#1 Racunanje toplotnih gubitaka
Posted: 12/12/2013 11:05
Vidim da dosta ljudi pita koliko mi treba nekog izvora toplote da ugrijem stan pa sam odlucio da napisem temu u kojoj je to fino objasnjeno i ako nekome nije jasno da ovdje pita.
uzet cu za primjer stan od 5x10 tj 50m2(m2 je metara kvadratnih) i visinom stropa 2,5m, prozora neka ima ukupno 10m2. zamislit cu da taj stan stoji na zemlji tj nema susjednih stanova.
osnovna formula za racunanje gubitaka je:
UxPxD gdje je U- u vrijednost zida, P- povrsina zida, D- temperaturna razlika vani-unutra
U vrijednost mozete izracunati na nekoj stranici za racunanje U vrijednosti. ja koristim ovu http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/vws.htm
evo da izracunamo koliko imamo gubitaka na prozorima
0,7x10x42=280w
0,7 je U vrijednost za prozore sa trostrukim low-e staklom
10 je ukupna povrsina prozora
42 je temp. razlika tj vanjska -20C a unutrasnja 22C = 42
znaci mi kad je najveca zima gubimo 280W samo na prozore
idemo dalje
pod:
0,5x50x12=300w
0,5 je U za pod izolovan 7cm stiropora
50 je povrsina stana
12 je razlika tj temp zemlje 10C a unutrasnja 22C=12
strop:
0,5x50x42=1050w
0,5 je U za strop izolovan 7 cm stiropora ili staklene vune
50 povrsina stropa
42 je temp. razlika tj vanjska -20C a unutrasnja 22C = 42
zidovi:
0,28x65x42=764w
0,28 je zid cigla i 10cm stiropora
75 povrsina vanjskog zida
42 je razlika u temp vani unutra
ukupno gubitaka imamo:
(0,7*10*42)+(0,5*50*12)+(0,5*50*42)+(0,28*65*42)=2408w
na ovo se jos doda 30% na provjetravanje:
3130w ovo je znaci ukupna snaga grijalica koje su potrebne. ako imamo 2 sobe onda u jednu ide 1500w a u drugu 1500w konvektor al da bude knap zato uzeti bolje malo jace.
e sad racunica ako hocemo da znamo koliko godisnje imamo gubitaka:
ista je racunica samo sto je razlika u onome D tj temperaturnoj razlici. prosjecna temperatura za Sarajevo za 6 mjeseci grijanja je 7C. za nas slucaj:
(0,7*10*15)+(0,5*50*12)+(0,5*50*15)+(0,28*65*15)=1053w tj 1kw
za dan potrosimo 24kwh puta 30 dana puta 6 mjeseci=4320 kwh plus 30% na provjetravanje=5616
znaci godsnji gubtici su 5616 kwh. ako se grijemo na struju to izadje 5616 puta 0,14km izadje 786KM grijanja na struju. ako koristite neki drugi energent pogledajte cijene na http://www.klix.ba/forum/uporedne-cijen ... 09027.html
ovo je pojednostavljena racunica . ako imate komsije koje vas griju onda te zidove ne racunate ili ako vam ima neko iznad ili ispod isto tako. moguce da sam ja negdje nesto pogriejsio ako jesam neka me neko ispravi ali mislim da je to to.
uzet cu za primjer stan od 5x10 tj 50m2(m2 je metara kvadratnih) i visinom stropa 2,5m, prozora neka ima ukupno 10m2. zamislit cu da taj stan stoji na zemlji tj nema susjednih stanova.
osnovna formula za racunanje gubitaka je:
UxPxD gdje je U- u vrijednost zida, P- povrsina zida, D- temperaturna razlika vani-unutra
U vrijednost mozete izracunati na nekoj stranici za racunanje U vrijednosti. ja koristim ovu http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/vws.htm
evo da izracunamo koliko imamo gubitaka na prozorima
0,7x10x42=280w
0,7 je U vrijednost za prozore sa trostrukim low-e staklom
10 je ukupna povrsina prozora
42 je temp. razlika tj vanjska -20C a unutrasnja 22C = 42
znaci mi kad je najveca zima gubimo 280W samo na prozore
idemo dalje
pod:
0,5x50x12=300w
0,5 je U za pod izolovan 7cm stiropora
50 je povrsina stana
12 je razlika tj temp zemlje 10C a unutrasnja 22C=12
strop:
0,5x50x42=1050w
0,5 je U za strop izolovan 7 cm stiropora ili staklene vune
50 povrsina stropa
42 je temp. razlika tj vanjska -20C a unutrasnja 22C = 42
zidovi:
0,28x65x42=764w
0,28 je zid cigla i 10cm stiropora
75 povrsina vanjskog zida
42 je razlika u temp vani unutra
ukupno gubitaka imamo:
(0,7*10*42)+(0,5*50*12)+(0,5*50*42)+(0,28*65*42)=2408w
na ovo se jos doda 30% na provjetravanje:
3130w ovo je znaci ukupna snaga grijalica koje su potrebne. ako imamo 2 sobe onda u jednu ide 1500w a u drugu 1500w konvektor al da bude knap zato uzeti bolje malo jace.
e sad racunica ako hocemo da znamo koliko godisnje imamo gubitaka:
ista je racunica samo sto je razlika u onome D tj temperaturnoj razlici. prosjecna temperatura za Sarajevo za 6 mjeseci grijanja je 7C. za nas slucaj:
(0,7*10*15)+(0,5*50*12)+(0,5*50*15)+(0,28*65*15)=1053w tj 1kw
za dan potrosimo 24kwh puta 30 dana puta 6 mjeseci=4320 kwh plus 30% na provjetravanje=5616
znaci godsnji gubtici su 5616 kwh. ako se grijemo na struju to izadje 5616 puta 0,14km izadje 786KM grijanja na struju. ako koristite neki drugi energent pogledajte cijene na http://www.klix.ba/forum/uporedne-cijen ... 09027.html
ovo je pojednostavljena racunica . ako imate komsije koje vas griju onda te zidove ne racunate ili ako vam ima neko iznad ili ispod isto tako. moguce da sam ja negdje nesto pogriejsio ako jesam neka me neko ispravi ali mislim da je to to.