4 voda fazna i nula, pa vrati uzemljenje dole i ostavi ga odspojenog, ja da vratim u šinu za PE, kad mi puče pred očima
može biti 60 ako očima mjeriš otpor na udaljenim lokacijama