#1076 Re: kvalitet i cijena peleta u BiH
Posted: 20/11/2015 22:42
zasto?adoadop wrote: Ne nemam, jednocijevni sistem, nema podno.
zasto?adoadop wrote: Ne nemam, jednocijevni sistem, nema podno.
Majstor kaže da ne treba.Danguba wrote:zasto?adoadop wrote: Ne nemam, jednocijevni sistem, nema podno.
A sad fino telefon u ruke i zovi majstora......pitaj ga zasto tebi trosi 2 vrece peleta na dan.......na proljetnim vanjskim temperaturama.adoadop wrote:Majstor kaže da ne treba.Danguba wrote:zasto?adoadop wrote: Ne nemam, jednocijevni sistem, nema podno.
Pa zar to nisi jos uradioadoadop wrote: Možda da smanjim snagu na P2 (ima P1-P5)
Odmah da ti kazem i to s'pavom, los ti majstor.adoadop wrote:Majstor kaže da ne treba.Danguba wrote:zasto?adoadop wrote: Ne nemam, jednocijevni sistem, nema podno.
Grijanje razvedeno 1999 godine.Danguba wrote:
Odmah da ti kazem i to s'pavom, los ti majstor.
Jednocijevni sistem je prevazidjen nakon uocenih nedostataka i manjkavosti u odnosu da dvocijevni.
Za ovakvo grijanje treba precizan proracun(a to ne moze svako uraditi). Ovaj sistem zahjeva i posebne armature gdje kroz jedan ventil ulazi topla voda i kroz isti se vraca ohladjena za nekih 3*C i ide dalje do drugoga i ponavlja radnju ali opet gubi 3*C. Kada radijator postigne zadanu temperaturu ventil zatvara i topla voda ne ide vise u taj radijator nego kroz ventil prolazi dalje do slijedeceg radijatora...Mogao bih o tome jos...
Najbitnije za ovaj sistem grijanje je pravilno postavljanje radijatora gdje s epocinje sa manjim a zavrsava sa vecim radijatorima. Jedan zatvoreni krug u ovakvom sistemu ne moze prelaziti vise od 10-12 KW tako da je u tvom slucaju potrebno napraviti najmanje dva takva zatvorena kruga.
Sada je to sve kasno i iziskuje mnogo izmjena i troskova. Ocito da imas razlicite temperature u pojedinim prostorijama.
Steta.
sveadoadop wrote: Mada još uvijek nisam siguran šta probati.
Danguba wrote:
Odmah da ti kazem i to s'pavom, los ti majstor.
Jednocijevni sistem je prevazidjen nakon uocenih nedostataka i manjkavosti u odnosu da dvocijevni.
Za ovakvo grijanje treba precizan proracun(a to ne moze svako uraditi). Ovaj sistem zahjeva i posebne armature gdje kroz jedan ventil ulazi topla voda i kroz isti se vraca ohladjena za nekih 3*C i ide dalje do drugoga i ponavlja radnju ali opet gubi 3*C. Kada radijator postigne zadanu temperaturu ventil zatvara i topla voda ne ide vise u taj radijator nego kroz ventil prolazi dalje do slijedeceg radijatora...Mogao bih o tome jos...
Najbitnije za ovaj sistem grijanje je pravilno postavljanje radijatora gdje s epocinje sa manjim a zavrsava sa vecim radijatorima. Jedan zatvoreni krug u ovakvom sistemu ne moze prelaziti vise od 10-12 KW tako da je u tvom slucaju potrebno napraviti najmanje dva takva zatvorena kruga.
Sada je to sve kasno i iziskuje mnogo izmjena i troskova. Ocito da imas razlicite temperature u pojedinim prostorijama.
Steta.
Ne razumijem cemu smijanje.LED wrote:Danguba wrote:
Odmah da ti kazem i to s'pavom, los ti majstor.
Jednocijevni sistem je prevazidjen nakon uocenih nedostataka i manjkavosti u odnosu da dvocijevni.
Za ovakvo grijanje treba precizan proracun(a to ne moze svako uraditi). Ovaj sistem zahjeva i posebne armature gdje kroz jedan ventil ulazi topla voda i kroz isti se vraca ohladjena za nekih 3*C i ide dalje do drugoga i ponavlja radnju ali opet gubi 3*C. Kada radijator postigne zadanu temperaturu ventil zatvara i topla voda ne ide vise u taj radijator nego kroz ventil prolazi dalje do slijedeceg radijatora...Mogao bih o tome jos...
Najbitnije za ovaj sistem grijanje je pravilno postavljanje radijatora gdje s epocinje sa manjim a zavrsava sa vecim radijatorima. Jedan zatvoreni krug u ovakvom sistemu ne moze prelaziti vise od 10-12 KW tako da je u tvom slucaju potrebno napraviti najmanje dva takva zatvorena kruga.
Sada je to sve kasno i iziskuje mnogo izmjena i troskova. Ocito da imas razlicite temperature u pojedinim prostorijama.
Steta.![]()
Jednocijevni system prevazidjen![]()
![]()
![]()
Ako vec tvrdis da je los majstor obrazlozi to bolje a ne prepiskom sajta grijanje.friogsan.hr![]()
![]()
Koja 2 kruga???
Koji "Fi" cijevi prenosi maximalno 10-12kW???
Kakava 3 stepena hladjenja vode???
Po tvome objasnjenju (s pravom) kad se jedan radijator u krugu zatvori onda se zatvara cijeli krug grijanja I time prestaje grijanje slijedecih tijela u nizu![]()
Raspitaj se malo bolje, ipak se za ove stvari treba skolovati. nije dovoljno imati samo tastaturu i net![]()
U pravu si glede da to ne moze svako proracunati, a pogotovo instalirati. Zato je I prevazidjen.
Ne moze ga svaki "djilkos" od majstora izvesti
Skoro svaka novogradnja je uradjena u jednocijevnom sistemu grijanja.
I lik se nije zalio na grijanje nego trazi vase misljenje o njegovoj trenutnoj potrosnji
Hvala FilterFilter wrote:sveadoadop wrote: Mada još uvijek nisam siguran šta probati.![]()
termostat ti prebrzo okida, mozda je problem lokacije (blizu kuhinje, vrata) mozda je jednostavno preosjetljiv.
pec radi sa velikom snagom i svaki start povuce masala peleta... i tako u krug. imas dobru izolaciju, ne bi smjelo biti toliko varijacija.
Ne bih svoj portfolio otkrivao na ovoj temi imaju PP za te stvari. Jako rijetko se javljam, mada vas redovno pratim, ali eto nije trebalo osim 2-3 posta i vec se zna moja starost.Danguba wrote:
Ne razumijem cemu smijanje.
Kao prvo, mislim da imam vise radnog staza u gradjevini tacnije arhitekturi, nego ti godina. Godinama ne radim direktno na ovakvim stvarima(tehnicke pripreme) ali se susrecem jako cesto(nadzor) sa ovim.![]()
Drugo, dosta puta sam na ovoj temi objasnjavao kako se vrsi proracun u centralnom grijanju. Kvadratura, kubikaza, gubici, koeficient...dobijes KW i na osnovu toga odredjujes dimenzije radijatora.
Trece, dva kruga sam lupio onako a sve zavisi sta ti proracun kaze. Presjek cijevi ili fi se proracunava od radijatora prema kotlu a nikako obrnuto(isto kao i kod vodovoda u stambenom objektu).
Cetvrto, kod jednocijevnog sistema postavlja se poseban ventil(armatura) koji propusta toplu vodu u radijator i dok ona prodje isti, sasvim je normalno da ce se ohladiti za nekih 3*c. Nekada vise ili manje zavisi od mnogo faktora. Tako ohladjena za neki stepen ide do slijedeceg radijatora kroz postojeci ventil. Kada se to tijelo(radijator) dovoljno zagrije, ventil zatvara protok vode kroz radijator ali ne zaustavlja dalji protok vode prema slijedecem radijatoru.
Drug moj, ne ide to tako. Ismijavati nekoga koga ne poznajes je stvar odgoja ili bezobrazluk a pogotovu na ovakvim temama.
LP
U nekim stvarima mozemo se sloziti a boldirane su i dalje za mene sporne. Procitaj jos jednom kako sam opisao kako funkcionise ventil u jednocijevnom sistemu. Nigdje nisam rekao da voda ne ide dalje dok se zadati radijator ne zagrije nego dok voda ne napravi krug u istom.LED wrote:Ne bih svoj portfolio otkrivao na ovoj temi imaju PP za te stvari. Jako rijetko se javljam, mada vas redovno pratim, ali eto nije trebalo osim 2-3 posta i vec se zna moja starost.Danguba wrote:
Ne razumijem cemu smijanje.
Kao prvo, mislim da imam vise radnog staza u gradjevini tacnije arhitekturi, nego ti godina. Godinama ne radim direktno na ovakvim stvarima(tehnicke pripreme) ali se susrecem jako cesto(nadzor) sa ovim.![]()
Drugo, dosta puta sam na ovoj temi objasnjavao kako se vrsi proracun u centralnom grijanju. Kvadratura, kubikaza, gubici, koeficient...dobijes KW i na osnovu toga odredjujes dimenzije radijatora.
Trece, dva kruga sam lupio onako a sve zavisi sta ti proracun kaze. Presjek cijevi ili fi se proracunava od radijatora prema kotlu a nikako obrnuto(isto kao i kod vodovoda u stambenom objektu).
Cetvrto, kod jednocijevnog sistema postavlja se poseban ventil(armatura) koji propusta toplu vodu u radijator i dok ona prodje isti, sasvim je normalno da ce se ohladiti za nekih 3*c. Nekada vise ili manje zavisi od mnogo faktora. Tako ohladjena za neki stepen ide do slijedeceg radijatora kroz postojeci ventil. Kada se to tijelo(radijator) dovoljno zagrije, ventil zatvara protok vode kroz radijator ali ne zaustavlja dalji protok vode prema slijedecem radijatoru.
Drug moj, ne ide to tako. Ismijavati nekoga koga ne poznajes je stvar odgoja ili bezobrazluk a pogotovu na ovakvim temama.
LP![]()
Zao mi je ako sam te uvrijedio expresijama ali kako drugacije da reagujem na tvrdnju da je jednocijevni system prevazidjen
I jednocijevni system ne radi na principu koji si objasnio.
Kako si ti objasnio, dok se ne ugrije radijator broj 1 u datom krugu, slijedeci nece ni poceti sa grijanjem
pa kako da se ne nasmijem na ovu tvrdnju.
U krugu grijanja, za navedene prostorije, proracunom dolazimo do potrebne grejne snage, shodno tome odredjujemo snagu radijatora a ne dimenzije (clankasti i kompaktni radijatori istih dimenzija nisu iste snage, jel se slazes? )potrebnog za zagrijavanje datog prostora.
Shodno snazi koju prostorije u datom krugu zahtijevaju, odredjuje se tacan Fi cijevi koji ce tu energiju da prenese (razliciti profili cijevi prenose razlicite snage energije jel se slazes i s time)
Radijatorski ventil za jednocijevni sistem (bilo da je obicni ili visokoprotocni, slijedni ili reversni.) nisu automatski osim ako na njima nisu ugradjene "termo-glave", i ne zatvaraju se niti otvaraju automatski.
Po konstrukciji ima zadatak:
-da propusti dio energije (zagrijane vode) u radijator, naglasavam SAMO DIO
-preostalu energiju da proslijedi dalje do slijedeceg grejnog tijela
-da eventualno i prigusi kolicinu energije koja ulazi u radijator a samim tim i kolicinu koja izlazi
-da propusti DJELIC hladne vode iz radijatora koji niti za 1 stepen ne ohladi vodu koja ide u slijedece grejno tijelo. Tako i u slijedece u nizu, to su minimalne kolicine ohladjene vode tako da skoro nikako ne uticu na izbalansiran system.
Po tvom objasnjenju je nemoguce izbalansirati jedan krug da prvi radijator u tom krugu bude hladniji od npr treceg:-)
Itd...
Sto ti rece, mogao bih jos o tome...ali nije tema, sumnjam da vecinu interesuje.
Jedini nedostatak, ako se to moze nazvati tako, kod jednocijevnog sistema je da sistem ne funkcionise bez toplovodne pumpe. Ne mogu ni neki klasicni razvodi.
A sve ostalo mu je prednost.
Jeftinija ugradnja
Brza ugradnja
Jednostavnija ugradnja
i najbitnije, estetski mnoooooogo prihvatljiviji.
I na kraju da se malo zakacim i teme, da me nebi admin obrisao![]()
Jednocijevni razvod grijanja nikako ne utice na potrosnju peleta
LP i tebi @danguba
To sto kritiku tesko podnosis i karakterises je bezobrazlukom i odgojom, necu ti zamjeriti, ipak me ne poznajes
-tacno - manje cijeviJeftinija ugradnja
Brza ugradnja
Jednostavnija ugradnja
i najbitnije, estetski mnoooooogo prihvatljiviji.

karabaja je dao dobar prijedlog, zakucaj termostat na neku vecu vrijednost da ga eliminises iz kruga i testiraj kako radi-grije (trosiadoadop wrote: Promjenit ću poziciju termostata.
Ako se dobro sjećam kod vas je snaga P3 i t kotla 67, a Stand BY je na OFF tj. peć ide u modulaciju. Možda da to probam?
Nedostaje još podataka tipa zadate temperatre kotla, površine koja se grije, da li je to prvo jutarnje startanje peći.. da bi dobio odgovor.strongx wrote:Thermoflux 25 kw pelling
Nakon 1 sat i 15 minuta rada u rezimu P5 temperatura dimovodnih plinova oko 125 stepeni, a vode u kotlu 54 stepena. Jeli to OK?
Slično je i kod mene , samo ja grijem 90 kvadrata i kada t kotla dodje na 62 pri čemu je snaga na P4 dimovodni plinovi su na 150 stepeni (ventilator oko 2160) a onda na t kotla 63 snaga pada na p3 , padaju i t plinova. Ima i video tehničkog stanja kotla na 43 stranici foruma.strongx wrote:Zadana temperatura kotla je 65 stepeni.
Grijem oko 170 mkv. Dobra je izolacija, PVC stolarija i stiropor debljine 8 cm.
Znaci, nakon nekih sat i petnaest minuta temperatura kotla je oko 54 stepena sa tendencijom rasta, a dimovodnih plinova oko 125.
Imam i podatak 2300. Valjda je to vezano za brzinu ventilatora.
Kada spustim na P2 u kotlu se stabilizuje temperatura na 51 stepen i temperatura dimovodnih plinova je oko 90 stepeni.
Pumpa se pali na 50, a gasi na 47 stepeni.
Pepeo je sivkast.