Inverter - klima uredjaji [Procitati prvi post]

Sve o kulinarstvu, o uređenju stana, o modi...

Moderator: anex

Post Reply
User avatar
Hajlac
Posts: 5746
Joined: 15/02/2012 15:08
Location: Chris Hedges!

#1826 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by Hajlac »

ketronsd1 wrote:...
Molim te, pošto si naturalizovani :P nordijac, da pomogneš u razjašnjavanju značenja onih stavki: 4 vs. 6 kW i 15C vs. 19,5C u VTT testovima - pogotovo ovaj termin "sisayksikon imuilma".

Nikako mi nije jasna ovdje iznešena tvrdnja da su na testovima klimama dogrijavali prostor čim bi temperatura pala na +19,5C odnosno +15C(podatak za AWYZ14LBC) :?
Kakva je onda uopšte svrha testiranja ako joj ne daš da se bori s padom ambijentalne/unutrašnje temperature?

http://www.klix.ba/forum/grijanje-na-st ... l#p9360249

http://www.klix.ba/forum/grijanje-na-st ... l#p9360791

http://www.klix.ba/forum/grijanje-na-st ... l#p9360872

http://www.klix.ba/forum/grijanje-na-st ... l#p9361000

http://www.klix.ba/forum/grijanje-na-st ... l#p9361919
otorinolaringorolog
Posts: 299
Joined: 28/12/2012 16:52

#1827 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by otorinolaringorolog »

-nemoj bolan ljudima kvarit temu
-odose stranice teme u propast
-ja sam klimu kupio radio kapaciteta preko 5 kw na -15 ili -20
-meni dovoljno i kraj price
stojanko
Posts: 162
Joined: 29/11/2010 09:52

#1828 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by stojanko »

otorinolaringorolog wrote:
stojanko wrote:Na euroventu sam vidio da su stavili podatke za 12 lmca. Na -15 su stavili da je emituje 2.65 KWh toplote. Tako da bi trebala da odradi posao po mom proracunu do 25 kvadrata.
-kazu da je leca i lmca ista klima,samo nastavak,ali je lmca skuplja za 150 KM
-vjerovatno nesto kao i mits fd 35 va pa sad fh35ve
Kolega koja je tacno cijena 12 leca, a koja 12 lmca modela. U Mostaru vidim da ima LMCA za 1316 KM
Last edited by stojanko on 23/11/2013 01:26, edited 1 time in total.
otorinolaringorolog
Posts: 299
Joined: 28/12/2012 16:52

#1829 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by otorinolaringorolog »

Ovo je kopija odgovora na mail :

Poštovani zahvljujemo se na upitu, cijene klima su

ASYG12LEC 1300 KM montirano sa PDV
ASYG12LUCA 1650 KM
ASYG12LMC 1450 KM

ovo su cijene sa montažom do 3 m rastojanja unutrašnja vanjska jedinica.

s poštovanjem E... ....
Last edited by otorinolaringorolog on 23/11/2013 01:27, edited 1 time in total.
otorinolaringorolog
Posts: 299
Joined: 28/12/2012 16:52

#1830 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by otorinolaringorolog »

- ponovo sam pitao za 12ltc
-ona je 1960 KM namontirana
User avatar
Hajlac
Posts: 5746
Joined: 15/02/2012 15:08
Location: Chris Hedges!

#1831 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by Hajlac »

otorinolaringorolog wrote:
Hajlac wrote:
otorinolaringorolog wrote:-Neces zar opet pocet,to je stvar izbora,svako ima pravo birat
-kad sam pitao zastupnika mitsubishi-ja na mojih 100-ak m2 sta moram kupit da grijem ali bez pomoci drugih grijalica,oni mi nudili tri komada 25vehz,ili kasnije 3 komada 35ve,to je 6000KM ovih drugih
-moj izbor je pao na 2 x nocria i to za 3500KM
-jos uvijek griju na minimumu 250-300w s tim sto jedna preko noci skoro i ne radi a druga preko dana slabo radi,jos ne treba jako grijat
-mozes li ti mene malo zaboravit please
Biraj ti šta hoćeš ali bolan bolan mojne ovdje tušiti isto kao tvoj prethodnik @lamudan - Nocria pa Nocria salve o Nocriji :zzzz:

U šta ćeš da se kladimo da ti nikad nećeš iskoristiti tu snagu koju Nocria ima? Drugim riječima, dvije FH35VE s svojih barem do 2,1kW ulazne snage bi ti isto tako u ovom momentu grijale "na minimumu 250-300W" (ali s većom efikasnošću) :wink: Ili možda očekuješ "zimu milenija" pa si se htio obezbijediti klimom koja teoretski ide do 2,9kW ?

Možeš li ti, sad kad ubrzo postavim usporedbu svih do sad urađenih testova u VTT institutu, ne biti svakom loncu poklopac tj. ne pokrenuti još jedno razvodnjavanje teme besmislenim i selektivnim prebiranjem svake linijice iz datih testova?
Haj živ ti meni i zdrav bio :kiss:
-Eto vidis da se slazemo:-)
-nisam ja kupio i drugu nocriu zato sto mi treba 10-12 kw toplote na - 15
-vec sam uzeo sto mi je ispala dobra cijena a izgleda da ih necu nikad skinut sa economy moda (70%) :-)
-meni racunica jasna,mitsko bi mi stedio mjesecno par markica,a ovako sam u startu ustedio 2500KM

Jeste, ako si teška naivčina pa vjeruješ svemu što ti (navodno) trgovci tuše/preporučuju tj. da ti za 80m2 trebaju ni manje ni više nego TRI FH35VE :lol:
Ta priča ti služi samo da bi kao pokazao kako je Nocria za 2500KM isplativija nego druge klime :zzzz:
Nemoj bolan nemoj živ ti meni i zdrav bio...
stojanko
Posts: 162
Joined: 29/11/2010 09:52

#1832 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by stojanko »

otorinolaringorolog wrote:Ovo je kopija odgovora na mail :

Poštovani zahvljujemo se na upitu, cijene klima su

ASYG12LEC 1300 KM montirano sa PDV
ASYG12LUCA 1650 KM
ASYG12LMC 1450 KM

ovo su cijene sa montažom do 3 m rastojanja unutrašnja vanjska jedinica.

s poštovanjem Edin Peco
Hvala na cijenama. Ja sam nasao cijenu za lmca u Mostaru firma se zove.

Termmos & Top frigo d.o.o.
otorinolaringorolog
Posts: 299
Joined: 28/12/2012 16:52

#1833 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by otorinolaringorolog »

mogul te zamolit da mi se ne obracas ?????
otorinolaringorolog
Posts: 299
Joined: 28/12/2012 16:52

#1834 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by otorinolaringorolog »

stojanko wrote:
otorinolaringorolog wrote:Ovo je kopija odgovora na mail :

Poštovani zahvljujemo se na upitu, cijene klima su

ASYG12LEC 1300 KM montirano sa PDV
ASYG12LUCA 1650 KM
ASYG12LMC 1450 KM

ovo su cijene sa montažom do 3 m rastojanja unutrašnja vanjska jedinica.

s poštovanjem Edin Peco
Hvala na cijenama. Ja sam nasao cijenu za lmca u Mostaru firma se zove.

Termmos & Top frigo d.o.o.
Kolega to je ta firma,njima sam slao upit mailom :-D
samo nisam htio spominjat firmu da me ne pocnu zvat i prodavcem :-D :-D :-D
baggio-ns
Posts: 14
Joined: 22/11/2013 22:41

#1835 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by baggio-ns »

stojanko wrote:Molim te baggio reci nam jos o leca modelu da li je bucna i kako ti se cini kvalitet izrade. Da li je kvalitet materija vidljivo bolji u odnosu na lg i mideu
Na Quiet je ULTRA tiha, spava se bukvalno pod njom, duza instalacija od 6m doprinosi i da se ne cuje zvuk freona... Plastika odlicna, dobro trpi promene temp pa ne pucketa. LGC je malo losija, na Quiet isto tih ventilator ali ima neke propratne zvuke pucketanja i labavih krilca (to sam sredio rucno:) Midea ima bolju plastiku od LG Hero, u smislu da manje pucketa. Ventilator je na Midea i LG glasniji od Fujitsua, nemaju taj Quiet mod.
User avatar
Hajlac
Posts: 5746
Joined: 15/02/2012 15:08
Location: Chris Hedges!

#1836 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by Hajlac »

otorinolaringorolog wrote:mogul te zamolit da mi se ne obracas ?????
Pod uslovom da mi, teme radi, uslišiš ovu molbu:
Hajlac wrote: Možeš li ti, sad kad ubrzo postavim usporedbu svih do sad urađenih testova u VTT institutu, ne biti svakom loncu poklopac tj. ne pokrenuti još jedno razvodnjavanje teme besmislenim i selektivnim prebiranjem svake linijice iz datih testova?
Haj živ ti meni i zdrav bio :kiss:
otorinolaringorolog
Posts: 299
Joined: 28/12/2012 16:52

#1837 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by otorinolaringorolog »

Image
-ovo se moze naci u fujitsu specifikacijama
-to je dobro da se vidi kolko klima duva odnosno izbacuje zraka i kolko pri tome je glasna u decibelima
-jer mnoge se klime deklarisu kao jako tihe necujne,a to je ustvari samo kad i ne duvaju skoro pa i ne griju :-)
-ovo je tabela nocrie
-a danas sam procitao kako lg nordic reklamiraju kao najtisi na svijetu sa 17db
-bilo bi zanimljivo pronaci ovakav podatak kolko duva zraka pri 17db i dali uopce grije tada heh
otorinolaringorolog
Posts: 299
Joined: 28/12/2012 16:52

#1838 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by otorinolaringorolog »

stojanko wrote:
otorinolaringorolog wrote:Ovo je kopija odgovora na mail :

Poštovani zahvljujemo se na upitu, cijene klima su

ASYG12LEC 1300 KM montirano sa PDV
ASYG12LUCA 1650 KM
ASYG12LMC 1450 KM

ovo su cijene sa montažom do 3 m rastojanja unutrašnja vanjska jedinica.

s poštovanjem Edin Peco
Hvala na cijenama. Ja sam nasao cijenu za lmca u Mostaru firma se zove.

Termmos & Top frigo d.o.o.
da ti nisi mozda dobio drugacije cijene (povoljnije) :-D
User avatar
Hajlac
Posts: 5746
Joined: 15/02/2012 15:08
Location: Chris Hedges!

#1839 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by Hajlac »

otorinolaringorolog wrote:-nemoj bolan ljudima kvarit temu
-odose stranice teme u propast
-ja sam klimu kupio radio kapaciteta preko 5 kw na -15 ili -20
-meni dovoljno i kraj price
Izvini, jesi li možda glasnogovornik od @ketronsd1 pa se tako ubacuješ de facto pokusajem ušutkavanja? Zašto ne daš da se razjasne neke tvrdnje o pitanju relevantnosti VTT testova?

Jesu li vrijednije pretpostavke i slobodne interpretacije od činjenica i tačnog značenja metodologije VTT instituta koji je jedini ovoliko različitih klima testirao u svim mogućim uslovima ???

Ja se, razliku od tebe, neću duriti te tražiti da mi se ne obraćaš jer je ovo otvoreni forum i moraš biti spreman i otvoren za kritiku i reakciju na izrečeno ;-) :zzzz:
User avatar
Hajlac
Posts: 5746
Joined: 15/02/2012 15:08
Location: Chris Hedges!

#1840 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by Hajlac »

Pošto je krajnje vrijeme da se vratimo u stvarnost i za naše zime relevantne situacije, evo kako se koja klima ponašala u kontrolisanim uslovima VTT testa @0C (što je prosječna temperatura za naš Januar kako u Sarajevu tako i drugim gradovima u kontinentalnom dijelu BiH), kao i @-7C(tipična naša zimska noćna temperatura - u Januaru 2012. 13 noći je išla još niže od -7C a u Februaru 17 noći i to do -23C) te @-15C :

http://postimg.org/gallery/3xpn899m/

Btw, VTT je nažalost jedini detaljan a laiku razumljiv(zbog grafikona) i transparentan sistem testiranja klima čiji podaci su dostupni široj javnosti. Za ostale jednostavno nemamo niti ovako detaljno objašnjenu metodologiju testiranja a kamo li ovako detaljne rezultate.

Rezultati u kW + efikasnost (COP) za sve pojedinačne klime(pokušaću ih posložiti otprilike od najefikasnijih/najisplativijih do onih maltene neiskoristivih u čije ulaganje se ne bi ni isplatilo prema npr. konvektorima):
(Primarno su poredane po efikasnosti + sekundarno po snazi)


Mitsubishi FH25VEHZ (napomena: oko -10C sličnu snagu tj. 3,2kW ima FH35VE(izvor: Mitsubishi), posjeduje grijač tacne ali zbog dodatnog procesa dogrijavanja gasa, COP ostaje odličan)
Image
@0C 500W ulazna snaga -> cca 2,1kW izlazna snaga - COP 4.2
@-7C 1,3kW ulazna snaga -> cca 3,2kW izlazna snaga - COP 2.5
@-15C 1,5kW ulazna snaga -> cca 3,5kW izlazna snaga - COP 2.3

Mitsubishi FH35VEHZ (napomena: posjeduje grijač tacne ali zbog dodatnog procesa dogrijavanja gasa, COP ostaje dobar, rijetko se odmrzava)
Image
@0C 600W ulazna snaga -> cca 2,2kW izlazna snaga - COP 3.6
@-7C 1,3kW ulazna snaga -> cca 3,2kW izlazna snaga - COP 2.2
@-15C 1,5kW ulazna snaga -> cca 3,4kW izlazna snaga - COP 2.3

Mitsubishi SF35VEH (napomena: na oko 0C efikasnija i snažnija od FD25VAH)
Image
@0C 600W ulazna snaga -> cca 2,2kW izlazna snaga - COP 3,7
@-7C 1,3kW ulazna snaga -> cca 3kW izlazna snaga - COP 2.3
@-15C 1,3kW ulazna snaga -> cca 2,8kW izlazna snaga - COP 2.2

Fujitsu ASYB09LDC (napomena: sasvim dobra klima za manje minuse&prostore, neupotrebljiva ispod -15C)
Image
@0C 600W ulazna snaga -> cca 2,1kW izlazna snaga - COP 3.5
@-7C 1,1kW ulazna snaga -> cca 2,8kW izlazna snaga - COP 2.5
@-15C 1kW ulazna snaga -> cca 1,9kW izlazna snaga - COP 1.9

Mitsubishi FD35VABH (napomena: stari model, snažnija i efikasnija od 10SKVP-ND i EF35VEH, rijetko se odmrzava)
Image
@0C 700W ulazna snaga -> cca 1,9kW izlazna snaga - COP 2.7
@-7C 1kW ulazna snaga -> cca 2,7kW izlazna snaga - COP 2.7
@-15C 1,5kW ulazna snaga -> cca 3,3kW izlazna snaga - COP 2.2

Mitsubishi FD25VAH (napomena: stari model, snažnija i efikasnija od EF35VEH)
Image
@0C 600W ulazna snaga -> cca 1,8kW izlazna snaga - COP 3
@-7C 1kW ulazna snaga -> cca 2,5kW izlazna snaga - COP 2.5
@-15C 1,3kW ulazna snaga -> cca 3kW izlazna snaga - COP 2.3

Toshiba 10SKVP-ND (napomena: stari model, posjeduje grijač tacne zbog čega je manji COP, izuzetno rijetko se odmrzava)
Image
@0C 700W ulazna snaga -> cca 2kW izlazna snaga - COP 2.9
@-7C 1,1kW ulazna snaga -> cca 2,5kW izlazna snaga - COP 2.3
@-15C 1,2kW ulazna snaga -> cca 2,5kW izlazna snaga - COP 2.1

Fujitsu AWYZ14LBC (napomena: slabija efikasnost pri manjim opterećenjima i oko 0C, neisplativa pri velikom opterećenju >2kW - COP 1.6)
Image
@0C 500W ulazna snaga -> cca 1,1kW izlazna snaga - COP 2.2
@-7C 700kW ulazna snaga -> cca 1,8kW izlazna snaga - COP 2.6
@-15C 1.7kW ulazna snaga -> cca 2,8kW izlazna snaga - COP 1.7 (isti protok zraka kao kod drugih)
@-15C 2kW ulazna snaga -> cca 3,2kW izlazna snaga - COP 1.6 (uz veći protok zraka, btw prevelik za ugodnost grijanja)

Toshiba 10PKVP-ND (napomena: posjeduje grijač tacne zbog čega je manji COP)
Image
@0C 500W ulazna snaga -> cca 1,9kW izlazna snaga - COP 3.8
@-7C 1,2kW ulazna snaga -> cca 2,6kW izlazna snaga - COP 2.2
@-15C 1,2kW ulazna snaga -> cca 2,5kW izlazna snaga - COP 2.1

Mitsubishi EF35VEH (napomena: slabija snaga i manja efikasnost od SF35VEH)
Image
@0C 500W ulazna snaga -> cca 1,4kW izlazna snaga - COP 2.8
@-7C 1,1kW ulazna snaga -> cca 2,5kW izlazna snaga - COP 2.3
@-15C 1,2kW ulazna snaga -> cca 2,5kW izlazna snaga - COP 2.1

Mitusbishi HI SR25ZJX (napomena: rijetko se odmrzava, neupotrebljiva ispod -15C)
Image
@0C 600W ulazna snaga -> cca 1,9kW izlazna snaga - COP 3.2
@-7C 1,2kW ulazna snaga -> cca 2,8kW izlazna snaga - COP 2.3
@-15C 1,1kW ulazna snaga -> cca 2,2kW izlazna snaga - COP 2

Mitsubishi GE25VAH (napomena: solidna snaga, ponaša se maltene kao ne-inverter klima - skoro stalno 1kW)
Image
@0C 800W ulazna snaga -> cca 2kW izlazna snaga - COP 2.5
@-7C 1kW ulazna snaga -> cca 2,5kW izlazna snaga - COP 2.5
@-15C 1kW ulazna snaga -> cca 2kW izlazna snaga - COP 2


Fujitsu AOYA24LALL (centralno: zrak-voda)
Image
@0C 700W ulazna snaga -> cca 2kW izlazna snaga - COP 2.9
@-7C 1kW ulazna snaga -> cca 3kW izlazna snaga - COP 3
@-15C 1,8kW ulazna snaga -> cca 4,1kW izlazna snaga - COP 2.3

Panasonic ostavljam za kraj, nesortiran jer se ionako nisu pokazali u gijanju...

Panasonic E9DKE (napomena: ponaša se maltene kao ne-inverter klima - stalno 1,1kW uz lošu efikasnost)
Image
@0C 1,1W ulazna snaga -> cca 3,1kW izlazna snaga - COP 2.8
@-7C 1,1kW ulazna snaga -> cca 2,2kW izlazna snaga - COP 2
@-15C 1,1kW ulazna snaga -> cca 1,8kW izlazna snaga - COP 1.6

Panasonic HE9LKE (napomena: dobra klima za toplije/južnije krajeve, već od -7C prečesto se odmrzava)
Image
@0C 500W ulazna snaga -> cca 1,7kW izlazna snaga - COP 3.4
@-7C 1,1kW ulazna snaga -> cca 2,8kW izlazna snaga - COP 2.5
@-15C 1,3kW ulazna snaga -> cca 2,7kW izlazna snaga - COP 2.1

Panasonic E9JKE-3 (napomena: neupotrebljiva ispod -10C)
Image
@0C 700W ulazna snaga -> cca 2,3kW izlazna snaga - COP 3.3
@-7C 1,1kW ulazna snaga -> cca 2,5kW izlazna snaga - COP 2.3
@-15C 900kW ulazna snaga -> cca 1,8kW izlazna snaga - COP 2

Panasonic NE9-JKE (napomena: neupotrebljiva ispod -15C, teško se nosi s velikom vlažnošću/frostanjem @ oko 0C)
Image
@0C 600W ulazna snaga -> cca 2,1kW izlazna snaga - COP 3.3
@-7C 1,1kW ulazna snaga -> cca 2,5kW izlazna snaga - COP 2.3
@-15C 1,1kW ulazna snaga -> cca 1,8kW izlazna snaga - COP 2

Panasonic NE9-MKE (napomena: novi model, neupotrebljiva ispod -15C)
Image
@0C 600W ulazna snaga -> cca 1,9kW izlazna snaga - COP 3.2
@-7C(32.-33. h) 1,2kW ulazna snaga -> cca 2,5kW izlazna snaga - COP 2.3
@-15C 1,1kW ulazna snaga -> cca 1,8kW izlazna snaga - COP 1.6
User avatar
Ally71
Posts: 86
Joined: 11/03/2012 13:16

#1841 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by Ally71 »

Samo da se prijavim da je izbor pao na Mitsubishi FH25VEHZ i instalirana je jucer. Poslije prve noci provedene s njom :), mogu reci da je stvarno TIHA, uopste se ne cuje (kako ce biti pri minusima kad krene u defrostu,javim)..kvaliteta zraka isto odlicna, sto je za spavace sobe jako bitno (samo ne znam da li se ona "air purifying" opcija smije drzati konstantno ukljucena?).

Za sada nije na wattmetru, ali je imam namjeru spojiti, pa javljam potrosnju. Kako je i stojanko naglasio, mislim da je svrha foruma da iznosimo svoja licna iskustva i time pomognemo i ostalima pri odabiru.

Dakle, FH25VEHZ za sada grije 20m2 plus 3m plafoni, unutarnja izolacija uradjena, iznad i ispod stanovi se ne griju, ostale prostorije se zagrijavaju na drugi nacin. Ako se pokaze dobra, i ostale prostorije ce ici na ovaj sistem grijanja ;)
stojanko
Posts: 162
Joined: 29/11/2010 09:52

#1842 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by stojanko »

Ally71 wrote:Samo da se prijavim da je izbor pao na Mitsubishi FH25VEHZ i instalirana je jucer. Poslije prve noci provedene s njom :), mogu reci da je stvarno TIHA, uopste se ne cuje (kako ce biti pri minusima kad krene u defrostu,javim)..kvaliteta zraka isto odlicna, sto je za spavace sobe jako bitno (samo ne znam da li se ona "air purifying" opcija smije drzati konstantno ukljucena?).

Za sada nije na wattmetru, ali je imam namjeru spojiti, pa javljam potrosnju. Kako je i stojanko naglasio, mislim da je svrha foruma da iznosimo svoja licna iskustva i time pomognemo i ostalima pri odabiru.

Dakle, FH25VEHZ za sada grije 20m2 plus 3m plafoni, unutarnja izolacija uradjena, iznad i ispod stanovi se ne griju, ostale prostorije se zagrijavaju na drugi nacin. Ako se pokaze dobra, i ostale prostorije ce ici na ovaj sistem grijanja ;)
Kolega koliko je kostala i gdje. Neka te sretno služi.
stojanko
Posts: 162
Joined: 29/11/2010 09:52

#1843 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by stojanko »

Mitsibushi SF serija SF35VE je 1500+ (nisam siguran da li bi u Jelicu 1560 KM, ali tu je negdje), a model SF35VEH je oko 1700 KM (vidim da je u Otusu 144 KM skuplji od VE). Po ovim podacima sto je postavio Hajlac meni izgleda ok cijena
User avatar
Ally71
Posts: 86
Joined: 11/03/2012 13:16

#1844 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by Ally71 »

stojanko wrote:
Ally71 wrote:Samo da se prijavim da je izbor pao na Mitsubishi FH25VEHZ i instalirana je jucer. Poslije prve noci provedene s njom :), mogu reci da je stvarno TIHA, uopste se ne cuje (kako ce biti pri minusima kad krene u defrostu,javim)..kvaliteta zraka isto odlicna, sto je za spavace sobe jako bitno (samo ne znam da li se ona "air purifying" opcija smije drzati konstantno ukljucena?).

Za sada nije na wattmetru, ali je imam namjeru spojiti, pa javljam potrosnju. Kako je i stojanko naglasio, mislim da je svrha foruma da iznosimo svoja licna iskustva i time pomognemo i ostalima pri odabiru.

Dakle, FH25VEHZ za sada grije 20m2 plus 3m plafoni, unutarnja izolacija uradjena, iznad i ispod stanovi se ne griju, ostale prostorije se zagrijavaju na drugi nacin. Ako se pokaze dobra, i ostale prostorije ce ici na ovaj sistem grijanja ;)
Kolega koliko je kostala i gdje. Neka te sretno služi.
Ovo je FH serija, dakle, FH25VEHZ je bila preko Otusa (njihova garancija) sa ugradnjom 2780KM (mislim da je ugradnja 200 ili 250KM).
otorinolaringorolog
Posts: 299
Joined: 28/12/2012 16:52

#1845 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by otorinolaringorolog »

Hajlac wrote:Pošto je krajnje vrijeme da se vratimo u stvarnost i za naše zime relevantne situacije, evo kako se koja klima ponašala u kontrolisanim uslovima VTT testa @0C (što je prosječna temperatura za naš Januar kako u Sarajevu tako i drugim gradovima u kontinentalnom dijelu BiH), kao i @-7C(tipična naša zimska noćna temperatura - u Januaru 2012. 13 noći je išla još niže od -7C a u Februaru 17 noći i to do -23C) te @-15C :

http://postimg.org/gallery/3xpn899m/

Btw, VTT je nažalost jedini detaljan a laiku razumljiv(zbog grafikona) i transparentan sistem testiranja klima čiji podaci su dostupni široj javnosti. Za ostale jednostavno nemamo niti ovako detaljno objašnjenu metodologiju testiranja a kamo li ovako detaljne rezultate.

Rezultati u kW + efikasnost (COP) za sve pojedinačne klime(pokušaću ih posložiti otprilike od najefikasnijih/najisplativijih do onih maltene neiskoristivih u čije ulaganje se ne bi ni isplatilo prema npr. konvektorima):
(Primarno su poredane po efikasnosti + sekundarno po snazi)


Mitsubishi FH25VEHZ (napomena: oko -10C sličnu snagu tj. 3,2kW ima FH35VE(izvor: Mitsubishi), posjeduje grijač tacne ali zbog dodatnog procesa dogrijavanja gasa, COP ostaje odličan)
Image
@0C 500W ulazna snaga -> cca 2,1kW izlazna snaga - COP 4.2
@-7C 1,3kW ulazna snaga -> cca 3,2kW izlazna snaga - COP 2.5
@-15C 1,5kW ulazna snaga -> cca 3,5kW izlazna snaga - COP 2.3

Mitsubishi FH35VEHZ (napomena: posjeduje grijač tacne ali zbog dodatnog procesa dogrijavanja gasa, COP ostaje dobar, rijetko se odmrzava)
Image
@0C 600W ulazna snaga -> cca 2,2kW izlazna snaga - COP 3.6
@-7C 1,3kW ulazna snaga -> cca 3,2kW izlazna snaga - COP 2.2
@-15C 1,5kW ulazna snaga -> cca 3,4kW izlazna snaga - COP 2.3

Mitsubishi SF35VEH (napomena: na oko 0C efikasnija i snažnija od FD25VAH)
Image
@0C 600W ulazna snaga -> cca 2,2kW izlazna snaga - COP 3,7
@-7C 1,3kW ulazna snaga -> cca 3kW izlazna snaga - COP 2.3
@-15C 1,3kW ulazna snaga -> cca 2,8kW izlazna snaga - COP 2.2

Fujitsu ASYB09LDC (napomena: sasvim dobra klima za manje minuse&prostore, neupotrebljiva ispod -15C)
Image
@0C 600W ulazna snaga -> cca 2,1kW izlazna snaga - COP 3.5
@-7C 1,1kW ulazna snaga -> cca 2,8kW izlazna snaga - COP 2.5
@-15C 1kW ulazna snaga -> cca 1,9kW izlazna snaga - COP 1.9

Mitsubishi FD35VABH (napomena: stari model, snažnija i efikasnija od 10SKVP-ND i EF35VEH, rijetko se odmrzava)
Image
@0C 700W ulazna snaga -> cca 1,9kW izlazna snaga - COP 2.7
@-7C 1kW ulazna snaga -> cca 2,7kW izlazna snaga - COP 2.7
@-15C 1,5kW ulazna snaga -> cca 3,3kW izlazna snaga - COP 2.2

Mitsubishi FD25VAH (napomena: stari model, snažnija i efikasnija od EF35VEH)
Image
@0C 600W ulazna snaga -> cca 1,8kW izlazna snaga - COP 3
@-7C 1kW ulazna snaga -> cca 2,5kW izlazna snaga - COP 2.5
@-15C 1,3kW ulazna snaga -> cca 3kW izlazna snaga - COP 2.3

Toshiba 10SKVP-ND (napomena: stari model, posjeduje grijač tacne zbog čega je manji COP, izuzetno rijetko se odmrzava)
Image
@0C 700W ulazna snaga -> cca 2kW izlazna snaga - COP 2.9
@-7C 1,1kW ulazna snaga -> cca 2,5kW izlazna snaga - COP 2.3
@-15C 1,2kW ulazna snaga -> cca 2,5kW izlazna snaga - COP 2.1

Fujitsu AWYZ14LBC (napomena: slabija efikasnost pri manjim opterećenjima i oko 0C, neisplativa pri velikom opterećenju >2kW - COP 1.6)
Image
@0C 500W ulazna snaga -> cca 1,1kW izlazna snaga - COP 2.2
@-7C 700kW ulazna snaga -> cca 1,8kW izlazna snaga - COP 2.6
@-15C 1.7kW ulazna snaga -> cca 2,8kW izlazna snaga - COP 1.7 (isti protok zraka kao kod drugih)
@-15C 2kW ulazna snaga -> cca 3,2kW izlazna snaga - COP 1.6 (uz veći protok zraka, btw prevelik za ugodnost grijanja)

Toshiba 10PKVP-ND (napomena: posjeduje grijač tacne zbog čega je manji COP)
Image
@0C 500W ulazna snaga -> cca 1,9kW izlazna snaga - COP 3.8
@-7C 1,2kW ulazna snaga -> cca 2,6kW izlazna snaga - COP 2.2
@-15C 1,2kW ulazna snaga -> cca 2,5kW izlazna snaga - COP 2.1

Mitsubishi EF35VEH (napomena: slabija snaga i manja efikasnost od SF35VEH)
Image
@0C 500W ulazna snaga -> cca 1,4kW izlazna snaga - COP 2.8
@-7C 1,1kW ulazna snaga -> cca 2,5kW izlazna snaga - COP 2.3
@-15C 1,2kW ulazna snaga -> cca 2,5kW izlazna snaga - COP 2.1

Mitusbishi HI SR25ZJX (napomena: rijetko se odmrzava, neupotrebljiva ispod -15C)
Image
@0C 600W ulazna snaga -> cca 1,9kW izlazna snaga - COP 3.2
@-7C 1,2kW ulazna snaga -> cca 2,8kW izlazna snaga - COP 2.3
@-15C 1,1kW ulazna snaga -> cca 2,2kW izlazna snaga - COP 2

Mitsubishi GE25VAH (napomena: solidna snaga, ponaša se maltene kao ne-inverter klima - skoro stalno 1kW)
Image
@0C 800W ulazna snaga -> cca 2kW izlazna snaga - COP 2.5
@-7C 1kW ulazna snaga -> cca 2,5kW izlazna snaga - COP 2.5
@-15C 1kW ulazna snaga -> cca 2kW izlazna snaga - COP 2


Fujitsu AOYA24LALL (centralno: zrak-voda)
Image
@0C 700W ulazna snaga -> cca 2kW izlazna snaga - COP 2.9
@-7C 1kW ulazna snaga -> cca 3kW izlazna snaga - COP 3
@-15C 1,8kW ulazna snaga -> cca 4,1kW izlazna snaga - COP 2.3

Panasonic ostavljam za kraj, nesortiran jer se ionako nisu pokazali u gijanju...

Panasonic E9DKE (napomena: ponaša se maltene kao ne-inverter klima - stalno 1,1kW uz lošu efikasnost)
Image
@0C 1,1W ulazna snaga -> cca 3,1kW izlazna snaga - COP 2.8
@-7C 1,1kW ulazna snaga -> cca 2,2kW izlazna snaga - COP 2
@-15C 1,1kW ulazna snaga -> cca 1,8kW izlazna snaga - COP 1.6

Panasonic HE9LKE (napomena: dobra klima za toplije/južnije krajeve, već od -7C prečesto se odmrzava)
Image
@0C 500W ulazna snaga -> cca 1,7kW izlazna snaga - COP 3.4
@-7C 1,1kW ulazna snaga -> cca 2,8kW izlazna snaga - COP 2.5
@-15C 1,3kW ulazna snaga -> cca 2,7kW izlazna snaga - COP 2.1

Panasonic E9JKE-3 (napomena: neupotrebljiva ispod -10C)
Image
@0C 700W ulazna snaga -> cca 2,3kW izlazna snaga - COP 3.3
@-7C 1,1kW ulazna snaga -> cca 2,5kW izlazna snaga - COP 2.3
@-15C 900kW ulazna snaga -> cca 1,8kW izlazna snaga - COP 2

Panasonic NE9-JKE (napomena: neupotrebljiva ispod -15C, teško se nosi s velikom vlažnošću/frostanjem @ oko 0C)
Image
@0C 600W ulazna snaga -> cca 2,1kW izlazna snaga - COP 3.3
@-7C 1,1kW ulazna snaga -> cca 2,5kW izlazna snaga - COP 2.3
@-15C 1,1kW ulazna snaga -> cca 1,8kW izlazna snaga - COP 2

Panasonic NE9-MKE (napomena: novi model, neupotrebljiva ispod -15C)
Image
@0C 600W ulazna snaga -> cca 1,9kW izlazna snaga - COP 3.2
@-7C(32.-33. h) 1,2kW ulazna snaga -> cca 2,5kW izlazna snaga - COP 2.3
@-15C 1,1kW ulazna snaga -> cca 1,8kW izlazna snaga - COP 1.6
-posto ima novih clanova da vas upoznam,hajlac je tip koji ne podnosi ime fujitsu a pogotovo nocria,i sve ce uradit da ocrni ove uredjaje maximalno,tako da bolje vam je ne spominjati ima fujitsu jer vidjecete cemu to vodi
-inace ta nocria je mozda najjaci model fujitsu,a fujitsu je jedan od 3-4 vodeca proizvodjaca klima uredjaja u svijetu
-ta nocria je osvojila i neke nagrade u svijetu koje se vjerovatno odnose izmedju ostalog i na potrosnju struje u svojoj klasi
Image
-ovo su kapaciteti te klime na raznim minusima i pri raznim unutrasnjim temperaturama,koje je dao proizvodjac mjereci klimu na maximumu,znaci na duvanju 261 l/s odnosno 261 dm3/s
-to je velika klima u odnosu na 9ke odnosno 25ice i kao i druge velike klime nema cop dobar kao manje,ali meni je trebalo puno kw grijanja pa sam izabrao nju,to je moj izbor
-stalno se vraca na to i ponavlja da ova klima ne moze vise toplote izbacivat od ovih malih,fujitsu tabelu omalovazava kao da je bira a ne fujitsu,a uzima u obzir vtt testove gdje su je testirali drugacije od drugih uredjaja
-ali na tim testovima je takodje izbacila 5,2kw toplote na -20 sto se vidi na ovoj slici
Image
Image

-na tim testovima je nocria pokazala slabiji cop od drugih klima,ona i ima slabiji cop od manjih klima
-ali na ovim testovima je nocria testirana pri toplotnim gubicima 4kw dok su druge na 6kw,zasto su morali mijenjati nesto,zasto nisu svima isto stavili
-na ovoj slici je prikazana kolicina duvanja nocrie
Image
-pise da vecina vremena nocria duva sa QUITE i na LOW modu,samo je izmedju 26. i 29. sata znala se propet da duva na MED,dok na HIGH nije otisla ni trenutka
-mene zanima zasto su druge klime testirane na high a nocria ovako slabo da duva
-to duvanje uveliko mijenja svu prico oko kapaciteta i cop a
-on je izabrao trenutak 29. sat testiranja na -15,klima duva na LOW vuce 2kw struje izbacuje 3,2kw tu je cop 1,6
-ako je nebitno kolko klima duva zasto na 26. satu testiranja temp -20 klima trosi 2,7 kw a izbacuje 5,2kw,znaci na tom -20 ima cop 1,92
-samo zato sto je pocela duvat na MED
-zar nije nemoguce da ima ima bolji cop na -20 nego na -15
-poenta sto su druge klime testirane na HIGH duvanju a nocria vecinom na LOW ili QUITE
-a nek nam ljudi kazu kako su nastimali da im duvaju klime kod kuce
-ja koga god poznajem svi drzimo da duva sto manje
-ali zato to nema veze sa maximalnim kapacitetom
-vecina stvari na tim testovima je jasna i lako procitat
-evo jedne stvari koja meni nije jasna jos,posto je na finskom
-pise da je nocria testirana u prostoriji sa gubicima 4kw na -26 i dozvoljena ulazna temp 15C,a druge klime sa gubicima 6kw sa dozvoljena ulazna temp 19
-neko rece da je u pitanju nekakvo dogrijavanje na testovima
-uglavnom meni je nejasno ovo
Image Image
-na slikama se vidi da vehz25 duva iz sebe 25-30 stepeni i time odrzava 19-20C i uz defroste,a nocria duva i do 40 ili 45C ali temp sobe pada i do 15C,ko sad ovdje koga zeza

-elem nocria je klima koja na -30 vani duva iz sebe temp i do 40C,dali to moze u bosni grijat tokom cijele zime na nasim minusima ???
-ove zajebancije sa testovima su jedna prica o kojoj se moze mjesecima raspravljat a nista ne zakljucit
-ja bi slusao ljude koji se griju na razne uredjaje i njihova iskustva,testovi meni ne dokazuju nista pogotovo razliciti testovi
-cinjenica je da je nocria jaca klima od tih ostalih,i vise moze povuc struje,i vise prostora ugrijat
-cinjenica je da je vehz bozanska klima koja ima bolji cop,koja jako tiho radi,ali manje prostora moze pokrit,i kosta preko 600KM vise od nocrie,kome nije problem lova uzece vise komada 25vehz i uzivat,nema dalje :-D :-D
User avatar
Hajlac
Posts: 5746
Joined: 15/02/2012 15:08
Location: Chris Hedges!

#1846 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by Hajlac »

Hajlac wrote:
otorinolaringorolog wrote:mogul te zamolit da mi se ne obracas ?????
Pod uslovom da mi, teme radi, uslišiš ovu molbu:
Hajlac wrote: Možeš li ti, sad kad ubrzo postavim usporedbu svih do sad urađenih testova u VTT institutu, ne biti svakom loncu poklopac tj. ne pokrenuti još jedno razvodnjavanje teme besmislenim i selektivnim prebiranjem svake linijice iz datih testova?
Haj živ ti meni i zdrav bio :kiss:

Jesam li te lijepo unaprijed zamolio da ne miniraš temu, molim te lijepo? Je si li ti svojim rukama i znanjem proizveo tu klimu koju imaš pa se ovako posesivno i zaštitnički ponašaš?

Svarno nemaš mjere čovječe :roll:
lamudan2 al na kvadrat!

Sve tvoje nedoumice i zablude još u toku prethodnog razvodnjavanj teme sam ti pojasnio:
i činjenicu da za dobiveni COP u datim uslovima (ulazna snaga + vanjska temp. + prenesena toplota) nikakvu ulogu ne igra teoretska snaga neke klime
i činjenicu da su i druge klime puhale većinom na istoj jačini - oko 150 dm3 (neke čak i manje od AWYZ recimo pri 0C - FH25VEHZ)
i činjenicu da ono što ti nazivaš kapacitetom od 5kW na VTT testu zapravo niko ne gleda ni kod jedne od testiranih klima(da sam zlonamjeran pa jadan ne bio i ja bih te 'peak' momentalne skokove nazivao kapacitetom kod drugih klima eto kako bih tvojoj ljubimici ime okaljao :-) :lol: ) - evo ti nekoliko primjera:
FH25VEHZ@-7C je po toj tvojoj logici imala kapacitet od 4,5kW
FD35VABH @-7C 4,5kW
SF35VEH @-7C 3,9kW
PKVP10-ND @-7C 3,2kW
...umjesto realnih kontinuiranih odnosno prosječnih vrijednosti :-)

Možeš li malo ohladiti/poputisti živ bio, stani malo pa razmisli o tome o čemu pričaš :roll:
Last edited by Hajlac on 23/11/2013 12:32, edited 1 time in total.
User avatar
Hajlac
Posts: 5746
Joined: 15/02/2012 15:08
Location: Chris Hedges!

#1847 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by Hajlac »

Ally71 wrote:Samo da se prijavim da je izbor pao na Mitsubishi FH25VEHZ i instalirana je jucer. Poslije prve noci provedene s njom :), mogu reci da je stvarno TIHA, uopste se ne cuje (kako ce biti pri minusima kad krene u defrostu,javim)..kvaliteta zraka isto odlicna, sto je za spavace sobe jako bitno (samo ne znam da li se ona "air purifying" opcija smije drzati konstantno ukljucena?).

Za sada nije na wattmetru, ali je imam namjeru spojiti, pa javljam potrosnju. Kako je i stojanko naglasio, mislim da je svrha foruma da iznosimo svoja licna iskustva i time pomognemo i ostalima pri odabiru.

Dakle, FH25VEHZ za sada grije 20m2 plus 3m plafoni, unutarnja izolacija uradjena, iznad i ispod stanovi se ne griju, ostale prostorije se zagrijavaju na drugi nacin. Ako se pokaze dobra, i ostale prostorije ce ici na ovaj sistem grijanja ;)
Super - imamo još jednog alternativca/ku :) (grijanje na alternativne izvore energije hehe)

To pročišćavanje ne da smije nego je bolje da je uvijek uključeno jer, ako si u Sarajevu, toliko je smoga da ćeš vidjeti pri pranju tog elektrostatičkog filtera koliko samo crne sićušne čađi on pokupi ;-)

Javi nam što više zaapažanja - evo već od prekosutra idu minusi i snijeg brrrrr
Ally71 wrote: Ovo je FH serija, dakle, FH25VEHZ je bila preko Otusa (njihova garancija) sa ugradnjom 2780KM (mislim da je ugradnja 200 ili 250KM).
Uh, znači oko 2500KM sama klima - cijena je baš paprena :roll: Bilo je priče da je direktno preko Jelić Široki Brijeg jeftinije, a i svakako iz one moje klix igre gluvih telefona između Otusa i Jelic Sarajevo - nisu mi baš za ići preko njih(haj znaj možda se poprave dok se uhodaju oko cijena i šta je čija nadležnost...).
Last edited by Hajlac on 23/11/2013 11:49, edited 1 time in total.
User avatar
Hajlac
Posts: 5746
Joined: 15/02/2012 15:08
Location: Chris Hedges!

#1848 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by Hajlac »

stojanko wrote:Mitsibushi SF serija SF35VE je 1500+ (nisam siguran da li bi u Jelicu 1560 KM, ali tu je negdje), a model SF35VEH je oko 1700 KM (vidim da je u Otusu 144 KM skuplji od VE). Po ovim podacima sto je postavio Hajlac meni izgleda ok cijena
Da, ipak je slabija klima tako da mora koštati dobro ispod 2000KM. Valjda se neće ovi trgovci, sad kad im krene prodaja ovih klima za grijanje, po svojoj staroj trgovačkoj - dići cijene :roll:
otorinolaringorolog
Posts: 299
Joined: 28/12/2012 16:52

#1849 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by otorinolaringorolog »

Hajlac wrote:
Hajlac wrote:
otorinolaringorolog wrote:mogul te zamolit da mi se ne obracas ?????
Pod uslovom da mi, teme radi, uslišiš ovu molbu:
Hajlac wrote: Možeš li ti, sad kad ubrzo postavim usporedbu svih do sad urađenih testova u VTT institutu, ne biti svakom loncu poklopac tj. ne pokrenuti još jedno razvodnjavanje teme besmislenim i selektivnim prebiranjem svake linijice iz datih testova?
Haj živ ti meni i zdrav bio :kiss:

Jesam li te lijepo unaprijed zamolio da ne miniraš temu, molim te lijepo? Je si li ti svojim rukama i znanjem proizveo tu klimu koju imaš pa se ovako posesivno i zaštitnički ponašaš?

Svarno nemaš mjere čovječe :roll:
lamudan2 al na kvadrat!
-jednostavno ne mogu sutit i gledat kad ljudima pricas gluposti
-porediti 9-ku sa 14-om i reci da 9ka ima kapacitet 3,5kw na -15 a 14-ka reci da ima 2,7kw je krajnje glupo
-mozda je u svemu ovom problem sto nisi jedini koji zna procitat tabelu testiranja :-D :-D :-D
otorinolaringorolog
Posts: 299
Joined: 28/12/2012 16:52

#1850 Re: grijanje na struju , da ili ne....?

Post by otorinolaringorolog »

-Otus je firma u bih koja je zastupnik za mitsubishi,moze se naci na netu
-Ako njih pitate kolika vam klima treba za koji prostor oni ce vam objasniti ovako ,postavili su i tabelu na svojoj stranici
Image
-tu prestaje svo pametovanje
-da bi grijali 30m2 na - 15 znaci treba vam uredjaj koji moze izbacit 3,5kw toplote na -15 itd
-veci kapacitet vise kvadrata,manji kapacitet manje kvadrata
-ima li tu nesto nejasno
Post Reply