Kamin interio 20 termoflux, problem kamin se gasi
-
- Posts: 142
- Joined: 21/05/2012 18:47
#1 Kamin interio 20 termoflux, problem kamin se gasi
Pozdrav ekipa, imam pec na kamin interio 20 i posto nam dolazi zima odlucio sam ga upaliti tek tako da vidim jel sve OK i imam proble takav da se kamin jednostavno ugasi nakon 15-20 min rada. Znaci odradibsve potpalu stabilizaciju plamena onda malo radi pa ode na moduliranje i onda se ugasi tako radi bez termostata i sa termostatom ako je neko imao slican problem molio bih za iskustva
- Maraschino
- Posts: 18997
- Joined: 10/11/2006 16:15
- Location: ...
- Control panel
- Posts: 5911
- Joined: 10/04/2008 12:12
- Location: Sarajevo
#3 Re: Kamin interio 20 termoflux, problem kamin se gasi
Halidu to netreba.
-
- Posts: 223
- Joined: 17/07/2013 20:58
#4 Re: Kamin interio 20 termoflux, problem kamin se gasi
Imao sam slicnu situaciju s tim kaminom gdje se nakon ciscenja turbulatora izvukla zica koja ima sondu koja mjeri temperaturu kotla, s desne strane kad se podigne poklopac. I sonda se naslanjala na metal od kamina i prebrzo dolazilo do rasta temperature te se kamin brzo gasio. Problem rijesio tako sto sam sondu vratio gdje joj je bilo mjesto