Nisam siguran da to rade klasicni Valiant serviseri nego moras zvati onog ko ti je postavljao kompletnu instalaciju.Zeznuto je to sad mora provuci kompletan dovod plina i moras imati prikljucak vode u blizini.Meni je instalaciju neki lik iz Faletica radio jos prije desetak godina.Miss Moonlight wrote: ↑24/11/2021 22:35 Moze li se izmjestiti bojler iz jedne u drugu prostoriju. Ko to radi i koliko kosta?
Vaillant plinski bojler pomoć
Moderator: anex
- Dinostula
- Posts: 3614
- Joined: 30/04/2009 19:10
- Location: Sarajevo
- Contact:
#26 Re: Vaillant plinski bojler pomoć
- ljubicasti limun
- Posts: 1201
- Joined: 27/10/2021 22:23
#27 Re: Vaillant plinski bojler pomoć
Vaillant bojler ima tople vode, radijatori hladni. Sta bi mogl9 biti?
-
- Posts: 21934
- Joined: 05/11/2009 11:49
#28 Re: Vaillant plinski bojler pomoć
Izbacuje li kakvu gresku, koliki ti je pritisak u sistemu grijanja?
Sobni termostat iskljucen?
Sobni termostat iskljucen?
- Dinostula
- Posts: 3614
- Joined: 30/04/2009 19:10
- Location: Sarajevo
- Contact:
#29 Re: Vaillant plinski bojler pomoć
Probaj zrak ispustiti iz cijevi ako nisu grijanje palio u skorije vrijeme.ljubicasti limun wrote: ↑01/03/2022 20:28 Vaillant bojler ima tople vode, radijatori hladni. Sta bi mogl9 biti?
-
- Posts: 2488
- Joined: 06/08/2014 09:47
- Location: Banja Luka
#30 Re: Vaillant plinski bojler pomoć
Vec nekih 12-15 godina imam instaliran Vailant elektrokotao 18 kW, princip zagrijavanja bi trebalo da je isti.
Ako na displeju kotal vidis da je kotao postigao zadatu temperaturu- npr. 60 C, a radijatori hladni-lako je moguce da pumpa ne radi- bilo da je ona sama crkla, ili je crkla elektronicka komponenta na ploci koja je kontrolise.
Svakako provjeri pritisak u kotlu- u rezimu zagrijane vode, na strujnom kotlu se to krece do 1,7-1,8 bara- ne vise.
Budi oprezan/oprezna- ako je kotao topao a radijatori hladni, sigurnije je da iskljucis kotao zbog moguceg nezeljenog povecanja pritiska i havarije, nedajboze eksplozije, dok ne dodje majstor.
@NediM17 :
Ne vjerujem da je problem u sobnom termostatu, jer termostat daje signal kotlu da se grijaci, pumpa i svi ostali sklopovi upale dok se ne postigne zadata temperatura prostorije, i da se kotao, tj grijaci/plamenik ugase/i, kada se ti parametri postignu ili da se ovo isto ugasi ako je termostat vremenski podesen, pa npr. dodje u settings off rezima, iako nije postignuta zadata temperatura prostorije (govorim o sobnim termostatima koji imaju mogucnost podesavanja temperature i vremena rada- na 1 sedmicu i unutar svakog dana vremenski intervali na 15 min, 30 min ili sat vremena/24 h).
Dakle, ako je na kotlu postignuta zadata temp, termostat je najvjerovantije ispravan, jer je dao signal za "on" rezim rada.
Moguce je da je rijec o potrebi odzracivanja sistema, no ako bas nijedan radijator nista ne grije, tada bi se radilo o jako jako velikoj kolicini zraka u sistemu, sto mi se cini prosto nevjerovatnim.
Ako na displeju kotal vidis da je kotao postigao zadatu temperaturu- npr. 60 C, a radijatori hladni-lako je moguce da pumpa ne radi- bilo da je ona sama crkla, ili je crkla elektronicka komponenta na ploci koja je kontrolise.
Svakako provjeri pritisak u kotlu- u rezimu zagrijane vode, na strujnom kotlu se to krece do 1,7-1,8 bara- ne vise.
Budi oprezan/oprezna- ako je kotao topao a radijatori hladni, sigurnije je da iskljucis kotao zbog moguceg nezeljenog povecanja pritiska i havarije, nedajboze eksplozije, dok ne dodje majstor.
@NediM17 :
Ne vjerujem da je problem u sobnom termostatu, jer termostat daje signal kotlu da se grijaci, pumpa i svi ostali sklopovi upale dok se ne postigne zadata temperatura prostorije, i da se kotao, tj grijaci/plamenik ugase/i, kada se ti parametri postignu ili da se ovo isto ugasi ako je termostat vremenski podesen, pa npr. dodje u settings off rezima, iako nije postignuta zadata temperatura prostorije (govorim o sobnim termostatima koji imaju mogucnost podesavanja temperature i vremena rada- na 1 sedmicu i unutar svakog dana vremenski intervali na 15 min, 30 min ili sat vremena/24 h).
Dakle, ako je na kotlu postignuta zadata temp, termostat je najvjerovantije ispravan, jer je dao signal za "on" rezim rada.
Moguce je da je rijec o potrebi odzracivanja sistema, no ako bas nijedan radijator nista ne grije, tada bi se radilo o jako jako velikoj kolicini zraka u sistemu, sto mi se cini prosto nevjerovatnim.
-
- Posts: 2488
- Joined: 06/08/2014 09:47
- Location: Banja Luka
#31 Re: Vaillant plinski bojler pomoć
Znam da je vjerovatno barem 20% skuplje, no ja bih ipak zvao ovlasteni servis:
https://www.vaillant.ba/arotherm-plus/2 ... 311133.pdf
Prije par godina sam imao problem sa elektronikom u kotlu, dosao do jednog vrlo hvaljenog "neolastenog" majstora, - napravio mi je takav haos u kotlu, da sam jedva cekao da prodje sezona grijanja i da mi ovlasteni servis slozi stvari kako je fabrika propisala, a cijena "ruku" je bila manja nego kod ovog "hvaljenog", mada sam morao kupovati neke sklopove koji nisu bili nimalo jeftini da bi se sve vraitlo u prvobitno stanje.
https://www.vaillant.ba/arotherm-plus/2 ... 311133.pdf
Prije par godina sam imao problem sa elektronikom u kotlu, dosao do jednog vrlo hvaljenog "neolastenog" majstora, - napravio mi je takav haos u kotlu, da sam jedva cekao da prodje sezona grijanja i da mi ovlasteni servis slozi stvari kako je fabrika propisala, a cijena "ruku" je bila manja nego kod ovog "hvaljenog", mada sam morao kupovati neke sklopove koji nisu bili nimalo jeftini da bi se sve vraitlo u prvobitno stanje.
- ljubicasti limun
- Posts: 1201
- Joined: 27/10/2021 22:23
#32 Re: Vaillant plinski bojler pomoć
@NediM17
@Dinostula
hvala vam! termostat se bio poremetio.
@Dinostula
hvala vam! termostat se bio poremetio.
-
- Posts: 2488
- Joined: 06/08/2014 09:47
- Location: Banja Luka
#33 Re: Vaillant plinski bojler pomoć
mozes li opisati koji model je termostat i u cemu je bio poremecaj?ljubicasti limun wrote: ↑01/03/2022 22:58 @NediM17
@Dinostula
hvala vam! termostat se bio poremetio.
hvala
- ljubicasti limun
- Posts: 1201
- Joined: 27/10/2021 22:23
#34 Re: Vaillant plinski bojler pomoć
salus. trmperatura nije bila podesena kako treba, drzan je ja niskim temperaturama.kuli1961 wrote: ↑01/03/2022 23:07mozes li opisati koji model je termostat i u cemu je bio poremecaj?ljubicasti limun wrote: ↑01/03/2022 22:58 @NediM17
@Dinostula
hvala vam! termostat se bio poremetio.
hvala
-
- Posts: 2488
- Joined: 06/08/2014 09:47
- Location: Banja Luka
#35 Re: Vaillant plinski bojler pomoć
ok, hvala!ljubicasti limun wrote: ↑02/03/2022 07:11salus. trmperatura nije bila podesena kako treba, drzan je ja niskim temperaturama.
kod mene je neki siemens digitalni termostat, programabilan na 7 dana i okviru jednog dana - programiram rezim rada -vremenski interval i temperatura na svaki puni sat.
Ima tri rezima rada- temp protiv smrzavanja (kada grijanje ne radi- 8 C, stalni rezim rada i ovaj opisani- programabilni.
Kada je u "off"-u, tj. kada je programirano da radijatori ne griju, tada ni kotao ne radi. Zato me je zbunio tvoj opis- kotao topao, radijatori hladni.
-
- Posts: 21934
- Joined: 05/11/2009 11:49
#36 Re: Vaillant plinski bojler pomoć
Kako sam i pretpostavio, uvijek krenuti od banalnosti.
- Dinostula
- Posts: 3614
- Joined: 30/04/2009 19:10
- Location: Sarajevo
- Contact:
#37 Re: Vaillant plinski bojler pomoć
Evo i kod mene bojler krenuo da zeza prvo je bio problem sa pritiskom kad se upale radijatori pritisak raste od 2.5 bara do cak 3.5.
Sad je poceo da raste i kad se koriste samo cesme tj topla voda.NIje ciscen jedno 6-7 godina pa je mozda i do toga li ce prije biti da je nesto drugo.
Sad je poceo da raste i kad se koriste samo cesme tj topla voda.NIje ciscen jedno 6-7 godina pa je mozda i do toga li ce prije biti da je nesto drugo.
- Pauza
- Posts: 679
- Joined: 03/06/2016 11:00
#38 Re: Vaillant plinski bojler pomoć
Može li neko podijeliti broj normalnog i poštenog serisera za plinski bojler, valliant, stari, nema digitalne komande. Vjerovatno je manometar neispravan, kazaljke pokazuju 0 Bara i 0 temperature. Ima tople vode ali nema grijanja na radijatorima, samo na cijevima koje dolaze do radijatora (na kojima su termo glave i ventili otvoreni na najvši nivo br.5).
- rida1976
- Posts: 1948
- Joined: 25/11/2007 19:43
#39 Re: Vaillant plinski bojler pomoć
Imam isto pitamje kao post iznad
-
- Posts: 177
- Joined: 26/04/2011 09:06
#40 Re: Vaillant plinski bojler pomoć
061157804 Amel. On radi i ove starije bojlere