Page 798 of 933
#19926 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 13:41
by rovac13
bordo gandalf wrote: ↑21/01/2024 11:33
isx wrote: ↑21/01/2024 11:23
Sensira je ulazni model Daikina. Koju imaš FTXF20D, 25D, 35D, 42D, 50D, 60D ili 71D da znamo o čemu pričamo. Ili imaš malezijsku FTXC koja je namijenjena za toplija podneblja. Daikin sensira sa dvorednim izmjenjivačem i ozbiljnijim kompresorom od FTXF50D i naviše grije odlično.
Ma ovdje se kinezi predstavljaju kao nesto lose pa je i najlosiji japanac bolji od najboljeg kineza... Nesto poput autofanatika uhvate se jedne marke i nema bolje
Kolko kosta danas ovaj daikin.
Vidim smrsavio je poprilicno.
Kad sam ja uzimao taj ulazni model 35 bio je malo drugaciji
-vanjska teza za nekih 5 kg
-kompresor je nosio oznaku 23 umjesto 07 danas,vezano za velicinu
-izmjenjivac sa puna 2 reda
-napunjena sa 1 kg gasa
Ali je kostao punih 900 KM

#19927 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 14:04
by bordo gandalf
rovac13 wrote: ↑21/01/2024 13:41
bordo gandalf wrote: ↑21/01/2024 11:33
isx wrote: ↑21/01/2024 11:23
Sensira je ulazni model Daikina. Koju imaš FTXF20D, 25D, 35D, 42D, 50D, 60D ili 71D da znamo o čemu pričamo. Ili imaš malezijsku FTXC koja je namijenjena za toplija podneblja. Daikin sensira sa dvorednim izmjenjivačem i ozbiljnijim kompresorom od FTXF50D i naviše grije odlično.
Ma ovdje se kinezi predstavljaju kao nesto lose pa je i najlosiji japanac bolji od najboljeg kineza... Nesto poput autofanatika uhvate se jedne marke i nema bolje
Kolko kosta danas ovaj daikin.
Vidim smrsavio je poprilicno.
Kad sam ja uzimao taj ulazni model 35 bio je malo drugaciji
-vanjska teza za nekih 5 kg
-kompresor je nosio oznaku 23 umjesto 07 danas,vezano za velicinu
-izmjenjivac sa puna 2 reda
-napunjena sa 1 kg gasa
Ali je kostao punih 900 KM
Ne znam koliko je danas. Proslu zimu je uzeta i oko 1700 je bila bez montaze
#19928 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 14:11
by rovac13
Pa jesil morao kupit daikin ?
Ne znam jesu li svi isto tako drasticno poskupili.Kolko se sjecam fujitsu je malo poskupio al ne toliko.
Mislim da je jeftiniji fujitsu iz srednje klase,od daikinove jeftine klase.
#19929 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 14:17
by player_
Previse otisle cijene , roditelji uzeli prosle godine mokai 12 za 1550 bez wifi adaptera on je kao srednja klasa hitachija 32kg vanjska...
#19930 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 14:48
by skupljac_zeljeza
Trenutno bez imalo problema tihim radom na vanjskih 0°rade tri jer im valjda godi hladan i suh zrak. Dvije su japanke i jedna kineskinja (18+18+12) i svaka odrađuje svoj posao. Imam veliku površinu sa visokim stropovima, 6 vrata i kuća je pa razmišljam da u pričuvu ubacim jednu Japanku 16 za ovih minusa kakvi su bili u januaru i onda mi klime mogu biti jedini način zagrijavanja. Ove tri u septembru su potrošile 30 KM, u oktobru 80 KM, a u novembru i decembru po 100 KM, a radile su i dan i noć. U januaru je bilo dana kada su dnevno vukle i po 80 kWh pa sigurno će otići na 250 KM što je opet smiješno malo u odnosu na druge energente koji prljaju okoliš i zahtijevaju održavanje.

Ovo kažem zbog onih koji razmišljaju o poskupljenju struje jer onda će se ne mali broj ljudi okrenuti hibridnom zagrijavanju, a to može biti svašta.
#19931 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 15:03
by rovac13
Ne fali tebi jos jedna klima
Dvije 18 i jedna 12 mogu da potrose oko 6 kw u sat vremena........ili 144 kwh dnevno......ili 4320 kwh mjesecno.......a to kosta izmedju 650KM i 700 KM mjesecno.
Klime ti rade na 10-20-30% snage .
Sto bi uzimao jos ?
Mozda nisi dobro rasporedio kroz prostor.
Mozda mozes poradit na tome.
#19932 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 16:18
by isx
6kwh mogu da potroše ako su u loadu 100% tj ako nonstop griju hladan prostor, a ako moduliraju na već zagrijanom prostoru teško da će trošiti toliko.
#19933 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 17:11
by BlackCaviar
Ima li ko iskustva sa stropnim / kasetnim klimama?
Raspored u kuci mi je idealan za stropnu, obzirom da puse na sve 4 strane, grijala bi dnevni, spavacu i kupatilo, i ostatak hodnika onda.
Ima li neko s njima iskustva?
Instalaciju za podno grijanje sam odradio, ali TP ce doci nekad poslije, veca je investicija, a klimu cu opet koristiti za hladjenje ljeti tako da mi svakako treba.
#19934 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 17:41
by skupljac_zeljeza
rovac13 wrote: ↑21/01/2024 15:03
Klime ti rade na 10-20-30% snage .
Sto bi uzimao jos ?
Mozda nisi dobro rasporedio kroz prostor.
Mozda mozes poradit na tome.
Pokušao sam, ali FT50 na FAN 4 nije prijatno slušati 24 sata i onda vuče sigurno po ovoj tvojoj računici jer više nije inverter nego kalolifer. Moj subjektivni dojam je da kada ih je više jedna drugu pomažu i smiruju i nema potrebe ni jedna da divlja. Četvrta mi ne treba danas, ali u nekim noćima kada je vani bilo preko -10°kao da bi nekoliko sati četvrte dobro došlo jer prostorija u kojoj je ova FT50 je 9,5x5 i ima tri izolovana vanjska zida sa jednim plastičnim vratima prema terasi i tri plastična prozora i kada bih zatvorio vrata to bi možda bilo bilo to, a ja okrenuo prema vratima da višak izbacuje onom ostatku od 60 kvadrata i onda u ćoškovima pada temperatura koja je i dalje preko 20°, ali meni nedostaje baš taj stepen ili dva više od 22°.
#19935 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 18:18
by skafiskafsnjak
Midea all easy pro.... valjaju li ista ove ?
#19936 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 18:36
by rovac13
skupljac_zeljeza wrote: ↑21/01/2024 17:41
rovac13 wrote: ↑21/01/2024 15:03
Klime ti rade na 10-20-30% snage .
Sto bi uzimao jos ?
Mozda nisi dobro rasporedio kroz prostor.
Mozda mozes poradit na tome.
Pokušao sam, ali FT50 na FAN 4 nije prijatno slušati 24 sata i onda vuče sigurno po ovoj tvojoj računici jer više nije inverter nego kalolifer.
Drugar ti si skroz pogresno shvatio taj uredjaj.
To sto klima puse skroz jako mozda nije dobro za komfor,previse vjetra svima smeta.
Ali sto se tice kalolifera totalno pogresno.
Klima sve sto jace puse za tvoj dzep i tvoje racune je sve bolje.
Taj ventilator trosi ajmo rec od 5w u minimum do 20w maximun ili nesto u tom fazonu.Sve sto jace puse napravice bolji cop,na kraju ce manje potrosit struje.
Najvise trosi kompresor,on moze puno da trosi i u minimalnom i maximalnom puhanju......najlakse ti je to znat ovako.....sve sto klima puse toplije vrelije tad kompresor divlja i trosi vise........a sve sto puse manje toplo mlako tad kompresor radi laganije.
Specifikacije klime i testovi su dati pri maximalnom puhanju.
#19937 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 19:11
by pici
Evo memi je FAN1 i 23 stepena upaljeno dva dana evo me u potkosulji i vruce mi. Daikin 12ka

Konstantno puše mlak zrak.
#19938 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 19:46
by rovac13
Evo primjer,test modela ft25.
Svijetlo plava linija na ovoj slici pokazuje kojom snagom puse,oni su napisali da su izabrali max puhanje na daljinskom,a ovdje mjere protok zraka.Plava cijelo vrijeme pokazuke oko 200 dm3/s sto je otprilike 720m3/h
A na ovoj drugoj slici plava pokazuje potrosnju struje,a pink pokazuje snagu kojom grije.U prvih 5 sati testa vanjska temp je u plusu i klima cijelo vrijeme puse maximalno a ne divlja nego trosi 200-250 w i ostvaruje cop oko 5
Na prvoj slici imas jos podataka.
Ona plava linija u dnu pokazuje vanjsku temp.
A one.dvije pink pokazuju temp na ulazu i izlazu iz unutarnje jedinice..
Ona svjetlija pink pokazuje da u unutarnju ulazi zrak oko 21-22 C.......a ona tamnija pink kaze da iz unutarnje puse zrak do max 30-35 C u prvih 5 sati.....i tad je cop najbolji.
Tamo desno posle 10 ili 15 sati testa klima puse toplije,trosi vise,vanjska temp je niza,i omjer potrosnje i dobijene toplote (cop) je drasticno slabiji
#19939 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 20:03
by bumerangss
pici wrote: ↑21/01/2024 19:11
Evo memi je FAN1 i 23 stepena upaljeno dva dana evo me u potkosulji i vruce mi. Daikin 12ka

Konstantno puše mlak zrak.
I ja prezadovoljan sa sensirom
Po danu je na 23 a po noci na 21 stepen i stalno je nocni rad tj ne cuje se nikako i tek kad primaknem ruku osjetim mlaki povjetarac
Vani trenutno -10, jutros bilo -14 a ja u potkošulji i bokesricama

#19940 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 20:41
by emillio estevez
Evo ja gol .
Vani-7 , nemam više što skinuti sa sebe.
#19941 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 21:25
by rovac13
Ja se vec oblazem ledom.
Ne mogu doc sebi od toplote

#19942 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 21:31
by emillio estevez
rovac13 wrote: ↑21/01/2024 21:25
Ja se vec oblazem ledom.
Ne mogu doc sebi od toplote
Sad pod hladni tuš i 30 min trčanje.
#19943 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 21:47
by dgL_
2 GREE LR 18KA I 12KA... NEKIH 55-60 m2... 23 C naštimane... U potkošulji sjedimo... sinoć ih nisam ni smanjivao samo na quite stišao i svunoć radile. Osjetio nisam da je vani -12. Prošli račun obje potrošile oko 80 KM sa PDVom...
Najbolje uteošenih 3600 KM. Sekunde ne žalim

#19944 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 21:57
by isx
emillio estevez wrote: ↑21/01/2024 20:41
Evo ja gol .
Vani-7 , nemam više što skinuti sa sebe.
Kod mene sinoć -14° stan nonstop 23-24.
Evo ga sad vani -8° biće opet hladno jutro, unutra gotiva.
#19945 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 22:03
by rimano
Kod mene unutra vani a vani unutra
#19946 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 22:11
by emillio estevez
isx wrote: ↑21/01/2024 21:57
emillio estevez wrote: ↑21/01/2024 20:41
Evo ja gol .
Vani-7 , nemam više što skinuti sa sebe.
Kod mene sinoć -14° stan nonstop 23-24.
Evo ga sad vani -8° biće opet hladno jutro, unutra gotiva.
U potkosulji ili gol??
#19947 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 23:00
by probook
Ježim se kad gledam ljude u potkosulji i sorcu u kuci u sred zime
Je li bas mislite da je normalno toliko grijati prostor? Kako to izdrzite? Ja bih poludio.
Ja sam u kombinaciji u kuci potkošulja + kratki rukavi + trenerka i to mi je taman.
#19948 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 21/01/2024 23:38
by isx
emillio estevez wrote: ↑21/01/2024 22:11
isx wrote: ↑21/01/2024 21:57
emillio estevez wrote: ↑21/01/2024 20:41
Evo ja gol .
Vani-7 , nemam više što skinuti sa sebe.
Kod mene sinoć -14° stan nonstop 23-24.
Evo ga sad vani -8° biće opet hladno jutro, unutra gotiva.
U potkosulji ili gol??
Meni je srklet u svemu osim šorca i kratkih rukava kući.

#19949 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 22/01/2024 00:12
by Mantis
@peugeot2008 Normalno da japanske klime su bolje i imaju preciznije i tacnije termostate ali valjda je svrha na kraju krajeva da ugrije i da je ekonomicno. Po meni je suluda trenutna razlika u cijenu koja je i do 2000KM ako hoces nekog Japanca u odnosu da uzmes Kineza.
P.S. Za ove sto sjede u potkosulji i gacama ja sam svoje prebacio na hladjenje, ne mogu podnijeti, ne radi mi termostat precizno nije japanski pa pregrijalo
I iskreno bolesno mi je sjedit u potkosulji i sorcu u kuci

#19950 Re: Grijanje na Inverter klima uredjaje [Procitati prvi post]
Posted: 22/01/2024 08:05
by pici
Nije samo u pitanju termostat na japanskim klimama vec i komplet elektronika, plastika, cijevi itd. Japanci ne stede na materijalu ko kinezi. Zbog toga je sve made in china, jeftinije a i radna snaga im je jeftinija podobro. Potrefi se kineska serija koja moze parirati japancima al bas moras biti strucan i dobro se raspitati. Ja ko laik sam prije kupovine trazio i citao po internetu, dok nisam pronasao cijena-kvalitet. Nije mi se davalo hiljade maraka za klime, trazio sam kao neki test da vidim isplativost. Uglavnom sam nalazio da je najbolje uzeti nekog japanca do 2000-2500KM.
U buducnosti planiram dvije 9tke ili multi sistem. Mozda i toplotnu pumpu. Vidjet cemo ko ziv ko mrtav.
Jutro ugodno, evo treci dan radi non-stop. Uglavnom 1800KM sa montazom je dzaba za ovaj ugodjaj. Sad bi morao ložiti ugalj i cijepati drva. 5 tona uglja i tri metra drva i tako svaku godinu plus prljavstina, izbacivanje luga, ciscenja peci itd itd.
Daikin zakon.