JA kad sam kupovao termoflux nije imao kotlove manje od 25 kw.
Mi smo uzeli taj od 25kw i na nje mu je pisalo snaga 8 - 25 kw.
Po njima minimalna snaga je bila 8 kw.
Taj kotao je bio postiman prema njima.
Imao je 5 nivoa snage postimano
Najnizi nivo je bio postavljen :
-0,8 sekundi doziranje puza
- 6 sekundi pauziranje puza
- uz odgovarajucu kolicinu zraka
Ako sam ja razumio ovo je po njima snaga 8 kw,minimum koji su oni postavili,ostalih 4 nivoa su bili jaci i vjerovatno se protezu do 25 kw
Ja sam taj kotao postavio ovako:
1. nivo
- 0,2 sekunde doziranje
- 6 sekundi pauziranje
-uz odgovarajucu promaju
2. nivo
-0,4 sekunde doziranje
- 6 sekundi pauziranje
-uz odgovarajucu promaju
3.nivo
-0,8 sekundi doziranje
- 6 sekundi pauziranje
-uz odgovarajucu promaju
Nas kotao je obicno radio u snazi 1 a najvise je isao na snagu 3.
Ako je vjerovat njima njihova snaga 1 je identicna nasoj snazi 3.
To znaci da je kotao valjda modulirao do najvise 8 kw.
Radio je non stop tako da nije imao potrebu za brzim zagrijavanjem.
Jedino sto je isao u pauze kad vani nije puno hladno,ali se ni tad nije mogao jako zalijetat jer sam ga limitirao
Ali ni sa ovako malim snagama ja nisam nesto smanjio potrosnju.
Na to najvise utice velicina prostora izolacija i koliko zelis da bude toplo