Pitanje:
Vidim da je nazivna struja glavnog osigurača 35 A
Ja ne znam hoće li ove moje stare mijenjati?
Ako ih ostave, hoće li oni prije iskočiti nego ovi na monofaznom? Kako tvrdite oni imaju tolerancije 10%
Trofazna struja (pitanje za elektricare)
- bilic
- Posts: 1165
- Joined: 25/07/2012 22:33
#627 Re: Trofazna struja (pitanje za elektricare)
Prije satova se postave jači osigurači.
A iza satova na tvoju odlaznu instalaciju idu manji ( limitatori ).
.
A atest mora cim nesto mmjenjaš u priključku. Instalaciji
El distribucija ti pusti struju a ako se nekome nešto desi , odgovara onaj ko je dao atest ...
-
- Posts: 3422
- Joined: 17/09/2015 15:46
#628 Re: Trofazna struja (pitanje za elektricare)
Da li ti limitatori budu negdje u ovim novim satovima?
Prije
Poslije
- bilic
- Posts: 1165
- Joined: 25/07/2012 22:33
#629 Re: Trofazna struja (pitanje za elektricare)
Ti satovi nemaju u sebi limitatore
Lijevi je tip ME162-d1a54
Znači multifuncisko ednofazno
Na Slovenačkom . Mono
A desni je tip MT 174- D1A54
Multifinkisko trofazni
.
Oni u sebi imaju samo ugradžene uklopne satove sa vremenima za jeftinu i skupu tar.
.
Limitator ti je gore desno piše 1
To je od mono brojila pa raspoređeno.
. Oni ti mogu iskakati
A kako vidim oni nisu blombirani . Kao što su u Sarajevu .
.
A desni broj 2 su od trofaznog limitacije.
.
Ovo je negdje Zenica . Ako se ne varam
Lijevi je tip ME162-d1a54
Znači multifuncisko ednofazno
Na Slovenačkom . Mono
A desni je tip MT 174- D1A54
Multifinkisko trofazni
.
Oni u sebi imaju samo ugradžene uklopne satove sa vremenima za jeftinu i skupu tar.
.
Limitator ti je gore desno piše 1
To je od mono brojila pa raspoređeno.
. Oni ti mogu iskakati
A kako vidim oni nisu blombirani . Kao što su u Sarajevu .
.
A desni broj 2 su od trofaznog limitacije.
.
Ovo je negdje Zenica . Ako se ne varam
-
- Posts: 3422
- Joined: 17/09/2015 15:46
#630 Re: Trofazna struja (pitanje za elektricare)
Blombirani su ovi u panceru. Tu su 3 po 35 Abilic wrote: ↑25/01/2021 14:08 Ti satovi nemaju u sebi limitatore
Lijevi je tip ME162-d1a54
Znači multifuncisko ednofazno
Na Slovenačkom . Mono
A desni je tip MT 174- D1A54
Multifinkisko trofazni
.
Oni u sebi imaju samo ugradžene uklopne satove sa vremenima za jeftinu i skupu tar.
.
Limitator ti je gore desno piše 1
To je od mono brojila pa raspoređeno.
. Oni ti mogu iskakati
A kako vidim oni nisu blombirani . Kao što su u Sarajevu .
.
A desni broj 2 su od trofaznog limitacije.
.
Ovo je negdje Zenica . Ako se ne varam
A ove je naknadno buraz ugradio, koji su slabiji. Ako dođe do preopterećenja da izbaci njih, a ne u ovom panceru.
- bilic
- Posts: 1165
- Joined: 25/07/2012 22:33
#631 Re: Trofazna struja (pitanje za elektricare)
Da lijevo su u panceru . Blombirani osigurači .allem_77 wrote: ↑25/01/2021 14:27Blombirani su ovi u panceru. Tu su 3 po 35 Abilic wrote: ↑25/01/2021 14:08 Ti satovi nemaju u sebi limitatore
Lijevi je tip ME162-d1a54
Znači multifuncisko ednofazno
Na Slovenačkom . Mono
A desni je tip MT 174- D1A54
Multifinkisko trofazni
.
Oni u sebi imaju samo ugradžene uklopne satove sa vremenima za jeftinu i skupu tar.
.
Limitator ti je gore desno piše 1
To je od mono brojila pa raspoređeno.
. Oni ti mogu iskakati
A kako vidim oni nisu blombirani . Kao što su u Sarajevu .
.
A desni broj 2 su od trofaznog limitacije.
.
Ovo je negdje Zenica . Ako se ne varam
A ove je naknadno buraz ugradio, koji su slabiji. Ako dođe do preopterećenja da izbaci njih, a ne u ovom panceru.
Oni su prije mjeerenja pa kad na njih nesto spojiš , praviš kradžu struje .
Zato su blombirani
,
Trebali su biti blombirani i ti automatski , jer su oni kao limitatori ,
al posto su malo električari priglupi ili im je bilo mrsko da stave jedan limiter od 20 A
Govorim za mono brojilo .
Ovako pa i nisi limitiran.
Uživaj
-
- Posts: 3422
- Joined: 17/09/2015 15:46
#632 Re: Trofazna struja (pitanje za elektricare)
bilic wrote: ↑25/01/2021 14:33
Da lijevo su u panceru . Blombirani osigurači .
Oni su prije mjeerenja pa kad na njih nesto spojiš , praviš kradžu struje .
Zato su blombirani
,
Trebali su biti blombirani i ti automatski , jer su oni kao limitatori ,
al posto su malo električari priglupi ili im je bilo mrsko da stave jedan limiter od 20 A
Govorim za mono brojilo .
Ovako pa i nisi limitiran.
Uživaj
Još im ja govorim trebaju limitatori. Izgleda da oni nisu imali kod sebe to. Možda će naknadno postaviti. I ovaj zadnji dio desno sam im ja dao, iza limitatora. Oni su gledali šta kod njih piše u papirima.
Kažu mogli smo ovo i jednostavnije - da sa trofaznog premoste na monofazni. Ali eto uradili su na teži način.
-
- Posts: 51
- Joined: 01/02/2018 12:39
#633 Re: Trofazna struja (pitanje za elektricare)
Kod mene su stavili po 3 jednopolna C16A eti limitatora koje su plombirali, ali su napravili krugove na plastici da ih mogu diguti u slučaju da iskoče. I u slučaju opterećenja faze izbaci samo tu fazu, što i nije tako loše.
-
- Posts: 40799
- Joined: 30/07/2015 20:01
#634 Nije trofazna, ali je pitanje za električare
Pozdrav.
Oko struje znam toliko da zamijenim prekidač, utičnicu, indikator za kupatilo i da svjetlo ide na 1,5 a šporet na 2,5 kvadrata kablove
Pa, ako je neko raspoložen da me nauči:
Ako bih pokrenuo radionicu u kojoj bi u istom trenutku moglo biti aktivno nekoliko potrošača, na primjer, rasvjeta recimo do 0,5 kW, plus grijanje zimi 2-3 kW, plus usisivač oko 1,5 kW, plus pila ili druga mašina od oko 2 kW, sve bez "soft start" funkcije, dakle peak bi mogao biti povelik kada mašina krene, jer kreće naglo, odjednom punom snagom, da li bi to mogla podnijeti "normalna" kućna instalacija i isporučena snaga, ili bi trebali nova instalacija i ugovor o većoj snazi ili samo jedno od tog dvoga i šta. Ili treba nešto sasvim drugačije od spomenutog?
Dakle, šta raditi, kako odrediti, izračunati šta mi treba itd? Svi uređaji idu na standardnih 220-240 V monofazno.
Hvala.
Oko struje znam toliko da zamijenim prekidač, utičnicu, indikator za kupatilo i da svjetlo ide na 1,5 a šporet na 2,5 kvadrata kablove
Pa, ako je neko raspoložen da me nauči:
Ako bih pokrenuo radionicu u kojoj bi u istom trenutku moglo biti aktivno nekoliko potrošača, na primjer, rasvjeta recimo do 0,5 kW, plus grijanje zimi 2-3 kW, plus usisivač oko 1,5 kW, plus pila ili druga mašina od oko 2 kW, sve bez "soft start" funkcije, dakle peak bi mogao biti povelik kada mašina krene, jer kreće naglo, odjednom punom snagom, da li bi to mogla podnijeti "normalna" kućna instalacija i isporučena snaga, ili bi trebali nova instalacija i ugovor o većoj snazi ili samo jedno od tog dvoga i šta. Ili treba nešto sasvim drugačije od spomenutog?
Dakle, šta raditi, kako odrediti, izračunati šta mi treba itd? Svi uređaji idu na standardnih 220-240 V monofazno.
Hvala.
-
- Posts: 40799
- Joined: 30/07/2015 20:01
#635 Re: Nije trofazna, ali je pitanje za električare
?Hakiz wrote: ↑22/08/2021 22:11 Pozdrav.
Oko struje znam toliko da zamijenim prekidač, utičnicu, indikator za kupatilo i da svjetlo ide na 1,5 a šporet na 2,5 kvadrata kablove
Pa, ako je neko raspoložen da me nauči:
Ako bih pokrenuo radionicu u kojoj bi u istom trenutku moglo biti aktivno nekoliko potrošača, na primjer, rasvjeta recimo do 0,5 kW, plus grijanje zimi 2-3 kW, plus usisivač oko 1,5 kW, plus pila ili druga mašina od oko 2 kW, sve bez "soft start" funkcije, dakle peak bi mogao biti povelik kada mašina krene, jer kreće naglo, odjednom punom snagom, da li bi to mogla podnijeti "normalna" kućna instalacija i isporučena snaga, ili bi trebali nova instalacija i ugovor o većoj snazi ili samo jedno od tog dvoga i šta. Ili treba nešto sasvim drugačije od spomenutog?
Dakle, šta raditi, kako odrediti, izračunati šta mi treba itd? Svi uređaji idu na standardnih 220-240 V monofazno.
Hvala.
-
- Posts: 627
- Joined: 17/06/2015 19:42
#636 Re: Nije trofazna, ali je pitanje za električare
Javi se na pp ako si iz SarajevaHakiz wrote: ↑22/08/2021 22:11 Pozdrav.
Oko struje znam toliko da zamijenim prekidač, utičnicu, indikator za kupatilo i da svjetlo ide na 1,5 a šporet na 2,5 kvadrata kablove
Pa, ako je neko raspoložen da me nauči:
Ako bih pokrenuo radionicu u kojoj bi u istom trenutku moglo biti aktivno nekoliko potrošača, na primjer, rasvjeta recimo do 0,5 kW, plus grijanje zimi 2-3 kW, plus usisivač oko 1,5 kW, plus pila ili druga mašina od oko 2 kW, sve bez "soft start" funkcije, dakle peak bi mogao biti povelik kada mašina krene, jer kreće naglo, odjednom punom snagom, da li bi to mogla podnijeti "normalna" kućna instalacija i isporučena snaga, ili bi trebali nova instalacija i ugovor o većoj snazi ili samo jedno od tog dvoga i šta. Ili treba nešto sasvim drugačije od spomenutog?
Dakle, šta raditi, kako odrediti, izračunati šta mi treba itd? Svi uređaji idu na standardnih 220-240 V monofazno.
Hvala.
- mk ultra
- Posts: 19639
- Joined: 31/12/2012 14:05
- Location: Bošnjačka verzija države
- Grijem se na: Ugalj
- Vozim: Bahato
- Horoskop: Maćak
#637 Re: Trofazna struja (pitanje za elektricare)
Nista se oko toga ne sikiraj, sve dok su to uređaji na uticnicu nema tu frke
Pa i motor 2.2kW
Pa i motor 2.2kW
-
- Posts: 40799
- Joined: 30/07/2015 20:01
#638 Re: Nije trofazna, ali je pitanje za električare
Jesam, ali sad samo prikupljam informacije da planiram troškove. Kada bude aktuelno biću slobodan javiti ti se na pp.daario naharis wrote: ↑24/08/2021 16:49Javi se na pp ako si iz SarajevaHakiz wrote: ↑22/08/2021 22:11 Pozdrav.
Oko struje znam toliko da zamijenim prekidač, utičnicu, indikator za kupatilo i da svjetlo ide na 1,5 a šporet na 2,5 kvadrata kablove
Pa, ako je neko raspoložen da me nauči:
Ako bih pokrenuo radionicu u kojoj bi u istom trenutku moglo biti aktivno nekoliko potrošača, na primjer, rasvjeta recimo do 0,5 kW, plus grijanje zimi 2-3 kW, plus usisivač oko 1,5 kW, plus pila ili druga mašina od oko 2 kW, sve bez "soft start" funkcije, dakle peak bi mogao biti povelik kada mašina krene, jer kreće naglo, odjednom punom snagom, da li bi to mogla podnijeti "normalna" kućna instalacija i isporučena snaga, ili bi trebali nova instalacija i ugovor o većoj snazi ili samo jedno od tog dvoga i šta. Ili treba nešto sasvim drugačije od spomenutog?
Dakle, šta raditi, kako odrediti, izračunati šta mi treba itd? Svi uređaji idu na standardnih 220-240 V monofazno.
Hvala.
-
- Posts: 40799
- Joined: 30/07/2015 20:01
#639 Re: Trofazna struja (pitanje za elektricare)
Nemam ja problem sad sa jednim ili dva uređaja ukupno oko 2-3 kW recimo, preklopna pila 1,5 kW, usisivač 1,2 kW i rasvjeta mi ne prave problem. Nego me strah kad odjednom krene 6-7 kW, kada bude grijalica 2,5 kW, stona pila od 4 kW, usisivač od 2 kW, rasvjeta i sve to odjednom.
- nivla
- Posts: 4299
- Joined: 12/01/2008 23:44
#640 Re: Trofazna struja (pitanje za elektricare)
nazovi ep i vidi kolika ti je max prikljucna snaga na monofaznom brojilu
ranije je default za monofazni prikljucak bio 6.7 kw, u ugovoru sa ep imas navedeno koliko je trenutmo,tako da bi mozda da bi bio siguran trebao povecati prikljucnu snagu za 2-3kw, 1kw 200+pdv jednokratno platis ep
ranije je default za monofazni prikljucak bio 6.7 kw, u ugovoru sa ep imas navedeno koliko je trenutmo,tako da bi mozda da bi bio siguran trebao povecati prikljucnu snagu za 2-3kw, 1kw 200+pdv jednokratno platis ep
-
- Posts: 40799
- Joined: 30/07/2015 20:01
#641 Re: Trofazna struja (pitanje za elektricare)
Hvala, to mi je trebalo, informacija koliko je standardno da znam trebam li kupovati više.
Je li cijena po kW u slučaju veće priključne snage ista ili veća?
- nivla
- Posts: 4299
- Joined: 12/01/2008 23:44
#642 Re: Trofazna struja (pitanje za elektricare)
ista je cijena kwh,samo placas povecanje prikljucne snage jednokratno
-
- Posts: 40799
- Joined: 30/07/2015 20:01
#643 Re: Trofazna struja (pitanje za elektricare)
Hvala, puno si mi pomogao.
Znači, sljedeća adresa, elektroprivreda.
Znači, sljedeća adresa, elektroprivreda.
- mk ultra
- Posts: 19639
- Joined: 31/12/2012 14:05
- Location: Bošnjačka verzija države
- Grijem se na: Ugalj
- Vozim: Bahato
- Horoskop: Maćak
#644 Re: Trofazna struja (pitanje za elektricare)
Ako je to sve, ja bih odmah isao na trofazni 10kW i zavrsis pricu
-
- Posts: 40799
- Joined: 30/07/2015 20:01
#645 Re: Trofazna struja (pitanje za elektricare)
Hvala. Vidjeću u elektroprivredi, vi ste mi dali informacije da mi se ne desi da me kao taksisti "voze dužim putem", da mi ne prodaju skupo nešto šta neću koristiti.
Možda u budućnosti poraste za koji kW, ali malo vjerovatno, to bi bilo to.
Zašto trofazni?
- mk ultra
- Posts: 19639
- Joined: 31/12/2012 14:05
- Location: Bošnjačka verzija države
- Grijem se na: Ugalj
- Vozim: Bahato
- Horoskop: Maćak
#646 Re: Trofazna struja (pitanje za elektricare)
Pa ako ces imati masinu 4kW laksa ti je opcija a i bolje je uvijek ici na trofazni motor ako je preko 3kW
Ako mozes obezbjediti prikljucak, uvijek ti je to bolja opcija, nista te ne kosta vise u nastavku a sigurniji si za nadogradnje
Ako mozes obezbjediti prikljucak, uvijek ti je to bolja opcija, nista te ne kosta vise u nastavku a sigurniji si za nadogradnje
-
- Forum administrator
- Posts: 32309
- Joined: 30/10/2002 00:00
- Location: http://www.klix.ba
- Grijem se na: J.P."Grijanje"Zenica
- Vozim: TDI sve crveno
- Contact:
#647 Re: Trofazna struja (pitanje za elektricare)
Pa i ako kojim slucajem kupiš EV da ga mozes brže puniti .
-
- Posts: 40799
- Joined: 30/07/2015 20:01
#648 Re: Trofazna struja (pitanje za elektricare)
Puno hvala.
Na početku će biti vjerovatno DeWalt DWE7492, 2 kW, ali poslije možda neka "radionička", a one idu od oko 3 kW, pa do oko 5. Veću ne bih, ne otvaram fabriku
Debljača od oko 2 kW itd.
-
- Posts: 40799
- Joined: 30/07/2015 20:01
- -Chesterfield-
- Posts: 5695
- Joined: 04/08/2020 19:22
#650 Re: Nije trofazna, ali je pitanje za električare
500 W za rasvjetu to ti je 50 led sijalica od 10 WHakiz wrote: ↑22/08/2021 22:11 Pozdrav.
Oko struje znam toliko da zamijenim prekidač, utičnicu, indikator za kupatilo i da svjetlo ide na 1,5 a šporet na 2,5 kvadrata kablove
Pa, ako je neko raspoložen da me nauči:
Ako bih pokrenuo radionicu u kojoj bi u istom trenutku moglo biti aktivno nekoliko potrošača, na primjer, rasvjeta recimo do 0,5 kW, plus grijanje zimi 2-3 kW, plus usisivač oko 1,5 kW, plus pila ili druga mašina od oko 2 kW, sve bez "soft start" funkcije, dakle peak bi mogao biti povelik kada mašina krene, jer kreće naglo, odjednom punom snagom, da li bi to mogla podnijeti "normalna" kućna instalacija i isporučena snaga, ili bi trebali nova instalacija i ugovor o većoj snazi ili samo jedno od tog dvoga i šta. Ili treba nešto sasvim drugačije od spomenutog?
Dakle, šta raditi, kako odrediti, izračunati šta mi treba itd? Svi uređaji idu na standardnih 220-240 V monofazno.
Hvala.
Da nisi malo pretjerao?
Ja koliko sam izračunao oko 5,5 kW samo u radnji.
Ne vjerujem da ćeš sve mašine koristi u isto vrijeme?
Znači dok su u radnji ne pali bojler, električni šporet, peglu...
Mislim da ti je dovoljno 6,7 kW priključna snaga. A možda je već i imaš?