lamudan wrote:gdje sam ja rekao da je moja bolja od neke poput tvoje ili slicne,naprotiv sve su mi toliko dobre da nije vrijedno trazit dlaku u jajetu,ti svako malo provuces nesto za fujitsu cop ovo ono,to je malo smijesno,pomislice ko da ova klima nije nesto,ustvari je klima vrhunska,i ti si nasao u testu toshibu 10ku koja ima bolji cop nego ista ta samo 13ka,uvijek manje klime imaju bolji cop ali zato manji kapaciteti,u ovoj prici meni je najvazniji kapacitet,ova fujitsu ga ima dovoljno,o cop ovima ne vrijedi pricat jer skoro niko na forumu ne vjeruje da ovoliko malo trosi
Polako hajmo jedno po jedno
Ukazujem ti na to da ne možes napamet pricati o njenih fantomskih 9kW izlazne snage i ponašanju @-15C @-20C kako si radio na temi:
lamudan wrote:
nocria kosta 1900KM i grije ko luda ne znam ni kolko m2 i na -15-20
http://www.klix.ba/forum/grijanje-na-st ... 2#p8058482
...koji dan nakon kupovine a i prije same ugradnje vec si je, kako vec rekoh, naslijepo poceo obasipati hvalospjevima:
lamudan wrote:istu takvu rupu mnogi prave placajuci mjesecne racune za razna grijanja,
onda nastupa nocria od koje se rupice jedva vide 
...a bio je Juni mjesec ilitiga ljeto...
Zbog ovakvih ljudi i pitanja na temi MORAMO govoriti o COPu i kapacitetu u
stvarnosti a ne šicati se obećanjima proizvođača @7C (što se čini i u IT industriji friziranjem recimo hard diskova da imaju veće performanse u sintetičkim testovima nego u stvarnom radu npr. kopiranju fajlova ili pokretanju sistema):
PRO165 wrote:Nadam se da će neko odgovoriti:
Može li mi neko reći stvarni COP klime na -10 ili -15 ili neki link da mogu sam uporediti. Svi proizvođači mudro sakrivaju tu informaciju.
Osim toga interesuju me iskustva sa VIVAX invertorom 12-kom koja ide od -20. COP kataloški je preko 4.
Ovo su recimo čiste gluposti i nagađanja o navodnom neizmjerno većem kapacitetu na minusima:
lamudan wrote:Frigo klima mostar fujitsu nocria 14ka, ima cop 4,44 a grijanja max 9kw nominalno 6 kw,mislim da se bolje ne moze naci za ove pare,jer i kad opane snaga na minusu tebi ostane jos kw ko neka druga kad je normalna temperatura vani,trazio sam i ja toshibu ili mitsubishi ali ovih karakteristika toshibe nema ni za 3000km.
lamudan wrote:Vec sam pisao nocria 1900 u frigo klima mostar,nocria 14 je najmanja,u svakom slucaju bolje imat viska snage jer kad bude jako hladno smanji se kapacitet,meni nije trebalo 6kw toplote ali kad padne temp u pravi minus onda je taman to,po meni nocria ima najbolju cijenu za ono sto nudi
Nema ona ni 4kw a kamo li 6 ili 9 "na minusu" ili konkretno na -15C. Isto kao sto ni Toshiba 13ka nema 4kW izlazne snage na -15C već jedino Mitsubishi oko 4,1kW (da me ne bi opet optuživao kako samo "po Fujitsu-u drvlje i kamenje"). Tek na @-7C daju
malo preko 4kW tako da nema govora o tim bombastičnim ciframa na minusima.
Mogao sam i ja tako pričati o 4,2kW tzv. nominalnom i maksimalnom 7kW kapacitetu što moja SKVP-E u teoriji ima @+7C ali nikad to nisam isticao kao adut pri izboru klime kao što to pogrešno ti radiš.
Suština je da dižes Nocriu u nebesa bez pokrića. Jedini pravi adut joj je nekih 400KM manja cijena a
nikako kilovati kojima se Fujitsu razbacuje a ti slijepo vjeruješ i prezentiraš ovdje kao činjenicu.
UV filter i samočišćenje su odlične stvari(već sam pohvalio Nocriu zbog toga) ali malo kome je to bitno(iako bih ja lično volio da tako pametna i praktična rješenja i drugi koriste u svojim klimama).
I opet nagađanja i slijepo ponavljanje proizvodjačevih napuhanih specifikacija:
lamudan wrote:
racunica je jednostavna,moje dvije klime izbacuju zajedno 9,9kw toplote ali pri tome trose oko 2,5KW struje,otprilike kao jedan konvektor,ali imam dobru izolaciju pa stalno rade na nekakvom minimumu,to je moje licno iskustvo,nadam se da ce nekome pomoci
Kako dođe do cifre od haman 10kW ?

Izračunao delta T ulazne i izlazne temperature na unutrašnjoj + volumen zagrijanog zraka + potrošnju klime wattmetrom? Ili samo prenosiš sto proizvođač navodi u letku?
Evo čistog primjera razlika između ostvarivih kapaciteta/COP-a kako kažeš "na minusu" i onog što piše u specifikaciji:
Rezultati švedskog testiranja Toshibe 13ke SKVP2:
a na drugoj strani specifikacije koje glase:
6,6kW uz potrošnju od 2,33kW(100% brzina kompresora). COP pri tako velikom opterećenju kompresora cak i @+7C bude samo
2,9. Tek na tzv. nominalnom opterećenju od 0,85kW i snazi 4,2kW se COP poveća na 4,4. Sto veće opterećenje, to manji COP.
Fujitsu očito još više napuhuje specifikacije sudeći prema podacima iz finskog testa jer joj je čitavim temperaturnim rasponom COP lošiji od ostalih testiranih. Osnovni razlog je upravo vece opterećenje kompresora - Nocria teoretski može povući do skoro 3kW struje (2,95kW). Ali joj to ne pomaze ni na @-7C a kamo li na @-15C u pokušaju da bude jaca od ostalih.
Sad to primijeni na potrošnju od 2,95kW da bi Nocria dala 9kW i dobices COP 3 i to @+7C pri tako velikom opterecenju kompresora. Sad bi ti trebalo biti malo jasnije zasto imaju smisla oni rezultati VTT instituta iz kojih se vidi da svi proizvidjaci friziraju klime @+7C radi specifikacija a u stvarnosti kapacitet vec ispod 0C pada na manje od 5kW a ne 9kW čime hvališ svoju klimu na ovoj temi
A sad što se tice aluzija da sam namjeno odabrao 10ku umjesto 13ke zbog većeg COPa
Toshiba ima dvije verzije unutar Super Daiseikai serije - jednu -E i drugu -ND (Nordic).
10ka SKVP-ND je na svim temperaturama ispod -5C jaca od 13ke SKVP-E (kakvu ja imam). Ako je jaca(kompresor radi na vise rps tj. B10SKVP-ND na 85 do
93rps dok B13SKVP-E do
76rps), to znaci i manji COP, tako da ti je priča o selektivnom biranju slabije da bi ja kao prikazao vecu efikasnost bezvezna. Još brkaš nazivni/nominalni kapacitet i sve što ide s njim (@+7C, visok COP itd.) s realnim uslovima ispod 0C.
I sveđani i finci najčešće testiraju ND 10ku tako da, u nedostatku podataka za "običnu" 13ku, nekad navedem upravo rezultate testova 10ke.
I još jedna stvar, kome je uopšte potrebno 8-9kW toplotne energije na +7C ? Potpuno beznačajne cifre za praktični život.
Naravno i 5kW @-7C pa i 4kW @-15C toplotne energije je dovoljno da pokrije manji i losije izolovan stan ili čitavu dobro izolovanu kuću. Poenta je ne dizati u nebesa slijepo "svog konja" već ljudima reći onako kako je u stvarnosti a ne na papiru.