***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Rasprave na razne teme... Ako ne znate gdje poslati poruku, pošaljite je ovdje.

Moderators: Benq, O'zone

User avatar
piplica
Posts: 1745
Joined: 08/11/2013 23:56
Grijem se na: Ćumur

#551 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by piplica »

@prankster
Svako grijanje, pa i grijanje toplom vodom mora imati neku regulaciju.
Samim time što se kuha ohladi kod kolege, znači da regulacija nije dobra, to treba prvo riješiti, vidjeti na koji način se upravlja ta proizvodnjom.
Buffer spremnik je inače veliki gubitak, er prvo zagrijavaš X litara vode, koje kasnije hladiš, i tu nastaju gubitci, tj. dolazi i do distorzije temperature.
Termostat se postavlja obično u najhladniju protroriju, tako da se sigurno sve ugrije.
Terno glave su ti nepotrebne, čak šta više prave ti problem, ti trebaš izbalansirati radijatore, tako da svaki dobije dovoljno tople vode, tek onda će sistem raditi kako treba.
karabajaze
Posts: 122
Joined: 03/10/2014 22:19
Location: Zenica
Grijem se na: TP Termoflux 16kw

#552 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by karabajaze »

Imam slican problem. Prizemlje i potkrovlje imaju radijatore a sprat kuce radijatore i podno grijanje. Razlika u temperaturi je od 1 do 1.5 °C u korist sprata. Da bi iole ujednacio temperature na spratu radijatore kontrolišem termoglavama.
Ne koristim sobni termostat a temperaturu u kuci regulišem temperaturom polaza iz toplotne pumpe. Još sam u fazi testiranja. Trenutno u kucu saljem 37-38°C a u kuci je od 21.5 - 23C.
Tek 15 dana imam toplotnu pumpu, zadovoljan sam potrošnjom. Nemam bafer.
Radim na krivulji grijanja, mislim da mi je ona najbolja za regilaciju temperature samo je problem pronaci prave postavke , zasad.
Pozdrav za Filtera
User avatar
piplica
Posts: 1745
Joined: 08/11/2013 23:56
Grijem se na: Ćumur

#553 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by piplica »

Regulacija termo glavama je nepotrebna, ako se ne uradi balansiranje cijelog sistema, onda češ vječito imati problem.
User avatar
Filter
Posts: 8052
Joined: 31/12/2010 11:42
Location: cirkus

#554 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by Filter »

@karabajaze
:thumbup: i tebi pozdrav druze karabaja.

sad se ovdje citamo
Alive
Posts: 386
Joined: 12/04/2010 15:05

#555 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by Alive »

Citam vecini ljudi 22 stepena sa topkotnom pumpom u kuci.... Sta cemo mi kojima je stalno zima, moze li toplotna pumpa na 24 konstantno drzati? Podno grijanje citava kuca bi se uradilo, oko 180 kvadrata. Hvala
User avatar
ZoomZoomKiwi
Posts: 10613
Joined: 10/03/2022 22:16

#556 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by ZoomZoomKiwi »

Kod mene je konstantno 24°C, toplotna pumpa - podno grijanje, može što ne bi moglo.
Zakalwe
Posts: 417
Joined: 24/07/2012 11:48
Location: truli zapad
Grijem se na: struju
Vozim: na struju

#557 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by Zakalwe »

Alive wrote: 02/02/2024 23:57 Citam vecini ljudi 22 stepena sa topkotnom pumpom u kuci.... Sta cemo mi kojima je stalno zima, moze li toplotna pumpa na 24 konstantno drzati? Podno grijanje citava kuca bi se uradilo, oko 180 kvadrata. Hvala
Mere. Samo navijes pumpu jOOče, i drzi 24. Al vise struje trosi.
Luckyiam
Posts: 4
Joined: 17/03/2023 22:53

#558 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by Luckyiam »

ImageAko sam razumio dobro neko je pito kako izgleda buffer i voda za saniteriju.
Evo buffer od 50l i 200l za tus itd... Na jednoj TP
karabajaze
Posts: 122
Joined: 03/10/2014 22:19
Location: Zenica
Grijem se na: TP Termoflux 16kw

#559 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by karabajaze »

Mjesec dana od ugradnje TP, potrosnja cijele kuce 1150 kw, ako odbijem 400 kw prosjecne potrošnje kuće ispada da je potrošila TP oko 750 kw na 185 mkv,l, nema pufer, u kući preko 22°C Termoflux 16 kw
User avatar
piplica
Posts: 1745
Joined: 08/11/2013 23:56
Grijem se na: Ćumur

#560 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by piplica »

Grijanje na +15 vanjske temperature se ne može uzeti kao referentna potrošnja.
karabajaze
Posts: 122
Joined: 03/10/2014 22:19
Location: Zenica
Grijem se na: TP Termoflux 16kw

#561 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by karabajaze »

piplica wrote: 18/02/2024 07:46 Grijanje na +15 vanjske temperature se ne može uzeti kao referentna potrošnja.
Troši ona i na + 15 ako ima neka da ne troši da je nabavimo :lol:
Peugeot2008
Posts: 359
Joined: 04/02/2022 12:48

#562 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by Peugeot2008 »

karabajaze wrote: 18/02/2024 11:35
piplica wrote: 18/02/2024 07:46 Grijanje na +15 vanjske temperature se ne može uzeti kao referentna potrošnja.
Troši ona i na + 15 ako ima neka da ne troši da je nabavimo :lol:
Nisi ti ništa loše napisao niti je piplica nešto loše napisao, ali je dobro napisao radi ostale raje koja čita pa da ne steknu pogrešan dojam.
arminicos
Posts: 389
Joined: 10/09/2008 12:25

#563 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by arminicos »

Balansiranje protoka krugova lako je ko recimo ima ampule pa prati odvrce zavrce..i prati na ampuli protoke 1-1.5 litar min, spavaca soba 0.5 litar min.
Ja sam porucio termo kameru pa ce mi biti lakse uraditi balans sa termo kamerom svaku sobu balans kruga. Tesko je danas naci dobrog razumnog majstora koji ce doci pomoc ti dati ti savjet..rijesiti problem.. Svi su turali ko ludi prodaju buffera zadnju godinu dana otkriveno je testiranjima da se ispostavilo da je to jedna velika budalestina i bezpotrebno izbijanje para musteriji kao i to ubacivanje cirkulacionih pumpi dodatnih u sistem sve bezpotrebno
Dr_Help
BHTelecom podrška
Posts: 530
Joined: 01/02/2015 13:38
Location: Bosna i Hercegovina

#564 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by Dr_Help »

arminicos wrote: 27/02/2024 18:00 Balansiranje protoka krugova lako je ko recimo ima ampule pa prati odvrce zavrce..i prati na ampuli protoke 1-1.5 litar min, spavaca soba 0.5 litar min.
Ja sam porucio termo kameru pa ce mi biti lakse uraditi balans sa termo kamerom svaku sobu balans kruga. Tesko je danas naci dobrog razumnog majstora koji ce doci pomoc ti dati ti savjet..rijesiti problem.. Svi su turali ko ludi prodaju buffera zadnju godinu dana otkriveno je testiranjima da se ispostavilo da je to jedna velika budalestina i bezpotrebno izbijanje para musteriji kao i to ubacivanje cirkulacionih pumpi dodatnih u sistem sve bezpotrebno
ako si u Sarajevu, posudit ću ti ja kameru da ne kupuješ :_)
User avatar
piplica
Posts: 1745
Joined: 08/11/2013 23:56
Grijem se na: Ćumur

#565 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by piplica »

arminicos wrote: 27/02/2024 18:00 Balansiranje protoka krugova lako je ko recimo ima ampule pa prati odvrce zavrce..i prati na ampuli protoke 1-1.5 litar min, spavaca soba 0.5 litar min.
Ja sam porucio termo kameru pa ce mi biti lakse uraditi balans sa termo kamerom svaku sobu balans kruga. Tesko je danas naci dobrog razumnog majstora koji ce doci pomoc ti dati ti savjet..rijesiti problem.. Svi su turali ko ludi prodaju buffera zadnju godinu dana otkriveno je testiranjima da se ispostavilo da je to jedna velika budalestina i bezpotrebno izbijanje para musteriji kao i to ubacivanje cirkulacionih pumpi dodatnih u sistem sve bezpotrebno
Treba ti IR termometar, i malo vremena.
arminicos
Posts: 389
Joined: 10/09/2008 12:25

#566 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by arminicos »

Dr_Help wrote: 28/02/2024 06:59
arminicos wrote: 27/02/2024 18:00 Balansiranje protoka krugova lako je ko recimo ima ampule pa prati odvrce zavrce..i prati na ampuli protoke 1-1.5 litar min, spavaca soba 0.5 litar min.
Ja sam porucio termo kameru pa ce mi biti lakse uraditi balans sa termo kamerom svaku sobu balans kruga. Tesko je danas naci dobrog razumnog majstora koji ce doci pomoc ti dati ti savjet..rijesiti problem.. Svi su turali ko ludi prodaju buffera zadnju godinu dana otkriveno je testiranjima da se ispostavilo da je to jedna velika budalestina i bezpotrebno izbijanje para musteriji kao i to ubacivanje cirkulacionih pumpi dodatnih u sistem sve bezpotrebno
ako si u Sarajevu, posudit ću ti ja kameru da ne kupuješ :_)
Da sam blize dosao bi..nisam nazalost u Sarajevu..Zavidovici :)
A vidio sam ima sada ovo cudo doda se na mob

Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
$109.69 55%OFF | Guide Mobir Air Thermal Imaging Camera for iPhone & Android Phone Infrared Thermal Imager Inspection Repair Thermographic Camera
https://a.aliexpress.com/_EHcwJfB
User avatar
piplica
Posts: 1745
Joined: 08/11/2013 23:56
Grijem se na: Ćumur

#567 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by piplica »

arminicos wrote: 27/02/2024 18:00 Balansiranje protoka krugova lako je ko recimo ima ampule pa prati odvrce zavrce..i prati na ampuli protoke 1-1.5 litar min, spavaca soba 0.5 litar min.
Ko to još danas radi bez da ima toppmetre i kako si došao do ovih podataka o protoku?
arminicos
Posts: 389
Joined: 10/09/2008 12:25

#568 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by arminicos »

Ma radio je meni jedan hajvan bez topmetra prije 2-3 godine pa mi je uzasno tesko balans uraditi..tacno mi dodje da nekoga strucnog nadjem da uradimo sve na novo i buffer izbacimo i ove 2x cirkulacione pumpe fino da radi samo sa cirkulacionom pumpom iz unutrasnje jedinice TP.

Do rezultata balansa min dosli smo mjerenjima kod prijatelja koji ima mitshubishi TP povezanu na podno i kod njega su emmeti ampule pa je puno lakse balans bilo raditi pratiti 7 dana kada je vani bilo 0 i ispod 0 stepeni balans je radio.
User avatar
piplica
Posts: 1745
Joined: 08/11/2013 23:56
Grijem se na: Ćumur

#569 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by piplica »

Balansiranje krugova nema veze sa vanjskom temperaturom.
Topmetar se lako da ugraditi na postojeći razdjeljnik.
Već sam ti rekao treba ti IR termometar i para dana vremena, ili najobičniji termometar sa sondom, jedan zakačiš na polaz drugi na povrat kruga.
Dr_Help
BHTelecom podrška
Posts: 530
Joined: 01/02/2015 13:38
Location: Bosna i Hercegovina

#570 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by Dr_Help »

piplica wrote: 29/02/2024 15:06 Balansiranje krugova nema veze sa vanjskom temperaturom.
Topmetar se lako da ugraditi na postojeći razdjeljnik.
Već sam ti rekao treba ti IR termometar i para dana vremena, ili najobičniji termometar sa sondom, jedan zakačiš na polaz drugi na povrat kruga.
Da li je problem da nam malo detaljnije to pojasniš :)
User avatar
piplica
Posts: 1745
Joined: 08/11/2013 23:56
Grijem se na: Ćumur

#571 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by piplica »

Cilj balansiranja je da temperatura koja ulazi u krug tokom prolaska kroz krug preda dio temperature podu/estrihu.
To bi bilo idealno da bude 5-6°C., kod radijatora 10-15.
S obzirom da većinom dužina krugova nije ista potrebno je neke krugove prigusiti, da bi brzina prolaska kroz medija dovela do toga da se preda ovih 5-6.
Ako nemaš detaljan proračun gubitaka objekat onda to možeš raditi na način da mjeriš polaz i povrat svakog kruga, i po potrebi korigujueš l/min za mjereni krug.
Kada dobiješ isti Delta T na svim krugovima, onda imaš balansirran sistem.
Na osnovu toga možeš podesiti i primarnu i sekundarnu pumpu, ako imaš obje.
Drugi dio je naći minimalnu polaznu temperaturu, mada to je lakši dio posla nakon balansiranja krugova.
Ozi111
Posts: 1
Joined: 10/02/2020 21:42

#572 ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by Ozi111 »

Pozdrav,
Molim za preporuku majstora/firme za ugradnju Mitsubishi TP grijanje/hlađenje sa ugradnjom kanalni jedinica za hlađenje.Podno grijanje.Lokacija Sarajevo.
vodoinstalater
Posts: 240
Joined: 14/07/2004 22:45

#573 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by vodoinstalater »

Zakalwe wrote: 22/12/2023 15:28 Meni pravo cudno kad citam o ovim kotlovima od 35kW (!!), toplotnim pumpama od 16kW itd. Pa jesu li to dvorci?

Ovako radi moja toplotna pumpa na -15 stepeni. Kuca 180 kvadrata, 77:o godiste, drvena. Podno grijanje, toplotna pumpa 8kW (termalno) sa geotermalnim izvorom toplote (=busotina 170m). Trosi 1.5kW struje kad radi, a ne radi 100% dok ne bude ispod -20 napolju...

Image
Jel ovo u BiH ili negdje vani ?

Jel ima još neko sa iskustvom toplotne pumpe voda-voda ? Posebno me interesuje voda-voda sistem sa bunarom. Znam za neke objekte sa sondama ali me baš interesuju iskustva iz BIH kada je u pitanju voda-voda sistem sa direktnim zahvatanjem podzemnih voda.
Zakalwe
Posts: 417
Joined: 24/07/2012 11:48
Location: truli zapad
Grijem se na: struju
Vozim: na struju

#574 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by Zakalwe »

vodoinstalater wrote: 17/03/2024 12:54 Jel ima još neko sa iskustvom toplotne pumpe voda-voda ? Posebno me interesuje voda-voda sistem sa bunarom. Znam za neke objekte sa sondama ali me baš interesuju iskustva iz BIH kada je u pitanju voda-voda sistem sa direktnim zahvatanjem podzemnih voda.
Svedska. Bunar nije toliko uobicajen. Ali 500m cijevi zaorano 1m ispod povrsine njive ili podvodno u jezeru jeste. Vecina su sonde u busotinama. Dodje kamion i izbusi. Gotovo za jedan dan.
vodoinstalater
Posts: 240
Joined: 14/07/2004 22:45

#575 Re: ***TOPLOTNE PUMPE*** ( CIJENE,ISKUSTVA)

Post by vodoinstalater »

Zakalwe wrote: 17/03/2024 12:58
vodoinstalater wrote: 17/03/2024 12:54 Jel ima još neko sa iskustvom toplotne pumpe voda-voda ? Posebno me interesuje voda-voda sistem sa bunarom. Znam za neke objekte sa sondama ali me baš interesuju iskustva iz BIH kada je u pitanju voda-voda sistem sa direktnim zahvatanjem podzemnih voda.
Svedska. Bunar nije toliko uobicajen. Ali 500m cijevi zaorano 1m ispod povrsine njive ili podvodno u jezeru jeste. Vecina su sonde u busotinama. Dodje kamion i izbusi. Gotovo za jedan dan.
Ma poznati su mi principi nije mi to sporno. Kvalitetna realizacija u ovim nasim lokalnim uslovima mi je teza stvar. Plus kod nas su usluge busenja jako skupe.
Kod tebe odradili za jedan dan 170 m busotinu? Dosta impresivno. Hvala na odgovoru.

Valjda se jos neko javi sa voda-voda sistemom i ličnim iskustvom sa bunarskim ili slicnim sistemom.

Moj "problem" je objekat sa cca 230 m2 stambenog prostora, ima plinski bojler i radijatorski visokotemperaturni sistem izveden za cca 170 m2. Razmisljao sam da uradim voda-voda sistem, koji bi samo dodao na ove radijatore. Medjutim ponude za samu TP i izmjenjivač su jako visoke. Gotovo da nema isplativosti, pogotovo jer se objekat ne koristi u potpunosti. Realno trebam za grijanje za mozda 110-120 m2.
Post Reply