studiorum_tuzlaensis wrote:mk ultra wrote:
Na drugoj fid nece reagovati na prvoj hoce... jer se petlja zatvori prije sklopke i ista nula se vrati na sklopku i ne reaguje
U 95% slucajeva i kad ima uzemljenje na objektu, poveze se sa nulom na grmo
Rijeko ko ostavi sve odvojeno, osim BH telwcoma 
Ima razlog, a i školski je.

Niko ne želi da ode u zatvor zato što se desio nesretni slučaj kratkog spoja u trenutku dok je čovjek bio 'zakačen' na nulu.
Samo TN/S i sve na izjednačenje potencijala i nema brige.
Posebno je važno kod telecom opreme koja je veoma osjetljiva, a da ti ne govorim koliko se računa vodi o ugradnji kvalitetnijih gRL osigurača, brzih prenaponskih i otporu uzemljivača gdje se ganja ispod 5 Oma, a na manje bitnim mjestima <10 Oma.
ma telecom traži tih ispod 5Ohm otpor uzemljenja, i znam da ovu jednu firmu satraše zbog toga...
nema potrebe to toliko, do 20Ohm razumijem, sve ispod je preseravanje na niskom naponu... još pogotovo što imaju kvalitetnu prenaponsku zaštitu i realno zemljospoj je vrlo rijedak
ali oni ne dozvoljavaju FID radi ispada
jednom sam sa njima raspravljao oko toga, i nisu mi dali jasan odgovor... njihov kodeks 5Oma i Bog
evo nešto od maloprije
Uzemljenje dovedeno do ormara i uzemljen ormar, dalje nikuda ne ide
Na monofaznom priključku kafana i sprat kuće, kao što se vidi gorjeli osigurači 100puta, nova licna i vozi...ovo je vrlo često, pa izgori kabal poslije u zidu...
šareni se sve, pa ti dofati