hakize, dijelom si upravu dijelom nisi.
Kompletan energetski sistem (ENTSOe) - povezan dalekovodima, počiva na
P - f i
Q - V regulaciji.
P - f regulacija
U svakom momentu, zahtjevana snaga od potrošača mora biti jednaka proizvodnji. Svako odstupanje u tome dovodi do korekcija na frekvenciji.
Manjak snage frekvencija ide dole
i šta je jako bitno, frekvencija je jedini parametar koji je isti u čitavom sistemu. odnosno, svi sinhroni generatori se vrte istom brzinom, sa različitim opterećenjem. i ako ste ikada imali priliku da budete pored turbogeneratora, može se čuti svaka naglija promjena u teretu i karakteristici... slično kao zvuk vozila, uz brdo, niz brdo, u leru, u nekoj konstantnoj brzini
Q - V regulacija
ista priča, samo sa reaktivnom energijom (one od koje nema rada ali formira se magnetno polje) i naponom.
višak Q - rast napona
manjak Q - pad napona
Solarne elektrane ali i ostali poluvodički elementi imaju mogućnost kontrole Q. Npr, svi veći solarni inverteri nude mogućnost kompenzacije reaktivne snage i snižavanje napona u sistemu. ovo je npr bila tema mog magistarskog, doduse ne sa solarom
zašto noću raste napon? prazni dalekovodi, a dalekovod je jedan veliki kondenzator, jedna ploča zemlja, druga uže dalekovoda, dielektrik je zrak.
i onda neopterećeni dalekovodi dižu napone i prave belaje
u suštini,
viši napon, npr na utičnici umjesto standardnih 230V RMS, da imaš 245V RMS
oprema će trajati kraće sa kvadratom tog odnosa, (245/230)^2 = 1,13
13% brže će se pokvariti (ako vam to šta znači).
dalje, gdje dolazi do problema
nesimetrično opterećenje faza
različite struje po fazama dovode do toga da nula ima neki napon
i šta se onda žale na solar i vjetar
vjetar jeste nepredvidiv i onda je jako teško najaviti količinu (proizvodnju) za naredni dan
solar je jako predvidiv
ako mene pitate, nemaju pravo da se žale za balansiranje, to im je posao. ako je neko zajebao, naplati trošak balansiranja.
i velika većina limita dolazi iz toga da je nekome mrsko da radi svoj posao koji do sada baš i nije morao da radi. imaš domaćinstva i par velikih potrošača, energija dolazi iz sredine ka krajevima, naponi i prilike sve 5 i sve ide kao zadnjih 30 godina.
svaka solarna elektrana je upravljiva izlaznom snagom od 0 do maksimalne trenutno dostupne (koliko sunca ima) unutar 30ms.
i onda se pojavi neko ala Hifa ko nema nikakvog upravljanja nad svojim elektranama na izvozu i srljaju sa najavama i jebu koncepciju svima
i opet se to sve izbalansira, jer je sistem prilično stabilan i uvijek ima prostora da se kompenzuje
ali aktiviraj mu penale, aktiviraj mu bankovnu
ups, to ne smijemo, reis će nas prokleti da radimo protiv bošljaka