Hvala druže, poslušat ću tvoje savjete i zatražit od izvođača da ispoštuje moje zahtjeve.haso hasic wrote: ↑15/09/2020 17:06 Pazi da se ispostuje duzina cijevi.
Za hansol je minimalna duzina instalacije 3m.
Ako ide direktno kroz zid mora se namotati u krug iza vanjske jedinice.Jeste malo estetski nakaradno ali treba ispostovati sto pise u upustvu za montazu.
Jos bitna stavka je motanje cijevi pod uglom od 90 stepeni.
Za Hansol je deblja cijev 1/2" ili po evropski 12,7mm.
Jako je tesko tu cijev smotati rukom pod 90 a da se ne ustine.Zato treba imati masinu za motanje cijevi da se to fino smota pod 90 stepeni da se ne opstrujira protok freona.
Vakum naravno obavezno da se odradi.
I na kraju moze ali ne mora,na navoje se nanosi leak lock pasta,koja ne dozvolja da vremenom pocne pustati plin na pertlovima.Dosta sam polovne industrijske opreme namontirao koja dodje iz Njemacke,na sve i jednom navoju obavezno sam nasao ovu pastu.
Nisam htio puno raspitivati kako,zasto,ako svabe koriste sigurno je dobra,pa sam i ja nabavio i koristim je preko 10god
Evo fotki one bolje govore od rijeci.
Što se tiče dužine cijevi sad sam pogledao upustvo iz Gree i za Hansol kažu da nema minimalne dužine cijevi.
Evo kako piše:
LINK UPUSTVA http://www.greecomfort.com/literature/N ... ctions.pdf
U specifikacijama od Hansola stoji da je dužina cijevi 5m i prema ovom upustvu to dodje da nema minimalne dužine cijevi.
Prema ovome to jedino važi za uredjaje kojima standardno dodje cijev dužine 7,5m i 8m.
Malo me strah ako bude motao taj višak do 3m u krug da neće na kojem mjestu prelomit i eto većeg problema.