Nije niko rekao da vuce 2.6 kw na -15. To bi znacilo da daje oko 5.5 kw na -15.. to moze samo par klima.rovac13 wrote: ↑21/09/2020 23:29 50c izduv nema ni jedna klima na,vtt testu na -15
Hansol 9 oko 35C
Mits fh 35 oko 40-45c
Gree amber nordic nema preko 40 cini mi se
Tu se podrazumijeva jaki izduv.
Kad neko smanji duvanje i mjeri temp to nije realno stanje,to je samo za uslikat dobro.
I izduv se mjeri termometrom.
Vidim mnogu mjere laserom,nasicaju izmjenjivac da bude vrelije![]()
Kazes 1800 ti je razumno. Po scop testu ima tad cop 2.2.pomnozi i sracunaj koliko izadje. To je u labaratorijskim uslovima, sa 20 unutrasnjom i max protokom zraka. U realnom radu, na 23 stepena i manjim protokom zraka je to manje. Ipak impresivno. Al za sve te klime su podaci dobiveni u laboratorijskim uslovima, tako da svima treba malo skresat max snagu i cop, pa i mom lomu sa onim pidatkom od 3kw. Al hansol 12 sigurno daj vise od 3.2.
Evo za Daikin Comforu 18ku hajmo rec da si me ubijedio, krivi podaci bili. Kazes vise vuce od deklarisanog maxa 1300w, ti je vidio na 2.3kw Sto je onda toliko nevjerovatno da klima kojij je deklarisan max 1700 moze povuc 2600? Pogotovo ako je vise ljudi reklo to...
Da ne palamudimo, sace zima, nadam se da ce clanovi sa hansolom bit azurni i prenijet kako dobra tako i losa iskustva. Nasam se da nece nikome bit ovih drugih, al ako sta bude iznesite