Imam 2 klime Gree change. S obzirom da sam odlučio da kupim odmah dve, odustao sam od ovih najnapucanijih. Razlog što sam izabrao Gree je saradnja sa Daikinom (imam osjećaj da ih oduvjek kopiraju) u inverter tehnologiji, kompresori i pohvale na hrvatskim forumima gdje su već prisutni na tržištu
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=70805 (jedan fin topic o klimama, bez svađa, par likova koji znaju o klimama). Htio sam da uzmem model GWH12KF-K3DNA5A sa daikinovim kompresorom
http://www.acdhosting.co.uk/acd/Library ... manual.pdf (Service manual). No međutim, pošaljem mail termoklimi ovde u BL (
http://termoklimadoo.com/) i tražim ponudu za najjeftiniji inverter model, misleći da su modeli change, hansol, u-cool itd. Moj zajeb. Pošalju ponudu (dobijem popust, tako da su me izašle nešto ispod 900 KM), uplatim avans (nabavljaju iz Hrvatske-mislim firma Deltron) i dobijem GWH12KF-K3DNA5J (jedno jebeno slovo razlike)
http://www.chlodzenie.pl/dg/dokumentacj ... Change.pdf (Service manual). U njoj Gree-ov kompresor zhuhai landa. Ispočetka popizdim, s obzirom da sam našao da je daikin u svojim modelima na taj kompresor u SAD davao 8 godina garancije. Poslije uporedim service manual i vidim da su iste karakteristike, a opet sada sarađuju, pa se nadam da su dostigli kvalitet. Ipak se bave samo klimatizacijom, toplotnim pumpama.
Ugradio mi je prijatelj koji montira klime.
http://frigodjukic.com/dokumenti/Cijeno ... c_MPC1.pdf (cjenovnik za mitsubishi iz njegove firme). Termoklima ugrađuje za oko 250KM sa materijalom po predračunu.
Sad vidjećemo račune. Uz klimu je došao papir o pretpostavljenoj potrošnji struje na godišnjem nivou. SEER (seasonal energy efficiency ratio) 5.1 - potrošnja 240 KWh. SCOP (seasonal coefficient of performance). 3.8 - potrošnja 995 KWh. U Evropi se od 2013-e energetska efikasnost klime označava vrijednostima SEER i SCOP. SEER (hlađenje 27 C, 19 C) za cijelu evropu je 1 klimatska zona (Strazbur), a SCOP (grijanje 20 C) je mjereno u 3 klimatske zone: Atina (toplija), Strazbur (srednja) i Helsinki (hladnija). Mi smo Strazbur. Očekujem veću potrošnju struje od ove pretpostavljene.
Klime planiram prvenstveno koristiti za prelazni period (koji dugo traje), a za minuse centralno grijanje (drva). Kuća je 10x9m podrum, prizemlje, potkrovlje od siporeksa 30cm, Al stolarija. Jedna klima je za dnevni boravak-trpezariju i kuhinju (oko 36 m2 + 6-7 m2) - nema problema sa zagrijavanjem, a druga je na spratu u hodniku koju koristim uglavnom poslije posla za sobu ili dve (dve može samo umlačiti). Mali problem je što je stepenište spojeno sa hodnikom (trenutno postavio zastor, planiram nečim pregraditi tipa kao japanske stare kuće), pa pretpostavljam da klima malo piči većim kapacitetom. U sobi mi je stepen manje nego u hodniku,postavljam 20-22 C. Za kupatila sam uzeo 2 konvertera airelec po 1 KW (da umlačim, a kad koristim naložim na 9).
Javim potrošnju kad dođe račun. Zimski su mi nešto preko 70KM. Pouzdanost ne znam, prva godina.