Moderator: anex
Kolega brzina ventilatora je na 3.maliq53 wrote:Jel ovo držiš brzinu ventilatora na 4-orci?
Kod nas ne znam, ali ih imaš po ebay-u http://www.ebay.de/itm/261332105005?var ... 1438.l2649otorinolaringorolog wrote:Zna li neko gdje se u BiH ima kupiti kabal grijac,to je idealno rjesenje za odvode.
Jos idealnije bi bilo ako ima termostat da se pali tek kad pocne mrznut.
ma na ebayu imas narucit iz kine sve. na metar i ima u sebi ugradjen prekidac da se pali cim pocne mrznuti http://www.ebay.com/itm/Frost-protectio ... 3cce2d76e2otorinolaringorolog wrote:Zna li neko gdje se u BiH ima kupiti kabal grijac,to je idealno rjesenje za odvode.
Jos idealnije bi bilo ako ima termostat da se pali tek kad pocne mrznut.
Pazite oko ovoga - taj je namijenjen za unutrašnju a ne vanjsku upotrebu, nigdje ne piše da je ta narandžasta kutija vodootporna. I kabl je širok 1cm tako da će teško proći kroz odvodna crijeva za kondenzat.piplica wrote:Kod nas ne znam, ali ih imaš po ebay-u http://www.ebay.de/itm/261332105005?var ... 1438.l2649otorinolaringorolog wrote:Zna li neko gdje se u BiH ima kupiti kabal grijac,to je idealno rjesenje za odvode.
Jos idealnije bi bilo ako ima termostat da se pali tek kad pocne mrznut.
Ovaj termostat nije otporan na vodu to je sigurno, ali se može tako pozicionirati tako da ga voda ne dohvati.Hajlac wrote:Pazite oko ovoga - taj je namijenjen za unutrašnju a ne vanjsku upotrebu, nigdje ne piše da je ta narandžasta kutija vodootporna. I kabl je širok 1cm tako da će teško proći kroz odvodna crijeva za kondenzat.piplica wrote:Kod nas ne znam, ali ih imaš po ebay-u http://www.ebay.de/itm/261332105005?var ... 1438.l2649otorinolaringorolog wrote:Zna li neko gdje se u BiH ima kupiti kabal grijac,to je idealno rjesenje za odvode.
Jos idealnije bi bilo ako ima termostat da se pali tek kad pocne mrznut.
Ovaj je vodootporan i uži kabl ali nema termostat:
http://www.ebay.co.uk/itm/heating-cable ... 167wt_1151
http://www.ebay.com/itm/Complete-Flexib ... 3f2119179a
Te nabrojane i njima slične potpadaju pod onu kod nas često korištenu frazu "klima ne može ugrijat"kadett wrote: I dajte ljudi molim vas,jel ima neko ovdje da koristi: elit,beko,haier,maxon,vivax.....dajte iskustva vasa.
ne stigoh ranije, evo izmjerila sam temperaturu pri izlazu iz unutrasnje jedinice, dakle, pri 31stepenu podesenom na daljinskom izlazna temperatura 26 stepeni, dok pri 24 (na koliko je drzim) je 22....pa nije ni cudo da ne moze ugrijati prostoriju na 22, kad je pri izlazu iz unutrasnje 22... momci iz firme koja je montirala dolazi, pregledali vanjsku jedinicu, kazu svi parmetri u redu...malo dopunili gasa,ali kazu nije to razlog...i dalje problem...obecali su da ce se obratiti ovlastenom distributeru za dalje korake....ima li neko ideju sta bi mogao biti uzrok?piplica wrote:Možeš li izmjeriti kolika je temp pri izlazu iz unutrašnje jedinice ma maksimalnoj postavljenoj 31c?Ally71 wrote:dakle, ako sam skontala sta dado123 pishe i on svoju VEHZ nikad ne spusta ispod 3. brzinu ventilatora, to pod prvo....dakle, ove VEHZ kao da ne rade ispod 3. brzine...
drugo, kao sto rece blueblue das 2600km za klimu i onda se zahebavam JA s tim sto to ne radi....lijepo sam pitala servisera za perfomanse, za nivo buke, naglasila situaciju i sve je, prije nego sto sam dala pare, MOGLO...a sad odjednom NE MOZE.....
trece, nisam se pomirila, pare ne nalazim na ulici, tako da cu ovaj problem, ako treba i u Japan prijaviti, nece mi biti tesko, ukoliko ovlasteni serviseri kod nas ne budu imali sluha za rjesavanje ovog problema...
za razmjenjivanje iskustava, probala sam ventilator i na swing staviti i mijenjati temperaturu, sva soba je izolirana, i odozgo i odozdo, tako da ne moze biti do toga, nego samo do klime....
Nit si ti napadao ove skupe klime niti sam ja spomenuo svoju već onako u zezanciji rekoh kakva je razlika između jeftinih i skupihkadett wrote:ha....slatko si me nasmijao iz vise razloga a glavni razlog je sto sam bio 100% ubijedjen da ces bas ti odmah skociti u udbranu svoje klime.Ne cudi me ako sledeci post bude sa nekim tabelama o testiranju...haha
Cuj,priznajem ja da je Japanac najbolji ali za 1000 km....meni nije.
Nemoj ovo shvatit kao uvredu jer ja tebe cijenim i od tvog pisanja sam dosta ali stvarno dosta dobrih informacija procitao.
A moram te razocarat.Upravo se radi o jednoj od nabrojanih za koje ti tvrdis da ne moze.Eto ja kazem da moze.
I kod mog jednog druga je jedna od nabrojanih i moze.
A kvadraturu sam cini mi se napisao oko 45 kvadrata i to neizolovana kuca,bez i jednog kvadrata stiropora.Zidana giter blokom prije 20-ak godina.S vanjske strane samo izmalterisano.Ulazna vrata...heh..puse brate...poturim navece ispod vrata neku deku.Prozori jelovica,drveni,oni od prije 20 godina.
@ketronsd1 je spomenuo elektroniku unutrašnje i vanjske jedinice + senzor temperature kao moguće uzroke a ja spomenuh mogućnost da je bakarna cijev negdje udubljena na zavoju/zglobu.Ally71 wrote:ne stigoh ranije, evo izmjerila sam temperaturu pri izlazu iz unutrasnje jedinice, dakle, pri 31stepenu podesenom na daljinskom izlazna temperatura 26 stepeni, dok pri 24 (na koliko je drzim) je 22....pa nije ni cudo da ne moze ugrijati prostoriju na 22, kad je pri izlazu iz unutrasnje 22... momci iz firme koja je montirala dolazi, pregledali vanjsku jedinicu, kazu svi parmetri u redu...malo dopunili gasa,ali kazu nije to razlog...i dalje problem...obecali su da ce se obratiti ovlastenom distributeru za dalje korake....ima li neko ideju sta bi mogao biti uzrok?piplica wrote:Možeš li izmjeriti kolika je temp pri izlazu iz unutrašnje jedinice ma maksimalnoj postavljenoj 31c?Ally71 wrote:dakle, ako sam skontala sta dado123 pishe i on svoju VEHZ nikad ne spusta ispod 3. brzinu ventilatora, to pod prvo....dakle, ove VEHZ kao da ne rade ispod 3. brzine...
drugo, kao sto rece blueblue das 2600km za klimu i onda se zahebavam JA s tim sto to ne radi....lijepo sam pitala servisera za perfomanse, za nivo buke, naglasila situaciju i sve je, prije nego sto sam dala pare, MOGLO...a sad odjednom NE MOZE.....
trece, nisam se pomirila, pare ne nalazim na ulici, tako da cu ovaj problem, ako treba i u Japan prijaviti, nece mi biti tesko, ukoliko ovlasteni serviseri kod nas ne budu imali sluha za rjesavanje ovog problema...
za razmjenjivanje iskustava, probala sam ventilator i na swing staviti i mijenjati temperaturu, sva soba je izolirana, i odozgo i odozdo, tako da ne moze biti do toga, nego samo do klime....
Jedini logičan zaključak je da nepto nije u redu, i zašto su dopunjavali plin?Ally71 wrote:ne stigoh ranije, evo izmjerila sam temperaturu pri izlazu iz unutrasnje jedinice, dakle, pri 31stepenu podesenom na daljinskom izlazna temperatura 26 stepeni, dok pri 24 (na koliko je drzim) je 22....pa nije ni cudo da ne moze ugrijati prostoriju na 22, kad je pri izlazu iz unutrasnje 22... momci iz firme koja je montirala dolazi, pregledali vanjsku jedinicu, kazu svi parmetri u redu...malo dopunili gasa,ali kazu nije to razlog...i dalje problem...obecali su da ce se obratiti ovlastenom distributeru za dalje korake....ima li neko ideju sta bi mogao biti uzrok?piplica wrote:Možeš li izmjeriti kolika je temp pri izlazu iz unutrašnje jedinice ma maksimalnoj postavljenoj 31c?Ally71 wrote:dakle, ako sam skontala sta dado123 pishe i on svoju VEHZ nikad ne spusta ispod 3. brzinu ventilatora, to pod prvo....dakle, ove VEHZ kao da ne rade ispod 3. brzine...
drugo, kao sto rece blueblue das 2600km za klimu i onda se zahebavam JA s tim sto to ne radi....lijepo sam pitala servisera za perfomanse, za nivo buke, naglasila situaciju i sve je, prije nego sto sam dala pare, MOGLO...a sad odjednom NE MOZE.....
trece, nisam se pomirila, pare ne nalazim na ulici, tako da cu ovaj problem, ako treba i u Japan prijaviti, nece mi biti tesko, ukoliko ovlasteni serviseri kod nas ne budu imali sluha za rjesavanje ovog problema...
za razmjenjivanje iskustava, probala sam ventilator i na swing staviti i mijenjati temperaturu, sva soba je izolirana, i odozgo i odozdo, tako da ne moze biti do toga, nego samo do klime....
Ally71 wrote:ne stigoh ranije, evo izmjerila sam temperaturu pri izlazu iz unutrasnje jedinice, dakle, pri 31stepenu podesenom na daljinskom izlazna temperatura 26 stepeni, dok pri 24 (na koliko je drzim) je 22....pa nije ni cudo da ne moze ugrijati prostoriju na 22, kad je pri izlazu iz unutrasnje 22... momci iz firme koja je montirala dolazi, pregledali vanjsku jedinicu, kazu svi parmetri u redu...malo dopunili gasa,ali kazu nije to razlog...i dalje problem...obecali su da ce se obratiti ovlastenom distributeru za dalje korake....ima li neko ideju sta bi mogao biti uzrok?piplica wrote:Možeš li izmjeriti kolika je temp pri izlazu iz unutrašnje jedinice ma maksimalnoj postavljenoj 31c?Ally71 wrote:dakle, ako sam skontala sta dado123 pishe i on svoju VEHZ nikad ne spusta ispod 3. brzinu ventilatora, to pod prvo....dakle, ove VEHZ kao da ne rade ispod 3. brzine...
drugo, kao sto rece blueblue das 2600km za klimu i onda se zahebavam JA s tim sto to ne radi....lijepo sam pitala servisera za perfomanse, za nivo buke, naglasila situaciju i sve je, prije nego sto sam dala pare, MOGLO...a sad odjednom NE MOZE.....
trece, nisam se pomirila, pare ne nalazim na ulici, tako da cu ovaj problem, ako treba i u Japan prijaviti, nece mi biti tesko, ukoliko ovlasteni serviseri kod nas ne budu imali sluha za rjesavanje ovog problema...
za razmjenjivanje iskustava, probala sam ventilator i na swing staviti i mijenjati temperaturu, sva soba je izolirana, i odozgo i odozdo, tako da ne moze biti do toga, nego samo do klime....
Prijateljski savjet.Nista ne cekaj.Zovi,telefoniraj,trazi da dodju pod hitno.Cuj naredne sedmice...iz iskustva znam,onaj ko je uporan i trazi da mu se aparat zamijeni,to se i uradi,ako cekas,onda ....hm...slabo da ce se neko sjetit da treba doc.Ally71 wrote: .....sad cekam naredne sedmice opet da se jave da vidimo sta dalje...
E u ovome se slazemo.Jer sa nasim standardom i nasim primanjima,tesko cemo bas svi kupit "japanca".A mislim da ima i drugih brendova koji mogu zadovoljiti korisnike koji traze alternativno rjesenje do nekih -5.lovacs wrote:... A da treba diskutovati i o takvom grijanju slazem se u potpunosti. mozda vise nego o ovim top klimama jer ne mozemo se mi porediti sa svedjanima. tesko se odluciti dati 2k+ za nesto sto ti 99% ljudi kaze da nema sanse da se grijes na to.
Jesam procitao sve,ali nesto se bas ne sjecam da sam bas procitao to sto navodis.U ovoj diskusiji je od samog pocetka receno da je dobra fujitsu,toshiba,mitsubishi....sve ostalo ne valja,i onda su poceli hvalospjevi o njima.lovacs wrote:...al ako si procito temu vidis da je bas dosta ljudi prvo kupilo neku slabiju klimu i kad je vidilo da ta klima grije dobro i jeftino presli su na skuplji model i onda odusevljenju nema kraja.