nisi morao na engleski prevoditi,nema ovdje englezaславянин wrote:
Da se nadovezem za moj slucaj jos - da su detektori temperature ulja u transformatorima nekako spojeni na buholce tako da kada ovamo kazaljka dodje do temperature za okidanje isti upucuje signal buholcu - koji upucuje signal na SF 6 da izbaci transformator....
Odo smo mi daleko.Jos jednom oprostite svi i laka vam noc
spojeni su paralelno ako postoji bucholz,ali na slici koju sam ti stavio ga nema ,vec samo termoprekidac
kakav si ti inzinjer ??da nisi ti moj bivsi sef ?? on je imao slicne izvale
de objasni nam kako prekidac prekidacu moze uputiti signal???prekidac upucuje signal okidacu (spuli) na 10 kv prekidacu koji prekine strujni krug na visokom naponu i iskljuci transformator