Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Danguba wrote:
Nikako ne ide kombinacija termoglave, termostat i mis ventil.
Što ne ide?
Zar ima logike staviti glavni termostat i jos 5-6 termostata okolo?
Kotlovi imaju na sebi jedan vid termostata jer se regulisu prema temperaturi vode u povratnom vodu. Shodno tome se i modulira snaga kotla, bar kod thermoflux kotlova.
Kombinacija termostat i pec na kruto gorivo nije bas najsretnije rjesenje...
Tačno tako , peć regulisana po temperaturi vode + termoglave zakon za komfor grijanja i uštedu. Svrhu sobnog termostata vidim jedino kao "daljinca" nekome kome je kotao daleko u prizemlju-garaži.
Lozac wrote:
1. Sistem bez miš ventila sa sobnim termostatom: zadamo npr. temp. kotla 70-75C, pustimo vodu direktno u radijatorski krug, temperatura u prostoriji se brzo dostigne i termostat iskljuci kotao. Dakle termostat je taj koji iskljucenjem pravi ustedu.
Možeš misliti kako je ugodno sjediti u sobi gdje je temp u radijatorima 70-75*C ?!
Lozac wrote:
2. Sistem sa miš ventilom bez termostata (radijatori sa termoventilima): zadamo temp. kotla 70C, pomocu miš ventila regulisemo temp. prema radijatorima a kotao se gasi kada temp. vode u kotlu pređe zadanu.
Na ovaj način kotao određuje koliko ćeš dobiti toplote u sobi bez obzira jel pretoplo ili prehladno. Razumijem ako je pretoplo da smanjiš na miš ventilu ili termoglavama a šta ako je hladno u sobi? Čekaš da temp kotla padne na određenu vrijednost i onda će se kotao upaliti i početi grijati, pa možda ti nekad i bude toplo.
sabanss wrote:
Zar ima logike staviti glavni termostat i jos 5-6 termostata okolo?
Po meni, ima.
maks_rs wrote:Tačno tako , peć regulisana po temperaturi vode + termoglave zakon za komfor grijanja i uštedu. Svrhu sobnog termostata vidim jedino kao "daljinca" nekome kome je kotao daleko u prizemlju-garaži.
Hajde nam objasni svoj sistem posto ja nisam nista skontao.
Evo recimo kod mene, max. temperatura vode kotla je 65C, pumpa pali na 50C, imam pet nivoa snage, termoglave na radijatorima.
- Postimam zeljene temperature na radijatorima po prostorijama
- Upalim Kotao na Po5 odnosno max. snagu
- Kotao zagrijava vodu, pali pumpu i grije svu vodu u radijatorima
- Termoglave na radijatorima zatvaraju protok vode prema radijatoru po dostizanju zeljene temperature
- Kotao je ugrijao svu vodu i modulira snagu na stepenicu ili vise stepenica nize (zavisno od vanjske temp., zeljene temp. po prostorijama i slicno)
- Na nekoj snazi kotao odrzava temperaturu u stanu prema zadanom stanju (i ovo zavisi od vise faktora)
- Radijatori se otvaraju kada temperatura padne ispod zeljenog nivoa - Kotao modulira snagu na stepenicu vise i jace dogrijava vodu.
Gdje prema tvom sistemu ovdje ima mjesta za termostat?
Hajde nam objasni svoj sistem posto ja nisam nista skontao.
Evo recimo kod mene, max. temperatura vode kotla je 65C, pumpa pali na 50C, imam pet nivoa snage, termoglave na radijatorima.
- Postimam zeljene temperature na radijatorima po prostorijama
- Upalim Kotao na Po5 odnosno max. snagu
- Kotao zagrijava vodu, pali pumpu i grije svu vodu u radijatorima
- Termoglave na radijatorima zatvaraju protok vode prema radijatoru po dostizanju zeljene temperature
- Kotao je ugrijao svu vodu i modulira snagu na stepenicu ili vise stepenica nize (zavisno od vanjske temp., zeljene temp. po prostorijama i slicno)
- Na nekoj snazi kotao odrzava temperaturu u stanu prema zadanom stanju (i ovo zavisi od vise faktora)
- Radijatori se otvaraju kada temperatura padne ispod zeljenog nivoa - Kotao modulira snagu na stepenicu vise i jace dogrijava vodu.
Gdje prema tvom sistemu ovdje ima mjesta za termostat?
Odlicno objasnjeno s'tim sto bih dodao, u svakoj prostoriji zeljena temperatura.
sabanss wrote:@hulioko
Hajde nam objasni svoj sistem posto ja nisam nista skontao.
Trenutno stanje mog sistema je jedan kotao, dvije kuće, svaka kuća ima svoju pumpu kojom upravlja po jedan sobni termostat (dvije pumpe i dva termostata), četverokraki mješajući sa Seltronom ACC10 je jedan na čitav sistem. Na svim radijatorima su termoglave. Kotao radi svoje. Svaki termostat upravlja svojom pumpom, odnosno pali/gasi zavisno da li treba toplote u svakoj kući posebno. U hodnicima i stepeništu su termoglave postavljene na recimo 3, u dnevnoj na max, ostale sobe po potrebi. Eto.
Pa covjek ti je i rekao upravo ono sto imas u svom setupu, a ti si mu rekao "nigdje veze"
Tebi termostat sluzi da odvoji dva sistema grijanja tj. da ne moras rucno ukljucivati / iskljucivati pumpu ili zavrtati / odvrtati ventile.
Osim toga moras paziti da temperatura termostata bude iznad temperature termo glava na radijatorima da ne bi slucajno iskljucio dovod tople vode. Ti u stvari kontrolises pumpu, a ne kotao ako sam dobro shvatio?
Ako su termo glave maksimalno otvorene, za sta ti onda sluze? Mozes komotno i obicne ventile staviti.
Termostat ukljucuje pumpu iskljucivo zavisno od temperature prostorije u kojoj se nalazi.
Termo glave rade odvojeno. Ako odredis temperaturu u spavacoj sobi 20*C ona ce tu temperaturu konstantno odrzavati i po potrebi otvarati i zatvarati dotok tople vode...i tako u svakoj prostoriji(zavisno od zadane temperature).
hulioko wrote:
Trenutno stanje mog sistema je jedan kotao, dvije kuće, svaka kuća ima svoju pumpu kojom upravlja po jedan sobni termostat (dvije pumpe i dva termostata), četverokraki mješajući sa Seltronom ACC10 je jedan na čitav sistem. Na svim radijatorima su termoglave. Kotao radi svoje. Svaki termostat upravlja svojom pumpom, odnosno pali/gasi zavisno da li treba toplote u svakoj kući posebno. U hodnicima i stepeništu su termoglave postavljene na recimo 3, u dnevnoj na max, ostale sobe po potrebi. Eto.
I čemu ovdje služi termostat osim uloge daljinskog upravljača? Šta se desi kad neko provjetri neku sobu ili kupatilo a termostat u dnevnom ugašen jer je toplo? Naravno sjedi u hladnom dok se termostat smiluje da pokrene pumpu.
hulioko wrote:
Trenutno stanje mog sistema je jedan kotao, dvije kuće, svaka kuća ima svoju pumpu kojom upravlja po jedan sobni termostat (dvije pumpe i dva termostata), četverokraki mješajući sa Seltronom ACC10 je jedan na čitav sistem. Na svim radijatorima su termoglave. Kotao radi svoje. Svaki termostat upravlja svojom pumpom, odnosno pali/gasi zavisno da li treba toplote u svakoj kući posebno. U hodnicima i stepeništu su termoglave postavljene na recimo 3, u dnevnoj na max, ostale sobe po potrebi. Eto.
I čemu ovdje služi termostat osim uloge daljinskog upravljača? Šta se desi kad neko provjetri neku sobu ili kupatilo a termostat u dnevnom ugašen jer je toplo? Naravno sjedi u hladnom dok se termostat smiluje da pokrene pumpu.
Svako provjetravanje prostorije ne bi trebalo biti duže od 5 minuta. Poslije nekoliko minuta po obavljenom provjetravanju temperatura se vraća na onu koja je i bila prije nego li smo provjetrili prostoriju ( zidovi i namještaj su sačuvali akumulirali toplotu i istu prenjeni na zrak prostorije)
. Cilj provjetravanja je izmjena zraka u prostoriji a ne rashlađivanje iste. S obzirom na ovu činjenicu sasvim je svejedno da li će ili ne termostat u dnevnoj pokrenuti pumpu ili upaliti gorionik na peći.
Mislim da je prednost termostata sto pri dostizanju zadane temp. prostorije iskljucije kotao (zaustavlja potrosnju) dok termoventili zaustavljaju protok vode (koja se sada brze grije u kotlu) koji se potom gasi kada dostigne zadanu temp. vode... a za to vrijeme (dok se voda ne pregrije) se trosi pelet
Da li je neko imao iskustva sa bezicnim termostatom. Djeluje mi kao dobra stvar: u toku dana regulisemo temp. npr. u dnevnom boravku, navece ga ponesemo u spavacu sobu, a u dnevnom malo zavrnemo termoventile preko noci
karabajaze wrote:
Svako provjetravanje prostorije ne bi trebalo biti duže od 5 minuta. Poslije nekoliko minuta po obavljenom provjetravanju temperatura se vraća na onu koja je i bila prije nego li smo provjetrili prostoriju ( zidovi i namještaj su sačuvali akumulirali toplotu i istu prenjeni na zrak prostorije)
. Cilj provjetravanja je izmjena zraka u prostoriji a ne rashlađivanje iste. S obzirom na ovu činjenicu sasvim je svejedno da li će ili ne termostat u dnevnoj pokrenuti pumpu ili upaliti gorionik na peći.
Možda će se temperatura i vratiti ( po termometru ) ali subjektivan osjećaj hladnoće je neizbježan ( a bogami i objektivan jer nema IC zračenja iz radijatora).
Lozac wrote:Mislim da je prednost termostata sto pri dostizanju zadane temp. prostorije iskljucije kotao (zaustavlja potrosnju) dok termoventili zaustavljaju protok vode (koja se sada brze grije u kotlu) koji se potom gasi kada dostigne zadanu temp. vode... a za to vrijeme (dok se voda ne pregrije) se trosi pelet
Da li je neko imao iskustva sa bezicnim termostatom. Djeluje mi kao dobra stvar: u toku dana regulisemo temp. npr. u dnevnom boravku, navece ga ponesemo u spavacu sobu, a u dnevnom malo zavrnemo termoventile preko noci
Toliko ugrađene automatike a toliko ručnog rada , gdje je tu komfor ?
Lozac wrote:Mislim da je prednost termostata sto pri dostizanju zadane temp. prostorije iskljucije kotao (zaustavlja potrosnju) dok termoventili zaustavljaju protok vode (koja se sada brze grije u kotlu) koji se potom gasi kada dostigne zadanu temp. vode... a za to vrijeme (dok se voda ne pregrije) se trosi pelet
Da li je neko imao iskustva sa bezicnim termostatom. Djeluje mi kao dobra stvar: u toku dana regulisemo temp. npr. u dnevnom boravku, navece ga ponesemo u spavacu sobu, a u dnevnom malo zavrnemo termoventile preko noci
Da ali kotao takodjer ima automatiku pa mozes podesiti snage kotla.
Bezicni termostat je super, ali uz kombinaciju kotla na plin. Zaguglaj NetAtmo.
Last edited by sabanss on 16/01/2016 12:38, edited 1 time in total.
Prođe prvih 90 dana grijanja:
- potrošeno 2 tone peleta.
- 944 radna sata
-radila u prosjeku 10 sati/dan
- 22,2 kg peleta/dan
- 2,11 kg/h
-grijano 160 kvadrata-
-temperatura kotla od 75*-80*C
- u kuću išlo od 35*-42*C
-termoflux 25 kw eco
- stiropor 10 cm
cijena grijanja za polusezonu iznosila 520 KM ili mjesečno po 173 KM za 160 kvadrata
Imam kamin Mintherm 8 ali u zadnje vrijeme mi se desava da izbaci gresku E04 Vatr i prestane da radi. To se desava nakon sto sama odradi "Ciscenje" i poslije toga se ne upali nego izbaci tu gresku na displeju. Sta bi mogao biti problem?
Ovo pise u prirucniku, ali ne znam sta je dozator.
Je li moguce da je los kvalitet peleta uzrok ovoga?
Reglan wrote:Imam kamin Mintherm 8 ali u zadnje vrijeme mi se desava da izbaci gresku E04 Vatr i prestane da radi. To se desava nakon sto sama odradi "Ciscenje" i poslije toga se ne upali nego izbaci tu gresku na displeju. Sta bi mogao biti problem?
Ovo pise u prirucniku, ali ne znam sta je dozator.
Je li moguce da je los kvalitet peleta uzrok ovoga?
Ovako na prvu, moguce.
Los pelet pravi razne probleme od loseg doziranja, lijepljenja, loseg sagorjevanja, visak pepela, crn i ucauren pepeo...pa do sporog razvijanja i oscilacije temperature.
Dozator bi trebao da bude onaj ''svrdo'' sto se okrece i time dozira pelet u gorionik. Ne bi bilo lose da ispraznis sve iz spremnika i da ga dobro usisas i pregledas.
Mislim da sam ovdje pisao kako sam kupio neki pelet koji mi je po duzini bio sumnjiv. Temperatura u kotlu mi oscilirala dok nije zaglavio dozator. Morao sve povaditi i ocistiti. Nazvao one gdje sam kupio ''dolazite i vozite ovo smece''. Nema govora, odmah su dosli i izvinuli se jer su i oni tek poceli prodavati taj pelet.
Bio je duzi i onaj rotor(svrdo'' sto ga uvlaci nije ga ravnomjerno hvatao tako da ga nije dozirao kako treba dok na kraju nije zaglavio sve.
Ma pelet je uzasan izgleda, bude dosta pepela, stvrdne se uzasno u onoj posudici a vrata zatamne nakon sat vremena gorenja vatre. Svako jutro usisam posudu i oko posude al nisam usisavao spremnik za pelet nikako. Ebem ti senigor i pelet, a placo 295 po toni
Reglan wrote:Ma pelet je uzasan izgleda, bude dosta pepela, stvrdne se uzasno u onoj posudici a vrata zatamne nakon sat vremena gorenja vatre. Svako jutro usisam posudu i oko posude al nisam usisavao spremnik za pelet nikako. Ebem ti senigor i pelet, a placo 295 po toni
Koliko si uzeo?
Da nije vlazan? Probaj ga drzati u nekoj prostoriji gdje se grije da izadje vlaga(malo vrece otvori) a ako je u sastavu greska, valja ti se sa njim zezati dok ne potrosis.
Može li neko ko ima kovanovu pec od 35KW napisati svoje postavke i prosjecnu potrosnju? Ja sam prosle i pretprosle godine potrosio oko 5t peleta za sezonu grijanja, a grije kucu od dva sprata (10x10), izolacija 5cm stiropor i plastična stolarija. Imam osjećaj da ove godine trošim više peleta, trenutno sam potrošio 3t. Ili je pelet manje kaloričan ili je nesto drugo. Koristim Kovanov pelet. Od regulacije imam samo bezični termostat, nadam se da je to dovoljno.
Ima li neko problema sa grijačem koji pali pelet? Ja sam za pet sezona 4 grijača promjenio.
otacxxl wrote:Ima li neko problema sa grijačem koji pali pelet? Ja sam za pet sezona 4 grijača promjenio.
Cudno je to......od 2008. godine do danas na termoflux kotlu nikad nije zamijenjen grijac.......da li je neki serviser trazio razlog zasto crkava grijac.
otacxxl wrote:Ima li neko problema sa grijačem koji pali pelet? Ja sam za pet sezona 4 grijača promjenio.
Cudno je to......od 2008. godine do danas na termoflux kotlu nikad nije zamijenjen grijac.......da li je neki serviser trazio razlog zasto crkava grijac.
Spominjao je neko cini mi se na temi. Los pelet se lijepi za grijac i uzrokuje njegovo pregorijevanje.
Mi svake godine kupimo pelet u Gracanici na sajmu ...nekad na proljece.....trgovir......uvijek bude dobar.......zadnjih godina se uvijek placalo nesto oko 260-270KM po toni.........koliko vidim nema potrebe mijenjat proizvodjaca