Ljudi, ako ima neko ko se razumije u vodoinstalacije, imam jedno pitanje. Kupio sam podpultni bojler, 5 litara. Sve je spojeno i sve je OK, nigdje na spojevima ne curi voda.
Međutim, kada bojler grije vodu, uslijed povećanja temperature poveća se i pritisak i bez obzira na koju stranu je okrenuta česma, iz nje kapa prvo topla, a na kraju vrela voda. Čim izbaci termostat, odnosno kada bojler ne grije vodu, kapanje prestaje.
Da li je ovo određeni zaštitni mehanizam bojlera od prevelikog pritiska? Sve mi se čini da termostat ima tu funkciju i da se voda grije do određene temprature, ali eto, sve je moguće, pa zato pitam. Unaprijed hvala na odgovorima.
Podpultni bojler - curi na česmi
- Billy The Pljuc
- Posts: 3381
- Joined: 06/02/2015 07:59
- Location: Odakle sam bio, više nisam...
#2 Re: Podpultni bojler - curi na česmi
Koliko se ja razumijem to curenje ili kapanje nema veze sa bojlerom u smislu da je to neki zaštitni mehanizam i da bi to tako trebalo biti. Meni je u jednoj prilici potpuno nov bojler počeo puštati nakon par dana od instalacije koju sam sam izveo, pritisak koji je nastajao prilikom grijanja vode je jednostavno negdje morao izbiti a u mom slučaju izbio je na samom "kazanu".
Pokušaj problem riješiti smanjenjem temperature vode koju griješ, trenutno imam Gorenjev Ctiki i ne držim recimo na stepenu III nego na II a ima i opcija eko, nema "prokapavanja" na slavini.
Hanuma se žalila da joj voda nije dovoljno vrela al' pošto ja uglavnom perem suđe rekoh joj samo da mi izađe iz "kancelarije", meni je temperatura sasvim OK.
Pokušaj problem riješiti smanjenjem temperature vode koju griješ, trenutno imam Gorenjev Ctiki i ne držim recimo na stepenu III nego na II a ima i opcija eko, nema "prokapavanja" na slavini.
Hanuma se žalila da joj voda nije dovoljno vrela al' pošto ja uglavnom perem suđe rekoh joj samo da mi izađe iz "kancelarije", meni je temperatura sasvim OK.
- nosara
- Posts: 22695
- Joined: 30/03/2005 12:10
- Location: Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
#3 Re: Podpultni bojler - curi na česmi
Mora kapati, smanji temp. Kapanje je normalno, curenje vec nije, znaci da pregrijava vodu. Smanji temp.
-
- Posts: 43
- Joined: 29/09/2008 09:40
-
- Posts: 21680
- Joined: 05/11/2009 11:49
#5 Re: Podpultni bojler - curi na česmi
@Unreal
Tih kuhinjskih bojlera imas dvije vrste, niskotlacni i visokotlacni. Niskotlacni su jeftiniji i oni su u stvari otvoreni sistem, dakle bez pritiska. Prilikom zagrijavanja dolazi do povecanja zapremine i visak izlazi na slavinu. Slavine za ovu vrstu bojlera su sa 3 cijevi. Tako da taj bojler kada grije vodu mora kapati. U svakom slucaju ne treba ga drzati na max. nego recimo na drugom od tri podioka, oko 55 stepeni temp. vode.
Visokotlacni bojleri su skuplji, to je zatvoreni sistem, slavina je sa dvije cijevi i kod njih nema kapanja.
Dakle, pomiri se s tim da kapa dok grije vodu, to je normalno za tu vrstu bojlera.
Tih kuhinjskih bojlera imas dvije vrste, niskotlacni i visokotlacni. Niskotlacni su jeftiniji i oni su u stvari otvoreni sistem, dakle bez pritiska. Prilikom zagrijavanja dolazi do povecanja zapremine i visak izlazi na slavinu. Slavine za ovu vrstu bojlera su sa 3 cijevi. Tako da taj bojler kada grije vodu mora kapati. U svakom slucaju ne treba ga drzati na max. nego recimo na drugom od tri podioka, oko 55 stepeni temp. vode.
Visokotlacni bojleri su skuplji, to je zatvoreni sistem, slavina je sa dvije cijevi i kod njih nema kapanja.
Dakle, pomiri se s tim da kapa dok grije vodu, to je normalno za tu vrstu bojlera.
-
- Posts: 43
- Joined: 29/09/2008 09:40
#6 Re: Podpultni bojler - curi na česmi
Hvala, ima logike. Kod mene je niskotlačni i slavina je sa 3 cijevi. Pomirio sam se sa kapanjemNediM17 wrote: ↑04/08/2020 09:55 @Unreal
Tih kuhinjskih bojlera imas dvije vrste, niskotlacni i visokotlacni. Niskotlacni su jeftiniji i oni su u stvari otvoreni sistem, dakle bez pritiska. Prilikom zagrijavanja dolazi do povecanja zapremine i visak izlazi na slavinu. Slavine za ovu vrstu bojlera su sa 3 cijevi. Tako da taj bojler kada grije vodu mora kapati. U svakom slucaju ne treba ga drzati na max. nego recimo na drugom od tri podioka, oko 55 stepeni temp. vode.
Visokotlacni bojleri su skuplji, to je zatvoreni sistem, slavina je sa dvije cijevi i kod njih nema kapanja.
Dakle, pomiri se s tim da kapa dok grije vodu, to je normalno za tu vrstu bojlera.
pozdrav,