mn_SA wrote: ↑04/04/2012 23:05
Sarayman wrote:Raja, živo me zanima da li mogu imati ikakvih zdravstvenih problema ako mi je visokonaponski dalekovod od 10 kV udaljen 3 metra od kućice na zemljištu u kojoj namjeravam nekad i prespavati. Može li mi neko ko se bolje razumije reći da li ovaj vod zrači pošto imam dvoje male djece? Da li da nekoga zovnem da mi izmjeri gustinu magnetnog polja, i mogu li to (i sa čime) sam uraditi? Čitao sam malo na hrvatskom forumu o ovome, i saznao da su znatno opasniji dalekovodi od 100, 200 ili 400 kV od ovoga, ali sam generalno na kraju ostao zbunjen. Zato želim pitati i naše ljude. Hvala unaprijed svima koji se ozbiljno uključe u raspravu!
Da ti probam pomoci posto se malo vise razumijem u tu problematiku (Trust Me, I'm an "Engineer")
Evo malo oko pravila koja ti mozda mogu posluziti da trazis pomjeranje dalekovoda od elektrodistribucije, ma da ti je to pravo tesko.
Izvod iz ovih pravila trenutno važećih, odlukom DERK - a (a to ti je državna elektroenergetska regulatorna komisija)
8. Prelazak DV(dalekovoda) preko zgrada(mislim da ukljucuje i kuce itd...)), koje služe za stalan boravak ljudi, može se izvesti ako
su zadovoljeni uvjeti iz tačaka 9. do 13. ovog izvoda iz propisa.(a te tacke su ti u nastavku)
Smatra se da vod prelazi preko zgrade i kad je rastojanje horizontalne projekcije najbližeg
vodiča u neotklonjenom položaju od zgrade manje od 3,0 m za vodove nazivnog napona do
20 kV
(ukljucuje tvoj dalekovod koji je od 10Kv) i manje od 5,0 m za vodove nazivnog napona višeg od 20 kV.
9. Za nepristupačne dijelove zgrade (krov, dimnjak i sl.) sigurnosna udaljenost iznosi 3,0 m.
10. Za stalno pristupačne dijelove zgrade (terasa, balkon, grañevinske skele i sl.) sigurnosna
visina i sigurnosna udaljenost iznose:
-sigurnosna visina 5,0 m;
-sigurnosna udaljenost 4,0 m.
11. Vertikalna udaljenost izmedju DV i dijelova zgrade ispod DV (krov,
gornja ivica dimnjaka), za vodove sa visećim izolatorima iznosi najmanje 3,0 m itd...
12. Za DV iznad zgrada potrebna je pojačana električna izolacija, a za vodove iznad
stambenih zgrada i zgrada u kojima se zadržava veći broj ljudi potrebna je i mehanički pojačana izolacija.
13. Na zgradama nije dozvoljeno postavljanje zidnih i krovnih
nosača za nošenje VN vodova.
E sad ide realno stanje i moje misljenje...
Pa naravno da ima stetan uticaj ... , istina je da DV visih napona imaju stetniji uticaj ali i taj nije zanemativ od 10 kV. Mjernja elektromagnetnih polja se vrse pomocu posebnih instrumenata i mislim da postoje firme kojima platis da ti to izmjere.Samo da napomenem da ovi propisi ne osiguravaju zastitu 100%
Ako mozes u nekoj buducnosti nekoliko godina probaj da makar izmjeste par stubova na 10tak metara od kuce